为确保事情或工作顺利开展,常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案,方案的内容和形式都要围绕着主题来展开,最终达到预期的效果和意义。那么大家知道方案怎么写才规范吗?
第一节 概 述
钢桥是各种桥梁体系特别是大跨度桥梁常见的一种型式。近20年来,随着预应力砼桥梁的急速发展,钢桥已越来越多地进人更大的跨度领域,并且在结构形式、材料及加工制造、施工架设方面不断有所开拓和创新。到70年代末,可以说钢桥已经用一种完全崭新的面貌出现在桥梁界并与预应力砼桥梁展开剧烈的竞争,这在一定程度上推动了桥梁工程的发展。
由于钢材是一种性能优越的弹塑性材料。所以在桥梁上使用比较灵活,从板梁桥、桁梁桥、拱桥直至大跨度的悬索桥。近20年来,钢斜拉桥又得到了飞速的发展,起着主导桥梁工程发展的地位。
随着材质(主要是高强度钢材和各种耐候钢)的提高以及焊接工艺和高强度螺栓连接的不断完善,各种受力性能优越、制造架设容易的箱形截面梁也就同时得到大力发展。
除此之外。在桥梁施工装备方面,特别是吊机的起重能力不断提高,伸臂拼装所使用的行走于桥上的吊机起重能力已经用到1000kn.大型浮吊的起重能力也普遍达到6500kn,并且也已经有一次起吊重力达35000kn整孔桥梁的例子。为了将拼好的桥顶高或顶推就位,千斤顶的行程已扩大到2.0m。
这一切都促使传统的钢桥施工和架设法得到更新。以往大跨度钢桥基本上以悬臂拼装架设为主,现在除了悬臂安装之外,还常常采用整孔吊装和顶推施工方法,以提高施工速度。
此外,在条件许可的场合,还可用浮运法辅助安装(如hunber桥)。
在体系方面,一些管运不良、费工费料的结构(如悬臂桁梁)已经淘汰,而代之以结构紧凑、线条简洁、造形美观、受力优越的结构。
值得注意的是,钢结合梁composite beam)已从中小跨度(40~80m)的范围内越出,而走向大跨度领域(如加拿大的annasis桥)。
世界著名的日本本四联络线工程,也基本以大跨度的悬索桥和斜拉桥为主体,这说明钢桥今后几十年的方向应以大跨、轻质、高强、美观、施工快速等为发展的特点。
第二节 钢构件的制作
钢构件的制作主要包括下列工艺过程:作样、号料、切割、零件矫正和弯曲构件校正、结构试拼装、除锈和涂该等。
(一)作样
根据施工图制作样板或样条的工作叫作样。利用样板或样条可在钢料上标出切割线及栓孔位置。
(二)样板
一般构件用普通样板,它可用薄铁皮或0.3~0.5mm的薄钢板制作。桥梁,栓孔可采用机器样板钻制。机器样板是在厚12~20mm的钢板上置,精确地嵌入经过溶碳淬火处理的钢质钻孔套。钻孔套是旋制的。钻孔套直径公差只有±0.05mm,孔心距公差为±0.25mm。钻孔时将机器样板覆盖在要加工的部件上,用卡具夹紧,锚头即通过钻孔套钻制加工部件上的安装孔。用样板钻出的孔,精度高而划一,并可省去号孔工作。图12—1为主梁节点板用的机器样板。
(三)样条
用2—3cm宽的钢条做成的样板叫样条,它适用于较长的角钢、槽钢及钢板的号料。
二、号料
利用样板、样条在钢材上把零件的切割线画出,称为号料。号料使用样板、样条而不直接使尺,这是为了避免出现不同的尺寸误差,而使钉孔错位。号料的精确度应和放样的精度相同。
三、剪切
剪切是使用剪切机进行的,对于16mn钢板,目前可切厚度在16~20mm。对于一般剪切机不能剪切的厚钢板,或因形状复杂不能剪切的板材都可采用焰切。焰切分:切割、半自动切割和自动切割机切割。联合剪冲用于角钢的剪切。目前联合刃冲机可贝切的最大角钢为∠125×125×12。
锯切主要用于对槽钢、工字钢、管材及大型角钢,锯切的工具为圆锯机。
四、矫正
由于钢材在轧制、运输、切割等过程中可能会产生变形,因此需要进行矫正
对于钢板常采用辊压机来赶平,对于角钢也可用辊压机进行调直。
对于切割后呈马刀形弯曲的料件,当宽度不大时,可以在顶弯机上矫正。对于宽厚钢板的马刀形弯曲,则要用火焰加热进行矫正,火焰温度应控制在600℃一800℃之间。
五、制孔
号孔是借助样板或样条,用样冲在钢料上打上冲点,以表示钉孔的位置。如果采用机器样板则不必进行号孔。
钻孔的一般过程为:
①画线钻孔;
②扩孔套钻;
②机器样板钻孔;
④数控程序钻床钻孔
使用机器样板钻孔可以使杆件达到互换使用,但对于不同规格的单构件则不能使用同一样板来钻孔(如钉孔排列不同或钉孔的间距不同),因此设计者应尽量使结构物的设计标准化、模数化。以减少机器样板的数量,提高机器样板的利用率。
钻孔时可将几块板材与覆盖式机器样板一同卡牢,然后用摇臂钻床一次在钻孔套内套钻钻透各层。
用数控坐标式钻床钻孔可达到很高的精度。也可以使工字型杆件的工地栓孔制成的孔应成正圆柱形,孔壁光滑,孔缘无损伤不平,刺屑消除干净。
组装件可预钻小孔,组装后进行扩钻,预钻孔径至少应较设计孔径小3mm。
六、组装
组装是按图纸把制备完成的半成品或零件拼装成部件、构件的工序。
构件组装前应对连接表面及焊缝边缘30~50mm范围内进行清理,应将铁锈、氯化铁油污、水分等清除干净。
栓焊钢梁的主标杆件截面形式大多数为h形,h形杆件的组装是在胎型上进行的,为便于进行定位焊,组装胎型最好是转动式,见图12—2及图12—3所示。
为了保证组装质量,对组成杆件的各零件的相对位置、
相互间的'密贴程度以及整个杆件的外轮廓形状和尺寸,在组拼过程中均要进行检查。
在零件正确顶紧就位后,即可进行定位焊。定位焊的焊续长度每段为50~100mm,各段之间的距离为400—600mm。
七、焊接
钢桥采用的焊接方法有自动焊、半自动焊和手工焊三种。
焊接质量在很大程度上决定于施焊状况。焊接时所采用的电流强度、电弧电压、焊丝的输送速度及焊接速度都直接影响焊接质量。
在焊接前,如无焊接工艺评定试验的,应做好焊接工艺评定试验,并据此确定焊接工艺。
焊接完毕后应检查焊缝质量。焊缝中主要缺陷有;裂缝、内部气孔、夹渣、末熔透、咬边、送流、烧穿及焊缝尺寸不合规定等。对于所有的焊缝均进行外观检查。内部检查以超声波探伤为主。
八、试拼装
栓焊钢梁某些部件,由于运输和架设能力的限制,必须在工地进行拼装。
运送工地的各部件,在出厂之前应进行试拼装,以验证工艺装备是否精确可靠。例如钢桁梁桥试拼装按主桁、桥面系、桥门架及平纵联四个平面进行。试拼装时,钢梁主要尺寸如桁高、跨度、上拱度、主拓间距等的精度应满足有关标准的要求。新设计的以及改变工艺装备后制造的钢梁,均应进行试拼装。对于成批连续生产的钢梁,一般每10~20孔应试拼装一次。
最近十几年来,随着桥梁向“长跨、轻质、高强、整体”发展,钢桥的结构形式日新月异,花样百出。钢桥的制造技术、工艺水平也在迅速提高。
目前钢桥的制造技术发展的主要特点是:
普遍应用电子计算机进行计算机辅助设计(cad)和绘图(cadd)系统的开发。
用精密切割代替刨铣机械加工。
高效切割、自动碳弧气刨开坡口。
将光电路踪技术运用于切割、放样、画线等工序。
先进的检测手段。目前常用的x射线焊缝探伤仪已发展为轻便式,可在杆件上直接探伤。全力提高钢梁焊接接头的强度。
改进除锈、涂油方法和组装成型工艺
第三节 钢桥的安装
悬臂安装是在桥位上拼装钢梁时,不用临时膺架支承,而是将杆件逐根的依次拼装在平衡梁上或已拼好的部分钢梁上,形成向桥孔中逐渐增长的悬臂,直至拼至次一墩(台)上。这称为全悬臂拼装。
若在桥孔中设置一个或一个以上临时支承进行悬臂拼装时称为半悬臂拼装。用悬臂法安装多孔钢梁时,第一孔钢梁多用半悬臂法进行安装。
钢梁在悬臂安装过程中,值得注意的关键问题是:①降低钢梁的安装应力;②伸臂端挠度的控制;②减少悬臂孔的施工荷载,④保证钢梁拼装时的稳定性。
悬臂安装钢梁的施工顺序如下:
(一)杆件预拼
由桥梁工厂按材料发送表发往工地的都是单根杆件和一些拼
接件,为了减少拼装钢梁时桥上的高空作业,减少吊装次数,通常将各个杆件预先拼装成吊装单元,把能在桥下进行的工作尽量在桥下预拼场内进行,以期加快施工进度。
(二)钢梁杆件拼装
由预拼场预制好的钢梁杆件经检查合格后,即可按拼装顺序先后运至提升站,由提升站吊机把杆件提运至在钢梁下弦平面运行的平板车上,由牵引车运至拼梁吊机下拼装就位。拼梁吊机通常安放在上弦,遇到上弦为曲弦时,也可安放在下弦平面。
钢梁拼装必须按一定购拼装顺序因进行。在拟定拼装顺序时应考虑下列原则;
1.拼梁吊机的性能,如运行方法、起吊能力、最大吊距等。
2.先装的杆件不应妨碍后装杆件的安装与吊机的运行。
3.拼装时,应尽速将主桁杆件拼成闭合的三角形,形成稳定的几何体系联结系,保证钢梁结构的空间稳定。
4.主桁杆件拼装,应左右两侧对称进行,防止偏载的不利影响。
图12—4为一主桁悬臂拼装顺序图。
伸臂拼装第一孔钢梁时,根据悬臂长度大小,需要一定长度的平衡梁,并应保证倾覆稳定系数不小于1.3(倾覆稳定系数就是稳定力矩与倾覆力矩之比值)。平衡梁通常是在路堤上(无引桥的情况)或引桥上(通常是顶应力钢筋砼梁或钢板梁)或满布膺架上进行拼装。
在拼装工作中,应随时测量钢梁的立面和平面位置是否正确,钢梁安装偏差的容许值参见《铁路钢桥梁拼装及架设施工技术规则》。
(三)高强度螺栓施工
在高强度螺栓施工中,目前常用的控制螺栓的预拉力方法是扭角法和扭矩系数法。
安装高强螺栓时应设法保证各螺栓中的预拉力达到其规定值,避免超拉或欠拉。
(四)安装时临时支承布置
临时支承主要类型有:临时活动支座、临时固定支座、永久活动支座、永久固定支座、保险支座、接引支座等,这些支座随拼梁阶段变化与作业程序的变化将互相更换交替使用。
(五)钢梁纵移
钢梁在悬臂拼装过程中。由于梁的自重引起的变形;温度变化的影响;制造误差;临时支座的摩阻力对钢梁变形的影响等因素所引起的钢梁纵向长度几何尺寸的偏差,致使钢梁各支点不能让设计位置落在各桥墩上,使桥墩偏载。为了调整这一误差至允许范围内,钢梁需要纵移。
常用的纵移方法有:
温差法:利用一天的气温差倒换支座(活动支座与固定支座相互转换),可以达到纵移的目的顶落梁法;在连续梁中。利用该联钢梁中间某一个支点的顶落及两旁支点的支座变“固”或变“活”的相互转换。使钢梁象蛇一样的爬行,向着预定的方向蠕动。
(六)钢梁的横移
钢梁在伸臂安
装过程中,由于受日光偏照和偏载的影响,加之杆件本身的制造误差,钢梁中线位置会随时改变,有时偏向上游侧,有时偏向下游侧,以致到达墩顶后,钢梁不能准确的落在设计位置上,造成对桥墩偏载。为此必须进行钢梁横移,使偏心在允许范围之内。
横移可用专用的横移设备,如图12—5所示。也可以根据情况采取临时措施。
横移必须在拼装过程中逐孔进行。
二、拖拉法架设钢梁
(一)悬臂的纵向拖拉
根据被拖拉桥跨结构杆件的受力,永久性的墩(台)之间设置临时性的中间墩架,以承托校拖拉的桥跨结构。图12—6表示用拆装式杆件拼组成中间临时墩架的纵向拖拉。
在水流较深,且水位稳定,又有浮运设备而措设中间膺架不便时,可考虑采用中间浮运支承的纵向拖拉,如图12—7所示。必须指出的是,船上支点的标高不易控制,所以要十分注意。
(二)全悬臂的纵向拖拉
全悬臂的纵向拖拉指在两个永久性墩(台)之间不设置任何临时中间支承的情况下的纵向拖拉架梁方法。图12—8所示为用拆装式杆件组成导梁的全悬臂拖拉。
工程名称:
工程面积:
工程地点:
一、质量方针和实施目标
1、本公司以一流的服务和设计,严格履行合同,精心施工,创造优质的装饰工程。
2、工期目标:
总工程工期:
1、服务目标
信守合同认真协调与各有关方面的关系,接受甲方及有关部门对本工程质量、工程进度、计划协调、现场管理监督。
二、工程概况
1、装饰项目如下:
2、清拆工程
3、天花工程
4、墙面铺设及LOGO背板安装
5、间阁工程
6、行门工程
7、强弱电工程
三、施工部署及组织
A施工平面布置图(另附)。
B施工总平面要求:
1、甲方提供办公地点:如甲方不能提供材料仓库,项目经理将自行搭建或借办公地点,另外建立一个易燃品仓库二十平米。
2、施工现场所用电,应采用符合国标规范的铜心电缆三相五线制和单相三线制,电源应从配电房送到工地配电箱,施工用水由甲方提供水源,水源必须满足施工及消防用水需要。
3、施工准备工作
1)进入施工现场,工地项目管理人员指挥工人清理施工现场场所有的障碍物,搭建配电箱,接好临时照明,方可进行清拆,在清拆过程中,不留下任何渣土,随时清运装进编织袋中,集中堆放,晚上再用垃圾车运走。
2)清拆完毕,组织甲乙双方有关人员再熟悉图纸,参加图纸会审,现场复核,深化施工组织设计,进行施工技术交底,才能施工。
四、组织机构
1、本工程公司领导非常重视该项目,公司将按项目法施工要求,成立项目经理部,现场组织管理机构。
2、工地管理制度:各类标志牌置于醒目处,工人必须统一着装上岗,树立本公司良好的企业形象。施工现场出现垃圾随时清除到指定地点。消防设施放在醒目处,临时用电有专人管理,配备防火员。
五、施工工序
再遵顺合同、守信用、保质量的情况下,本公司实施交叉作业方式。
1、本工程先有电工划出要开的槽,由小工进行开弯管、穿线、木工做门及套、石膏板隔断。
2、电工顶部线管,铺设完毕,木工进行吊顶施工,水工做上下水管,铺设完毕,由瓦工抹平地面、墙面不平出,进行用水试验三天,如地面漏水必需重新做地面防水。
3、顶部工程完毕,油工用石膏粉进行填平接口处,贴上绷带,然后进行批灰、打磨、刷墙漆。
4、门、套及柜做完后,油工进行填补钉眼,刮原子灰,打磨、喷漆。
5、卫生间闭水试验完成,瓦工进行防水层保护,方能进行铺砖擦缝。
6、木工在做完顶部、墙面、门及套柜子、前台,最后二遍之前瓦工进行走道地砖及室内、前台、理石铺装。安装卫生间洁具、门口玻璃安装工作,木工安装墙脚线、电工安装灯具。
7、油工再完成所有油活后,在清理地砖、擦缝、清洁直到完工。
六、施工工艺说明
1、施工前木工用水平管找好水平,找到正确的线,依照正确的线进行施工。吊顶、地面平整、门套、电源、插座高度整齐一致。
2、顶部施工方法:按照水平线,找好高度用墨斗弹好水平线用电锤打眼加木塞钉好四周木方,顶部打好眼,加上膨胀螺栓,挂号竿栓38#主龙骨,再勾50付龙骨,调平后,用自攻螺丝上石膏板。
3、门套及门
先找好水平,确定所有门套高度后,用电锤在门洞两侧打孔加木塞,用细木板做低衬,再用两层细木板涂上白乳胶找平用5㎝自攻螺丝进行加固后,再贴上面板。然后收门套线。门用细木板开出10㎝宽条双层涂乳胶每10㎝一条做出框架五厘板钉上,再用面板白乳胶进行压制,压制时间为10天确保门不变形。
4、墙面和顶部。
批灰用石膏粉/白乳胶掺和填入裂缝等干后贴上绷带,在进行批灰三遍,涂乳胶漆。
5、门套及门框
木工做完后,用原子灰先填补有逢处,然后在满刮两遍进行打磨,喷漆一遍,可能出现没有不平处,在填补打磨、喷漆五遍,用360#水沙打磨、喷漆3遍,再用1000#水沙打磨,在喷两遍亚光漆结束。
6、水、电工
PVC弯管接头处涂上pvc装也接头胶水进行连接,在槽里面用电锤打孔加木塞,用螺丝拴好钢丝进行PVC管加固,加固后再用水泥填埋直到与墙体持平。水管套丝用麻绳缠好丝牙,涂上清油进行拧接,固定墙体填埋。洁具安装与地面、台面交界处打上白色玻璃胶加以封闭。
7、瓦工工艺
找好水平线,打毛地面,用水泥浆涂两遍,用半干半湿水泥砂浆铺在地面,打结实平整,然后用水泥浆涂在地砖上,再用批锤敲平用水平尺检查。
8、消防系统施工工艺
依据中华人民共和国国家标准《自动喷水灭火系统施工设计及验收规范》GB50261—961000mm时,±15mm
(2)、施工段划分及施工顺序
主排水管沿路 �水泥稳定砂砾(碎石)混合料的组成设计包括:根据水泥稳定碎石的强度标准,确定必须的水泥剂量和混合料的最佳含水量,在需要改善土的颗粒组成时,还包括掺加料的比例。
b、水泥稳定砂砾(碎石)的各项试验,应按JTJ057-94的有关规定进行。
②原材料试验
A在水泥稳定砂砾(碎石)施工前,进行下列试验:
a.颗粒分析
b.液限和塑性指数
c.相对密度
d.重型击实试验
e.砂砾(碎石)的压碎值试验
f.有机质含量(必要时做)
g.硫酸盐含量(必要时做)
B检测水泥的标号及初凝、终凝时间。
⑷、工艺流程
施工放样→准备下承层→拌和→运输→摊铺→初压→标高复测→补整→终压→养生
①、测量放样:按20m一个断面恢复道路中心桩、边桩,并在桩上标出基层的松铺高程和设计高程。
②、准备下承层:下基层施工前,对路基进行清扫,然后用振动压路机碾压三至四遍,如发现土过干、表面松散,适当洒水;如土过湿,发生弹簧现象,采取开窗换填砂砾的办法处理。
上基层施工前,对下基层进行清扫,并洒水湿润。
③、拌和:稳定料的拌和场设在砂石场,拌和设备采用6台500L的单轴式强制搅拌机和一台基层料集中厂拌机。
料场内的砂、石分区堆放,并设有电子自动计量设备和地磅,在每天开始拌和前,按配合比要求对水泥、集料的用量准确调试,告别特别是根据天气变化情况,测定集料的自然含水量,以调整拌和用水量。
拌和时确保足够的拌和时间,使稳定料拌和均匀。
④、运输:施工时配备足够的运输车辆,并保持道路畅通,使稳定料尽快运至摊铺现场。
炎热天气运输时加彩条布遮盖,防止水份过度蒸发。
⑤、摊铺:机动车道基层采用摊铺机施工,非机动车道基层采用人工摊铺。
摊铺时严格控制好松铺系数,人工实时对缺料区域进行补整和修边。
⑥、压实:摊铺一小段后(时间不超过3小时),用40T的振动压路机静压两遍、振压一遍后暂时停止碾压,测量人员立即进行高程测量复核,将标高比设计高超过1cm,或低0.5cm的部位立即进行找补,完毕后用压路机进行振动碾压。
碾压时由边至中,由低至高,由弱至强、重叠1/3轮宽的原则碾压,在规定的时间内(不超过四小时)碾压到设计压实度,并无明显轮迹时为止。
碾压时,严禁压路机在基层上调头或起步时速度过大,碾压时轮胎朝正在摊铺的方向。
⑦、养生:稳定料碾压后四小时内,用经水浸泡透的麻袋严密覆盖进行养护,八小时后再用自来水浇灌养护七天以上,并始终保持麻袋湿润。
稳定料终凝之前,严禁用水直接冲刷基层表面,避免表面浮砂损坏。
⑧、试验:混合料送至现场半小时内,在监理的监督下,抽取一部分送到业主指定或认可的试验室,进行无侧限抗压强度和水泥剂量试验。
压实度试验一般采用灌砂法,在碾压后12小时内进行,避免时间过长基层终凝后增大劳动强度,试验后的洞眼用C10砼进行补平。
弯沉试验在施工七天后进行。
⑨、伸缩缝:为防止基层因伸缩开裂而影响路面结构,施工时按每15m设一条横向伸缩缝,做法是:按位置通长断面埋设高为7cm,厚0.5cm的九夹板。
路面施工前沿伸缩缝涂一层沥青,再在上铺上无纺土工布,宽度为1m。
伸缩缝设置时,必须保证全断面贯通,严禁车道之间错位。
⑩、施工缝:在每段基层施工结束处,安放一条横贯全宽与压实后厚度等高的木方,木方一侧稳定料充满至松铺高度,另一侧用素土回填稳定至木方高度,然后碾压成型,待下段施工段施工前,再移走木方及素土,并按伸缩缝的办法处理。
⑩ 、纵缝:机动车道中心线处的纵缝,在每段施工段施工完毕后12小时内,人工将该侧的基层边坡凿成垂直形状,另幅施工时,接触面上湿润后刷水泥浆。
(5)、水泥稳定砂砾及碎石的具体实施计划
①先修筑试验路段:
在进行大面积施工之前,修筑长度为100m(桩号 k1+800-k1+900)的试验路段,通过修筑试验路段,进行施工优化组合,把主要问题找出来,并加以解决,由此提出标准施工方法用以指导大面积施工,从而使整个工程施工质量高、进度快,经济效益显著。
修筑试验路段的任务是:检验拌和、运输、摊铺、碾压、养生及计划投入使用设备的可靠性;检验混合料的组成设计是否符合质量要求及各道工序的质量控制措施;提出用于大面积施工的材料配合比及松铺系数;确定每一作业段合适长度和一次铺筑的合理厚度;提出标准施工方法。
标准施工方法主要内容包括:集料与结合料数量的控制;摊铺方法;合适的拌和方法、拌和速度、拌和遍数;混合料最佳含水量控制方法;整平和整型的合适机具与方法;压实机械的组合、压实的顺序、速度和遍数。
②待试验路段成功后再转入大面积实施。(详见如下框图)
路面基层施工工艺框图
6、沥青混凝土路面的施工
⑴主要施工方法
沥青路面采用沥青砼自动拌和站拌和,摊铺机摊铺的方法施工,摊铺机动车道时两台摊铺机联合作业,全幅路面一次摊铺成型。
①粘层施工
在基层完工并经验收合格后,可以进行粘层施工。
a在洒布乳化沥青前,必须把表面的松散物质、脏物或尘土清扫干净,对粘在表面的土块,应用水清洗干净,此项工作必须达到监理工程师满意为止。
b按设计规定喷洒乳化沥青透层后,宜立即喷洒均匀集料。
②透层施工工艺
a乳化沥青的施工,尽量在基层施工后两三天、基层保持干净的情况下浇洒较为适宜,可减少清扫、养生的工作量,缩短工期,但要避免因7天强度不够而造成不必要的返工。
b在清扫后的基层上根据干燥程度适当洒水,使基层保持湿润,以便乳液能渗入、吸附在基层上,并严禁车辆通行。
c有雾或下雨时不得施工,且洒布时的气温不得低于10℃。
d沥青加热设备应有足够的容量,用一个加热的盘管系循环,应在油罐上安装测温范围为0-200℃的温度计,以便能随时测定沥青材料的温度。
e在沥青洒布工作前,要检查洒布车的油泵系统、输油管道、油量表、车辆速度控制系统。
喷洒前和喷洒后,应对洒布机械的输油管道及喷油嘴进行疏通、清洗,保持喷油嘴干净,管道畅通。
f乳化沥青在常温下洒布,一次洒布均匀,洒布后不流淌,漏洒部位应用手提式喷洒器进行人工喷洒或补洒。
局部多余部分应根据监理工程师的批准进行清理。
洒布时不得污染结构物、护栏、路缘石和其它附属建筑物的表面,如有溅污,必须清除和整修,必须在乳液破乳之前(洒布后2小时内)完成,撒料后应及时扫匀,达到全面覆盖一层,厚度一致,集料不重叠,也不漏出乳化沥青。
局部有缺料时,要人工适当找补,局部集料过多时,及时将多余的集料清扫掉。
g碾压时间应在乳化沥青突破,充分渗透,水份蒸发后碾压。
施工完毕,禁止车辆通行。
⑵、沥青混凝土路面
在验收合格已喷洒乳化沥青的基层上,可以进行沥青混凝土面层的施工。
沥青混凝土路面施工程序
路面面层施工工艺框图
A施工前准备工作
a.沥青拌和站的建设:沥青拌和站采用进口设备,最大产量应不小于200t/h,且应自动计量,称量准确(骨料±3kg,沥青±0.1kg),温度控制好(±1℃),除尘效果好。
b.材料料场的确定。
根据施工图纸、技术规范及有关技术标准的要求,对选择料场的材料进行试验,确定符合标准要求并令业主及监理工程师满意的材料料场。
c.材料的备料。
根据初步确定的沥青混凝土路面各种规格的材料用量,及各结构层的施工进度计划安排,组织备料。
d.进场材料的堆放。
料场的底部采用20cm的C15砼铺筑,砌24红砖墙分隔不同规格的集料,以保证集料的质量:玄武岩采用水洗的方法提高沥青的握裹力;为了减少集料的含水量,应在料场设置2%的坡度,并在坡度较低的一侧设置足够的排水沟,以保证雨水或地表水排出料场外。
e、沥青混凝土混合料配合比的设计。
根据优化设计的(改性)沥青混合料类型级配曲线,选择已进场或具有施工代表性符合质量要求的各种矿料,根据矿料颗粒组成,用图表法或试算法确定符合级配曲线要求的各种矿料的配合比例,用马歇尔试验等方法确定出最佳(改性)沥青用量。
并在试验段开工前28天报监理工程师。
B试验段的施工
根据技术规范,沥青砼路面施工前,提出具体实施方案、施工程序和工艺操作详细说明文件,并提交试验路段开工申请,在监理工程师批准的地点铺筑试验路段,以检验施工工艺和各种施工机械设备的性能及匹配,获得改(性沥)青砼生产施工的技术指针。
C沥青混合料的拌和
a.拌和应将集料包括矿粉充分烘干,每种规格的集料、矿粉和沥青都必须分别按要求的配合比进行配料。
b.石料的加热温度、混合料的出厂温度,运到施工现场的温度均高于JTJ032-94的要求。
7、侧平石施工方案
(1)质量标准
直顺度:10mm
相邻块高差:3mm
缝宽:±3mm
侧石顶面高程;±10mm
(2)材质要求:
平石采用质地均匀的天然麻石机械切削加工而成,石材的强度必须合格,要求其色泽均匀,表面无裂纹,棱角完整,外观一致,无明显斑点、色差,不允许有风化现象,装卸时不准摔、砸、撞、碰,以免造成损伤。
(3)加工要求:按统一长度进行下料,外露面必须机切抛光,长度允许误差在±20mm范围内,宽度、厚度、高度允许误差在±2mm范围内。
(4).施工要求:
a、必须挂通线进行施工,按侧平面顶面示高标线绷紧,按线码砌侧平石,侧平石要安正,切忌前仰后合,侧面顶线顺直圆滑平顺,无高低错牙现象,平面无上下错台、内外错牙现象。
b、必须座浆砌筑,座浆必须密实,严禁塞缝砌筑;
c、接缝处错位不超过1mm;侧石和平石必须在中间均匀错缝。
d、侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。
外观美观,对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石,砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。
弧形侧石必须人工精凿后抛光处理。
e缘石后背应还土夯实,夯实宽度不小于50mm,厚度不小于15mm。
f勾缝:勾缝时必须再挂线,把侧石缝内的杂物剔除干净,用水润湿,然后用1:2.5水泥砂浆灌缝填实勾干。
g侧平石勾缝、安砌后适当浇水养护。
8、人行道施工方案
(1)、质量标准
压实度:≥95%
平整度:5mm
相邻块高差:3mm
横坡:±0.3%
纵缝直顺:10mm
横缝直顺:10mm
井框与路面高差:5mm
(2)材料要求:人行道板要求方正,颜色一致,无蜂窝、露石、脱皮、裂缝等现象,棱角无缺,线形直顺,顶面均匀细密,其尺寸允许误差在2mm以内。
(3)基槽开挖压实后即可铺设混凝土垫层,人行道板下砼基层应夯实平整、压实紧密。
(4)修整基层:在混凝土垫层上施工水泥砂浆找平层,用水准仪检查基层高程,对凸凹不平处,当低处小于等于1cm时,铺人行道板时用1:2找平;大于1cm时,铺人行道板前将低处凿方,用水泥砂浆补平。
(5)人行道板铺砌应纵横两向挂线进行,保证板缝均匀、流畅、板面平整。
9、管线配套施工方法
在新建路幅范围内,有自来水、电力、电信、煤气等管线穿插
安装,涉及与相关单位的专业队伍施工协调。
施工时组织上做到由指挥部、项目部、各管线单位各派出代表组成协调小组,对各管线的图纸、施工方案进行现场交叉作业交底,做到尽量减少对其他施工方的干扰和影响。
当路基土方填筑到位后,管线开始施工,管线施工与路基基层同步进行。
各管线施工同步平行施工,遵循先深后浅、交叉部位同步施工的原则。
各管线施工单位按项目部进度安排作出自己的施工安排,时间与下水渠道及路床施工同步,并由专业技术人员进行跟班作业,及时处理施工过程中可能出现的紧急情况,不得占用总工期。
三、施工工期、进度控制措施(含管线配套)
(一)总工期
我们在认真研究了施工图纸、招标文件,详细地踏勘了现场后,结合自己的实际情况,根据业主要求,确定本工程施工工期为117天,详见工程进度计划横道图及网络图。
(二)施工计划安排
1、施工主导思想
根据工作内容及现场实际情况以及工期要求等各种因素,整个工程施工的顺序确定为先下水后道路、电力、电信、自来水、煤气等管线配套埋深,先深后浅的施工思路。
同时为确保总工期目标的实现,将工程各个施工区域分别制定工期控制点,通过具体把握各控制点的顺序实施来保证总工期的实现。
2、施工主导思想的实施
①先下水后道路,该工程道路全长1742.84 m,下水道钢筋砼排水管工程量大,且大部分分布在新建道路的中线位置,埋置较深。
开工前期,必须全力以赴保证下水能按计划,甚至提前完成,为后续工作提供一个有利的局面。
②为确保不占用总工期,各管线单位同步施工,遵循先深后浅,交叉部位同步施工的原则,各管线施工单位的施工方案必须听取其它各方的建议,达到统一意见,以避免在施工中产生对其他施工队伍的影响。
形成一个有条不紊的施工系统,如发现有相互冲突矛盾之处,由各专业技术人员及时解决,处理施工过程中可能出现的紧急情况。
3、重点部位的施工安排
本工程下水工程量较大,且作为前期施工内容,其施工进度对后续工作实施和总工期的实现具有重大影响,在施工中我们将本着平行流水施工的原则分为二个作业段进行平行施工,以确保如质如期完�
由于分段组织施工,需严格控制上下游管底标高,同时在施工中要利用新建的下游管道来 保证沟槽中积水抽排,从而不影响施工的正常进行。
4、施工进度安排
根据省市政府的要求、市建委的安排,在保证工程总体进度顺利实现的原则下,我们对各分部工程作如下安排(详见施工进度计划横道图与施工进度计划网络图)。
(三)保障措施
为保证生产进度计划能顺利得到实施,我们将从如下几方面采用措施予以保障:
1、组织保障
根据实际情况,设路基、路面、排水、地道、亮化、绿化工程施工处以及一个机动施工处,分别负责路基、排水、道路等工作施工,各队既各负其责,又接受统一指挥,密切合作。
2、机具、材料保障
根据施工进度安排,列出机具、材料使用计划(见表:机械设备使用计划),举全司之力,对公司机械设备进行全面检修保养,确保最佳状态,所有设备、材料按使用计划提前一周落实到位,随时准备组织进场投入生产。
本工程钢筋砼排水量大,工期紧,施工时每一施工区域组织好三套模板进行周转使用,并配合充足的脚手架、扣件等周转材料,以免由于不能及时拆模面缺乏周转材料。
在机械设备方面,科学合理地进行机械配套和选型,充分考虑设备的适应性、先进性、经济性、可靠性,以最大限度地提高机械化施工程度。
3、劳动力保障
本工程劳动力投入情况见“劳动力计划”,高峰期达到600多人/天,这一要求在平常均可满足,但考虑到施工期间有春插、农忙两个时期,劳动力可能出现紧张,我们一方面合理安排生产,尽量安排机械作业,以减少劳动力的需要,另一方面通过合法手续,签订合同进行约束和提高待遇措施,保证必要的劳动力,维持正常生产,确保道路、下水优质、按时完成。
(4)技术保障
精心作好技术准备工作,施工前充分领会设计意图,熟悉施工技术规范及质量标准,施工中积极与建设方、监理、质监、设计等部门联系,接受监督,发现问题及时解决。
(5)水电保障
利用现有的水、电源,沿新建路段建立水、电走廊,同时自备2台L5000水车和2台125kw的发电机,以防停水、停电,确保生产。
(6)社情保障
妥善处理好周围群众关系,加强同当地政府部门、单位及附近居民的联系,及时将群众提供的有关问题上报业主及监理工程师,并协调处理。
总之,我们将以精良的设备、科学的管理、认真的操作、充足的材料,最大限度地满足施工需要,保证总工期的实现。
四、工程质量、安全、文明生产措施
(一)质量保证措施
1、质量目标:确保优良工程,争创市政样板工程。
2、质量保证体系:贯彻实施现行ISO9002质量体系认证,建立完善的质量保证体系。
由本项目经理牵头,建立以项目副经理、总技术负责人、质检工程师、施工员、材料员等组成质量管理领导小组,管理施工质量,形成检查督促机构,善全面质量管理,实行质量一票否决权。
3、该工程质量控制的特点
只有全面熟悉了解该工程的特点,才能更好地加强对该工程的质量控制,提高全面质量管理的思想。
(1)工程专业性强。
下水、道路工程属市政行业工程,要求工程技术人员熟练地掌握该工程的技术操作规程,并熟悉该工程的质量标准的控制措施。
(2)路基、人行道、侧平石等工程,内在质量和外观质量要求高,更要求施工技术人员工作过硬,技术过硬,并做到精雕细琢。
(3)工期紧,行业配合多,管线复杂,加上雨季,施工中甚至有出现超常规的情况发生,因此要求主动争取多方面的配合、协助,以确保工期。
4、质量控制原则
(1)原则
①工程质量控制应遵循“预防为主”的原则,坚持对工程质量进行事前控制,将工程质量隐患消灭在萌芽阶段。
②质量评定坚持优良标准,严格内部检查一切,都用数据控制,严禁凭想象办事。
③质量控制过程
(2)制度
①施工前技术交底 制度。
即交图纸、交待施工方法和操作规程及验收标准、安全知识以及其它注意事项。
②施工工序自检制度,施工严格按图纸规定的技术要求组织施工,做好隐蔽工程原始施工记录,每道工序完工后,要及时自检,报监理或相关单位复测,达不到合格要求的部位等,坚决返工,确保优良。
③建立好交接班制度,交接班双方在交接记录上签字,接方班组对达不到优良的上道工序不予接收,并要求交方班组返工并达到优良标准后,方可进行下道工序施工。
④提请施工质监部门检查的制度,各工序自检合格后,及时提请监理、质监、业主等有关人员进行检查验收签证。
经过层层把关,确保工程达到优良。
⑤加强质量意识教育,日常工作中定期对工程技术人员和操作人员进行质量意识教育和工作技能培训,建立良好的质量意识和较高的业务水平,有效地保证工程质量。
⑥建立相应的质量奖惩制度,项目经理部与施工和作业人员层层签订质量目标责任状,质量直接与经济挂钩,奖优罚劣,严格兑现。
5、质量要素的控制
(1)认真学习:参与施工的工作人员,加强技能培训和质量理论教育,使大家认识到“质量就是企业的生命”紧迫感,并以此来指导自己的工作。
完善质量管理制度,组织学习该工程的施工图纸遵循的技术标准,明确工程的要点、难点、重点。
着重抓关键部位的施工。
(2)材料:选定质量好、信誉好的材料供货商,建立材料的送检制度,材料质量必须满足设计和规范要求,在得到监理、质监及甲方有关人员认可后,才能使用。
(3)机械设备:经常检测保养,确保其良好的工作状态投入生产。
(4)施工方法、检验方法:尊重科学,联系实际,充分论证,保证采用最合理的施工方法和检验方法。
(5)环境的影响:环境因素是不可忽视的,如春雨季节、场地拆迁、周边居民等都应充分考虑,如发生事端,争取有相应的措施控制,仍以预防为主。
6、质量保证措施
为保证质量目标的实现,必须以《市政工程技术规程》为施工工艺操作依据,强化操作规范化,杜绝违章作业现象,各工序严格按(CJJ1-90)《市政道路工程检验评定标准》、(CJJ3)《市政排水管渠工程质量等级评定规定》及补充规定、《市政工程施工技术数据管理规定》检查评定,确保优良质量,针对本工程特点,作以下强调:
(1)测量:施工前期建立的导线和高程施工控制网,必须在自己反复校核,并将有关成果报请监理和业主认可后方可作为施工测量依据进行使用,并且要做好定期校验和护桩工作,施工中测量要坚持复测制度,减少错误,特别是对顶管的测量,掌握其特点。
(2)路基工程:选用压缩性较好、含水量最佳的土石方回填,确保用土料质量。
为保证路基密实度达到要求,采用大型振动压路机予以碾压,随时找平,做到碾压均匀、平整,压实度合格。
(3)下水部分:
①确保基坑开挖边坡稳定,排水基础承载力达到设计要求。
②严格按规范要求进行排水模板搭设、钢筋绑扎及砼的连续性浇筑,确保钢筋搭接、锚固长度、砼保护层厚度,以确保砼浇筑的密实度、锚固长度、砼保护层厚度,以确保砼浇筑的密实度,砼计量:砂石水泥采用地磅计量,确保计量准确。
③为砌好每个检查井,井周边回填土保证土质和夯实到标准的要求。
⑷、基层料的施工
本工程基层为水泥、砂砾石或碎石组成,简称“水泥稳定砂砾”或“水泥稳定碎石”基层,为保证基层质量优良,要切实控制以下几点:
① 砂、砾石颗粒级配检验要求合格。
②测量放样:严格按20m一个断面恢复道路中心桩、边桩,并在桩上标出基层的松铺高程和设计高程。
③下承层:下基层施工前,控制路基压实度、弯沉值,保持清洁与适度含水率。
④拌和:严格控制稳定料的配合比和搅拌时间。
⑤运输:在运输过程中须防止水份过度蒸发,必要时加彩条布覆盖。
⑥摊铺:机动车道基层采用摊铺机施工,非机动车道基层采用人工摊铺。
摊铺时严格控制好松铺系数,人工实时对缺料区域进行补整和修边。
⑦压实:摊铺一小段后(时间不超过3小时),用40T的振动压路机静压两遍、振压一遍后暂时停止碾压,测量人员立即进行高程测量复核,将标高比设计高超过1cm,或低0.5cm的部位立即进行找补,完毕后用压路机进行振动碾压。
碾压时由边至中,由低至高,由弱至强、重叠1/3轮宽的原则碾压,在规定的时间内(不超过四小时)碾压到设计压实度,并无明显轮迹时为止。
碾压时,严禁压路机在基层上调头或起步时速度过大,碾压时轮胎朝正在摊铺的方向。
⑧养生:稳定料碾压后四小时内,用经水浸泡透的麻袋严密覆盖进行养护,八小时后再用自来水浇灌养护七天以上,并始终保持麻袋湿润。
稳定料终凝之前,严禁用水直接冲刷基层表面,避免表面浮砂损坏。
在未达到设计强度以前封闭交通,防止人为损坏。
⑸、侧平石
该工程侧、平石、材质为花岗岩,做到侧、平石、石质色泽基本相同,加工尺度、光洁度符合设计要求,宽度和高(厚)度也必须符合标准,才能安砌。
①运输途中,必须捆绑以防撞击坏边角线,卸车时人工抬下,堆码整齐。
②侧、平石半成品必须每块验收检查,不合格品严格使用。
③安砌必须按规范要求施工,误差必须符合标准的规定。
7、管网配套:
在施工路线上,有自来水、电力、电信、煤气等许多关系到人们生产、生活重要管线,在施工过程中,不仅要保护好些现有管线,同时要做好新管线施工的协调工作,包括地道施工的协调,这对全面、按期、按质、安全完成本工程,确实必要和重要,对此,我
②、派出专职人员,负责各管线的图纸和现场交底工作。
③、各施工单位的施工方案必须充分听取其它各方的建议,尽量减少对其他施工方的干扰和影响。
④、在施工过程中,特别是排水施工过程中,各管线应派技术人员进行跟班作业,以处理施工过程中可能出现的紧急情况。
⑤、各管线单位应同步施工,管线施工应遵循先深后浅,交叉部位同步施工的原则。
各专业管线施工时协调一致,确保管线质量和施工进度,
作好对已预留的管道、管线的保护工作。
8、工程资料的管理
工程资料是该工程的质量保证依据,是存盘、备查的重要资料,必须按照《市政工程施工技术数据管理规定》要求,进行装定和分类。
(1)施工前期指招标文件、开工报告、施工组织设计审批等资料应在开工前完成并归档至资料员处。
(2)施工中,工程技术人员及时做好工程的预检、隐检记录、测量记录和工序评定,材料厂家规格、型号、批量及合格证及材料的送检记录,并履行完有关人员的检验合签工作,做到工序完、资料完,及时由资料员收集整理。
(3)竣工后,竣工资料的编制由施工技术负责人牵头实施,做到客观、真实、完整,按要求在竣工后及时编制完毕。
(二)安全保证措施
1、安全施工目标
(1)杜绝死亡,避免重伤,减少轻伤。
(2)现场安全管理监督体系
2、安全管理措施
(1)根据本工程特点,按照公司安全体系文件的规定和要求,建立健全可靠的安全监督体系,安全生产岗位责任制,贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,对施工全过程全方位进行安全监控。
(2)项目经理、安全员、施工班长、设备员、技术员组成现场安全管理小组,负责安全管理,安全生产工作。
工地设立专职安全员,负责全现场日常检查和隐患整改工作。
(3)认真落实安全生产岗位责任制,明确各级施工、管理人员的安全职责,做到分工、责任双落实。
(4)实行项目定期安全例会制度,由项目经理 组织项目安全小组定期进行安全小结,每次例会应作好记录,并有整改方案与记录。
(5)建立安全自检、互检、交接检(“三检”)制度。
工作中、工作前、工作后有检查要求及文字记录。
3、安全保证措施
贯彻实施国家有关安全规范、标准,依据公司有关的安全体系文件,在“人员、机具、材料、现场、检验”五个方面把好安全管理关。
具体措施如下:
(1)施工现场入口处、油粮库、电工房等有关地点设置安全警示标志。
进入施工现场道路处设立机动车辆限速标志。
(2)现场临进用电走廊按规定架设和维护,设置触电保护器,各种电器开关需加箱上锁,由专职电工负责管理。
(3)电工、焊工司机等特种工作人员凭证上岗。
(4)下水道沟槽严格按要求放坡,必要时采取支撑施工,防止塌方,沟槽边缘设置架管围挡,夜间安装红灯标志,以防止安全事故。
(5)雨天施工注意排水和采取防滑措施。
(6)工程开始前,对施工区域内的周围环境、地下管线、地质情况进行全面考虑和详细了解,在施工中采取相应措施进行处理,防止事故发生。
(7)成立工地安全生产小组,负责工地安全生产的教育,宣传及日常工地安全检查,做好防火、防盗、防事故工作的布置和检查工作。
(8)现场管理
①施工现场内的机动车辆指派专人管理,所有车辆在施工区域内必须减速行驶。
设立减速标志。
②工地设置专门的消防管理器材,由专人负责管理,并加强对用火制度的管理,以防止火灾的发生。
凡明火作业,须经有关部门批准后方可实施,对品(如汽油、柴油)应加强管理,使其远离火源。
对油罐等防火重点区域应配备足够的消防器材。
并指定专人负责。
③加强现场安全宣传工作。
现场设有工程施工管理责任区,悬挂各种安全标志牌,有规范的安全生产口号、标语和安全生产专用报栏,现场张贴管理人员的安全生产职责,建立安全生产临控一览表。
现场有可能发生安全事故的地点,要设置安全警告牌,标志和安全防护设施。
(三)文明施工及环境保护措施
1、文明施工目标
按《施工现场综合考评试行办法》组织施工,争创文明施工工地。
2、文明施工管理措施
项目设立专职文明施工监察员负责日常的文明施工管理工作。
以项目经理为首,组成文明施工领导小组。
对工地文明施工情况,实行每日巡视,每周小检,每月大检,及时发现问题,解决问题。
定期对职工进行文明施工教育,各工种进场工作前的入场教育中应强调文明施工的内容,在各种安全技术交底中都应有文明施工的具体要求。
3、文明保证措施
(1)项目部大门处安置施工标牌,注明工程名称、建筑规模、建设、设计、监理、施工单位名称以及各单位负责人姓名、开、竣工日期等。
(2)现场各种宣传标牌设置齐全,标牌设计要求周正美观,内容清楚,增强参战职工的荣誉和责任感,另一方面形成巨大的社会影响,为创---市文明样板工地提供保障。
(3)合理规划生产、生活区和场内道路,严格按施工组织设计规划指定的地点和方法堆码材料、停放设备,并做好标识,搭设临建,防止乱堆、乱占、乱搭,保证整个场地布置规范整齐。
(4)设专人负责现场清洁卫生,同时对场外紧靠现场的地段,也应组织人员清扫,对工程建设创造一个清洁、文明的环境。
(5)现场施工时,应注意尽量减少对环境的影响,严格控制噪音及灰尘,做到施工不扰民,减少对附近农田的损毁。
(6)为确保作业人员及周围居民具有良好的工作与生活环境,施工现场必须设置洒水车。
(7)施工期间的施工垃圾及时清理干净,运至指定地点或焚毁,避免造成河道和周边环境污染。
(8)施工期间,场内施工污水和雨水有组织排入,防止施工污水直接排入河道,污染河流、破坏生态环境。
(9)工地食堂内外整洁,炊事用具必须干净,无腐烂变质食物,确保饮食卫生。
(10)在各交叉路口和有行人通过的地方进行围挡,以防止非施工人员误入施工现场。
(11)坚决执行政府三个令,要求民工自觉办理暂住证等有关证件,清退“三无人员”。
(12)全体人员佩戴工作牌,统一着装上岗,做好经常性文明施工教育工作,并成立工地文明生产小组,负责检查、督促各项文明施工工作的实施情况。
五、季节性施工措施
一 雨季施工措施
1、由于大部分工程施工均处于春雨季节,且现场地势低洼,故现场必须设有组织排水措施,在路幅外围修建外排水盲沟,现场内部雨水、积水有组织排出施工现场,保证施工现场无积水,以免积水渗入地下又进入基坑,影响基坑内施工和导致垮方。
2、雨季期间安排施工计划应根据施工现场情况,对因雨易翻浆地段优先安排施工。
对地下水丰富及地形低洼处等不良地段优先施工的同时,还应集中人力、机具,采取分段突击的方法完成一段再开一段,切忌全线大挖大填。
施工坚持“两及时”,即遇雨及时检查,发现路积水尽快排除,雨后及时检查,发现翻浆要彻底处理,挖出全部软泥,大片翻浆地段尽量利用推土机等机械施工,填筑透水性好的砂石材料并压实。
3、雨季路基填筑施工:在填筑前,应在填方坡脚以外挖掘排水沟,保持场地不积水。
如果原地松软,还应采取换填等措施进行处理,填筑用料选用透水性好的碎石土、砂石土或砂类土。
含水量过大无法晾干的土不得用作雨季施工填料,当天填筑的土层应当天完成压实,防止表面积水和渗水将路基浸软。
4、基坑内准备足够的排水排污泵,保证降大雨时不致于将基坑淹没。
5、现场内设备和材料做好覆盖和防雨水工作,以保机械设备正常运转和工程的顺利进行。
特别注意水泥的防潮处理。
6、因春季雨水较多,本工程工期紧,项目部准备足量的防雨用具,如彩条布、薄膜、雨衣、雨鞋,排水施工日期坚持小雨、短时中雨不停工,以保证工程如期完工。
7、砼施工时,注意随时根据砂石含水率,调整用水量。
小雨坚持施工时,要用彩条布和薄膜将砼覆盖;如遇大雨,必须在适当位置按规范设置施工缝,并做好彩条布覆盖。
8、人行地道基坑施工时两侧挖临时排水沟,并引自低水位的水泵中。
基坑坡口两侧据地形情况设截水沟,防止表面水冲刷边坡而造成塌方。
夏季高温季节施工时,砼浇捣后,及时进行施水、覆盖养护,防止砼曝晒烧坏或开裂。
二夏季施工措施
1、做好暑期施工的消暑降温工作,努力改善工作环境,提高工作效率。
2、调整作息时间,避开中午高温,提高劳动效率。
六、主要机具使用计划
序号 机械名称 型 号 数 量 使用阶段
1 履带式挖掘机 排水及路基施工
2 D85推土机 排水及路基施工
3 推土机 排水及路基施工
4 汽车 路基施工
5 装载机 路基施工
6 振动压路机 路基施工
7 平地机 全过程
8 打夯机 路基回填阶段
9 木工机械 排水施工阶段
10 钢筋机械 排水施工阶段
11 砼搅拌机 片石墙及排水施工阶段
12 砂浆搅拌机 片石墙及排水砌筑阶段
13 沥青混凝土摊铺机 路面基层及面层
14 钢轮压路机 路面施工阶段
15 架管 排水施工阶段
16 地磅 排水施工阶段
17 全站仪 全过程
18 红外线测距仪 全过程
19 水准仪 全过程
20 洒水车 全过程
21 发电机组 全过程
22 泥浆泵 全过程
七、劳动力需用计划
工 种 数量(人) 施工阶段
机 修 工 全过程
水 电 工 全过程
驾 驶 员 路基填筑阶段
机 手 全过程
木 工 排水、地道施工阶段
钢 筋 工 排水、地道施工阶段
泥 工 排水、地道施工阶段
普 工 全过程
测 量 工 全过程
试 验 工 全过程
后勤保卫 全过程
管理人员 全过程
八、主要材料计划表
序号 材料名称 规 格 单位 数 量
1 沥青混凝土
2 沥青混凝土
3 沥青混凝土
4 水泥稳定碎石
5 水泥稳定砂砾
6 人行道彩砖
7 麻石侧石
8 砼侧石
9 麻石平石
10 麻石锁边石
11 钢筋混凝土排水管(Ⅰ级)
12 钢筋混凝土排水管(Ⅰ级)
13 钢筋混凝土排水管(Ⅰ级)
14 钢筋混凝土排水管(Ⅰ级)
15 钢筋混凝土排水管(Ⅰ级)
16 钢筋混凝土排水管(Ⅰ级)
17 钢筋混凝土排水管(Ⅰ级)
18 钢筋混凝土排水管(Ⅰ级)
19 三元乙丙防水卷材
20 橡胶止水带
21 球墨铸铁防盗井盖
22 水 泥
23 钢 筋
24 红 砖
25 中 砂
26 粗 砂
27 砾 石
28 砾 石
九、施工平面布置及交通组织
1、根据施工现场地形及周边环境等情况,以---大道为界,分东西两个作业区。
2、临时供电采用三相四线制380V架空线路,电杆采用木杆,杆高8m,杆距30—40m,电源从---大道地下管井中接入,并在---大道东西向各设一个防水、防爆配电箱。
3、临时供水采用dg50镀锌钢管,从---大道供水管网中驳接,涡每隔200m设一消防栓。
4、沿路幅南北侧先修一条7.0m宽的临时施工便道,铺垫20cm厚的砖渣碎片石,并填充卵石。
局部路基松软处,用C20砼进行硬化,厚度20cm。
5、施工项目部设在---大道与韶山路的交叉口处,距施工现场3.5km。
6、临时工棚在施工现场路幅两侧视具体民政部搭设6~8个。
7、为文明施工起见,在---大道与蔡家冲路交叉口处,设]形金属围档,围档高2m,长80m,向东西转折南北各10m。
围档处各留-7m的出入口,施工标牌、标志等贴挂在围档上。
8、因现场没有合适场地用于基层料拌料场,经多处探查,拟租黑石铺湘江边砂场作为基层料拌料场,距施工现场8.3km。
9、路幅范围大部分为挖方区,预计约有近40万m3的弃土,附近尚无适当弃土场,拟将弃土运至暮云区域。
10、具体布置详见附图。
十、建议与要求
(一)、建议
1、管线(电信、煤气、电缆、自来水支管)埋设小于2m的管线在路基施工完毕后再开挖,避免回填或管线先施工不能振压,造成路基压实达不到要求。
2、为加快工程进度,当开挖排水管基槽未达到设计要求承载力而换填又较深时,采用如下处理措施:
①将沟槽深挖50CM,填级配砂砾。
②在基底打φ16松木桩,
③将管基加厚10CM,两侧各加宽30~40CM,混凝土提高一个强度等级,内配φ12钢筋双向@150,如基底特别软弱处,采360。
护管方案。
3、人行道板现在都是采用干式铺贴法,需5CM厚的水泥砂浆找平层,而设计为3CM厚,为保证工程质量,建议将找平层变更为5CM厚的水泥砂浆。
(二)要求
因本工程工期紧迫,而地下管线又比较复杂,故请业主提供有关管线的施工图以及尽快召开各有关单位参加(尤其是管线单位,包括电力隧道)的联席会议,作好各方面的协调工作,以确保工程顺利进行。
一、工程概况
1、建设单位:xx房地产开发集团有限公司
2、工程名称:廉租房36#楼
3、工程地点:
4、工程结构:砖混结构
二、施工准备
1、施工前组织所有施工人员和专业技术人员、项目经理进行培训,学习有关技术文件,熟悉和掌握施工规范,工艺流程及各项技术质量验收标准,对建设项目施工图进行会审,制定相应的施工方案和措施,严格按施工规范、方案、措施组织实施。
2、由技术总监向施工人员进行技术交底,提出具体工作要求和应达到的标准等级。
3、各种施工器具、人员宿舍、办公设备等准备到位后人员进入现场。
4、销售部计配中心按工程技术部提供的材料要求(规格、数量、质量)负责提供所需材料、配件器具一并送到现场,材料、配件、设备在进现场时必须提供产品合格证、检验报告、质验书,并对所提供材料、配件、设备质量负责。
5、施工措施
A、在施工过程中,所有人员必须服从工程项目经理的统一指挥和协调,项目经理不在现场时由班组长代替项目经理行使职权,各部门和相关人员应通力合作,服务好工程。
B、所有现场人员吃、住在现场,设一名专职炊事员。
C、实行分工负责,按照分工,如果因设计、技术、质量监督不严造成损失的,由总工或技术总监承担损失和责任,如因施工质量、工期延误和材料浪费造成的损失由计配人员承担损失和责任,属于安全检查、监督不够和材料进场验收不严或报送不当而造成损失的由安全兼材料保管人员承担损失和责任,在施工过程中造成材料损坏的,工器丢失及正常使用损坏,均有责任者承担一切损失和责任,对施工过程中发生的一切重大损失由项目经理承担损失和责任。
三、人员配备及分工
1、项目总指挥负责指挥协调整个工程,处理重大事件,解决好建设单位、总包方、设计之间的较大关系,处理其他处理不了的问题。
2、总工程师负责工程的全面技术工作,解决施工过程中的技术疑难问题,指导技术总监开展工作。加强与建设单位、总包方、设计单位的工程技术人员的联系,确保工程按要求、规范、标准施工,及时对工程设计的变更提出建议,编制工程施工工艺流程及形象进度,向建设单位提供验收报告和竣工图等,负责技术指导及监督,对工程质量全权负责,搞好设计图纸和各种变更签证、技术资料管理,做好工程质量记录和验收记录,对施工过程中出现的技术、质量问题提出整改意见,及时提供工程所需材料计划
3、项目经理对整个工程施工过程全面负责,处理好一切日常事务,协调好内外关系,搞好全面组织管理,保证施工速度,组织如开现场协调会,及时处理施工过程中的一切问题。
4、安全员与材料员负责整个工程施工安全工作,检查督促安全防范措施及实施情况,杜绝发生一切安全事故,避免任何不安全隐患,确保工程施工安全,对进场材料严格把关,对不符合要求的材料、设备、配件拒绝进场,要求工程所需材料、设备、配件质量可靠,手续齐全,对进场材料、设备、配件按规格、数量、质量要求检点数量,逐项验收,在交接清单上签字后方可进入现场工地库房。要求计划采购供料,对所提供的材料、设备、配件质量要负责,要求所有材料三证齐全,质量性能可靠,负责将工程用料运送到场,按规格、数量、质量要求点清交于现场材料人员并建立材料、设备、配件台帐,以便工程。
5、班组长服从项目经理的领导和指挥,负责本班组施工人员的管理和与其他班组人员的协调,认真按施工规范、技术要求、验收标准搞好现场施工管理,做到安全、文明施工。做好已完成工程项目的成品保护工作,不损坏公物和器具,不断的提高技术水平和施工质量,确保工程工期。
四、施工
1、地暖施工工艺流程施工准备,验收地面→清扫地面→复合绝热层施工→分、集水器定位、安装→敷设地暖加热管。
A、每一道工序结束须经建设单位、监理验收合格并签字后,方可进入下一道工序的施工(对隐蔽工程应做好隐蔽工程记录,经建设单位监理验收认可)
B、施工班组进入现场后,根据现场所具备的施工条件按施工工序施工。
2、施工工序
A、会同建设单位、监理单位、土建施工单位,检查并确认铺设低温地板辐射采暖系统区域内的所有隐蔽工程全部完成,做出记录,同时对建筑设计要求做防水的部位,土建施工单位必须作24小时蓄水试验,蓄水试验合格后方可进入地暖安装工序。
B、按设计要求完成土建结构层上的地面施工,如水泥砂浆找平层由土建方施工,如设计不作找平层,应对土建结构地面进行清理。
C、按图纸设计要求将分水器定位、安装。
D、铺设复合保温层以及沿墙周围地带的膨胀带。
E、铺设加热盘管,在铺设前必须进行外观质量的检查,凡有明显划痕或外标识与地暖使用要求不符合,禁止使用并立即退库。
F、打压试验,水压试验为0.6Mpa(工作压力的1.5倍)稳压一小时,压降小于0.05Mpa无渗漏为合格。并经过建设单位、监理方验收填写水压试验记录。
G、报告建设单位及本工程监理部门,可以通过土建方单位填充C20细石混凝土。
H、配合土建施工细石混凝土安装设计标明地段的膨胀带。
3、施工技术要求(按施工工序)
A、检查并确认施工区域内隐蔽工程全部完成,会同建设单位、监理单位、土建单位检验验收并用记录。
B、按设计要求检查验收找平层,找平层应平整、干净、厚度误差不允许超过±5mm,分界面应垂直光滑、平顺、墙角周边平直,不允许凸起或凹下,暗敷的电气穿管不允许凸漏找平层。如果设计不作找平层时,结构层基面应清理干净,不允许有砂石、角硕、砂浆等其它杂物,确保复合保温层铺设的平整的基础面上。
C、分水器安装必须平整、牢固,在便于安装和检测的前提下,尽量隐蔽美观,不占用有效使用面积。
D、复合保温层,应确保设在平整干净的结构层上,复合保温板之间的间隙≤5mm,粘结平顺、紧密无脱胶现象。
E、墙周边及中间地带按设计要求安装膨胀带,中间地带按供暖地板面积不超过30m2或边长不超过6米的间隔布置。安装应规矩平整、紧密,不得有间隙,在加热管通过处应断开,断面平直,搭接应合理。
F、对加热盘管必须先仔细检查外观质量,凡有明显外伤、破损以及外管壁所标用途不是采暖专用管材,不准敷设。
G、敷设供热盘管时,管间距必须严格按图纸施工,敷设间距误差不得大于±10mm,塑料管卡固定在直线平均间距在0.5-0.7m,弯曲段在0.2-0.3m,在弯曲弧部顶端应有一个管卡固定,在复合保温板接缝处应适当加密,在卫生间、厨房有地漏坐便器等卫生设施处,不敷设加热筋管,距地漏边缘250mm。
H、加热盘管弯曲半径R≥100mm在与分水器连接处采用PVC波纹管,穿墙洞、楼板时,应加柔性套管,长度不少于100mm。
I、打压试验时,应注意排气并逐渐缓慢升压,当升至工作压力时,应仔细检查加热盘管,并在分水器各个接头处检查有无渗漏。稳压15分钟后,再升至0.6Mpa时,稳压1小时,压降小于0.5Mpa无渗漏为合格。
J、分水器与供水回管路连接之前,接口必须封闭,以防异物进入系统。
K、施工现场禁止明火。
4、一般规定
A、地板采暖工程安装前,应了解建筑物的结构,施工方案及其它工程的配合措施,材料进场必须报验,施工必须熟悉管材、管件的'性能,掌握必要的操作要点,严禁盲目施工。
B、施工现场材料存放处温差较大时,应于安装前将管材、管件在现场放置一段时间是,使其温度接近施工现场的环境温度。
C、管道安装过程中,应防止油漆、沥青等有机污物与管材管件接触。
D、管道和系统安装完毕的敞口处,应随时封堵。
E、管材和管件的运输、装卸和搬运应小心轻放,排列整齐,不得受到剧烈尖锐物品碰撞、划伤,不得抛拖和烈日暴晒,在冬天或寒冷气候中,更需要特别注意。
F、进入施工现场人员应穿软底鞋,严禁穿皮鞋或带铁掌鞋进场,除施工工具处,严禁其它铁器进场,施工过程中,施工人员应细心操作,妥善保存所带工具,防止对地暖加热盘管造成损伤。
G、施工完成的地板采暖地面严禁大力敲打、冲击,严禁在地面上钻孔开洞,射钉等工作。
五、质量保证体系质量管理
领导小组:项目经理、技术员、质量检查员、专业工长、组长对本公司施工质量负责,在施工过程做到联检、互检、自检相结合的质量制度,确保施工质量合格率为100%,优良率达到85%并建立质量跟踪服务制度。
1、材料选择及其质量保证:低温地板辐射采暖管使用上海金工PE-x交联聚乙烯采暖专用管材,上海金工PE-x交联聚乙烯采暖专用管材质量标准,其主要技术指标符合行业标准DIN16892规定。
2、复合保温材料-自熄性发泡聚苯乙烯板,无纺布粘接组成。
A、自熄性发泡聚苯乙烯板材:δ0=20mm,容重20kg/m3±2 B、复合保温安装材料必须平整、密实,不得有脱胶和开裂现象,压缩强度≥100Kpa,技术性能指标均应符合国家《地面辐射采暖技术规程》标准要求,材料入库前必须有出场合格证和相关检验报告。
3、管材应按不同规格包装,堆放不同规格、品种分别装箱。搬运管件时应小心轻放,避免剧烈撞击。
4、管材及管件应放在通风良好,温度不超过40OC的库房或简易棚内,避免阳光直射,开箱及露天存放不得超过30天。
5、管材管件不允许用稀释型粘结剂或碳氢化合物清洁或密封。
六、施工配合由于低温地板辐射采暖系统是整修建筑工程系统中的一个组成部分,施工过程中存在着工序交接和施工配合问题,为确保整修工程的施工质量和工程进度,需要建设单位、监理部门、土建施工单位作如下配合:
1、建设单位应向我方完整的施工图纸和技术资料。
2、在当施工合同签定后施工阶段的设计变更与修改,建设单位必须及时以书面形式通知我方,因房间功能改变及二次装修变更造成采暖面积、平面设计、标高、采暖温度等改变时,建设单位应及时以书面形式通知我方,由于上述变化造成我方施工困难,难以解决时,应由建设单位协调解决,凡我方已按合同,施工图纸施工成半成品后,建设单位提出的设计变更与修改,其所发生的技术责任与经济责任均由建设单位承担。
3、对于低温地板辐射采暖工程所需预留没事、预埋铁件,土建施工单位应按轻重缓急或设计补充通知朝廷准确的预留和预埋。
4、建设单位、监理部门、土建施工单位会同低温地板辐射采暖安装单位一起对低温地板辐射采暖系统施工进度时间进行协商。
5、对于低温地板辐射采暖系统工程铺设复合保温层之间的结构基面(砂浆找平层)必须按土建设计保证标号强度,保证面层平整度和厚度。
6、由建设单位负责组织监理部门、土建施工单位和低温地板辐射采暖安装单位一起共同对所有土建结构层基面进行验收,在达到铺设复合保温层所需要的强度、平整度后,即可以以书面形式通知低温地板辐射系统安装单位进场施工。
7、在施工中发现作业面与土建设计或本施工规程要求不符合的情况下,建设单位和工程监理部门应及时给予协调和解决。
8、对于低温地板辐射采暖管道上部的细石混凝土面层的厚度必须按照采暖要求施工并充分考虑在其上部的装修面层,惟保证整修房间地坪标高符合设计要求。
9、对于已敷设好的低温地板辐射采暖管道,应注意保护,尤其是土建方在浇筑细石混凝土作业时更应注意严禁在加热盘管上部直接推砂浆车,乱踩乱碰。
10、对于已完工的低温地板辐射采暖工程,建设单位应注意驾驶成品保护,对地面进行二次装修时应提醒住户和装修人员,严禁在地面上开洞钻孔,打射钉等作业。
11、按照参加建设单位、总包方召开的工程施工各种会议,认真贯彻落实会议精神。
七、施工设备及机组
1、压力表:40块
2、电焊机:1台
3、电锤:2把
4、手动工具:若干
5、切割机:1台
八、施工安全
1、安全管理领导小组
2、严格遵守施工现场各项安全规章制度,服从并接受工地安全监督员的安全管理和监督。
3、在施工前首先应检查工地是否存在不安全隐患,否则不得进行施工,要规范操作不违章作业的指挥。
4、高空攀登作业应系安全带,必须佩戴安全帽,工作服,工作卡进入工地,缺一者不得进入施工现场,严禁穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场施工,禁止烟火,禁止从高空中抛扔工具、材料、杂物等。
5、使用电器设备应严格按照操作规程操作,非电器专业人员不得拆装电器设备及原件。
九、验收
1、工程完工后向建设单位提交竣工报告,申请竣工验收。
2、验收时按照地暖施工的各类验收标准进行验收。
3、地暖管材符合工业标准制度,附有出厂质量合格证。
4、地板采暖用复合保温板其容重、压缩强度等各项性能批标均应符合GB10501-89标准要求
5、分水器及供回水主管道安装执行国家《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242-82),分水器附有质量合格证。
6、复合保温板验收按照北京《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》执行。施工图、竣工图、设计变更图、隐蔽工程验收单及共相关记录等资料,使用的材料、设备及配件的质检书、质量合格证、化学检测报告
一、编制说明
编制内容及范围:明确施工组织设计的内容,包括项目组织管理、机构设置、施工部署、施工目标、人力及机械配置等,涵盖自开工至竣工的全过程组织管理措施。
编制依据:列出编制施工组织设计所依据的文件和资料,如工程项目施工图纸、国家有关标准规范、企业内部质量文件、管理制度等。
二、工程概况
项目简介:介绍工程项目的名称、地点、规模、建设单位、设计单位、监理单位等基本信息。
施工条件:分析工程项目的施工条件,包括交通、水电、材料供应、场地布置等。
三、施工目标
质量目标:明确工程项目的质量目标,如达到国家验收标准、争创优质工程等。
安全目标:设定工程项目的安全目标,如创建安全文明工地、杜绝重大安全事故等。
工期目标:制定工程项目的合理工期,并明确各阶段的关键节点和里程碑。
四、项目组织管理
组织机构:建立项目管理的组织机构,明确各岗位的职责和权限,包括项目经理、技术负责人、安全负责人等。
人员配置:根据项目需求,合理配置项目管理人员和施工队伍,确保各岗位人员具备相应的资质和经验。
五、施工部署
施工顺序:科学合理地安排施工顺序,减少各工种、各工序之间的相互干扰,确保施工顺利进行。
施工平面布置:绘制施工平面布置图,明确施工现场各区域的`功能划分和布置要求。
六、主要工程施工方案
基础工程:包括土方开挖、基坑支护、基础浇筑等施工方案。
主体结构:详细描述主体结构(如钢筋混凝土结构、钢结构等)的施工方法和措施。
装饰装修:介绍室内外装饰装修工程的施工方案,包括材料选择、施工工艺等。
安装工程:包括给排水、电气、暖通等安装工程的施工方法和措施。
七、质量与安全文明施工
质量管理:制定详细的质量管理措施,包括质量检查、验收、控制等环节。
安全管理:建立安全生产责任制,制定安全技术措施和应急预案,加强安全教育和培训。
文明施工:推行文明施工,加强现场管理和环境保护,减少施工对周边环境的影响。
八、施工机械与材料
施工机械:列出施工所需的主要机械设备及其型号、数量、进场时间等。
材料供应:制定详细的材料供应计划,确保施工所需材料按时、按质、按量供应。
九、施工进度计划
总进度计划:编制工程项目的总进度计划,明确各阶段的目标和时间节点。
月、周、日计划:根据总进度计划,编制月、周、日进度计划,并实施动态调整和管理。
十、施工准备与应急预案
施工准备:包括技术准备、现场准备、物资准备等,确保施工顺利进行。
应急预案:制定针对可能发生的各种突发事件的应急预案,包括自然灾害、安全事故等。
一、工程概况
1.工程概况
本工程为工程。位于,主体工程已完成,交通运输畅通,施工条件成熟。
2.设计与施工必须遵照的规范:
(1)《钢结构设计规范》GBJ17-88
(2)《钢结构工程验收规范》GBJ50205-95
(3)《建筑幕墙》JG3035-96
(4)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96
(5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88
(6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
(7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
二、玻璃幕墙安全施工措施
1.幕墙设计技术交底
从技术角度看,隐框玻璃幕墙比一般幕墙难度、复杂度都高,尤其是形状复杂的隐框幕墙设计,技术难度更大。施工前应由该隐框幕墙的设计者对所要进行安装的工
程项目、图纸资料、施工方案和技术工艺要求进行详细说明和解释,以确保幕墙达到设计要求和各项基本性能指标。要写出施工组织方案、施工准备计划、总体施工
安排、施工技术措施及安全措施等。
2.隐框玻璃幕墙的施工准备
隐框幕墙的施工准备,应考虑施工现场条件,要有清洁的场地堆放已粘接好玻璃的单个框架(称为结构玻璃装配组件),需要足够的场地以堆放为数不少的结构玻璃
装配组件,要防止在堆放过程中划伤、变形、和破坏。对施工机具也要有充分的准备,如脚手架距幕墙300~400mm,以保证安装的需要,并检查脚手架是否
牢固。如脚手架已拆除,应使用吊篮进行安装。现在大型幕墙施工中,普遍采用经纬仪等调校安装基准线和尺寸并检查水平垂直度,为保证安装精度,施工前应对仪
器进行调校。
3.施工材料的验收
(1)对结构玻璃装配组件的检查验收:检查装配组件长宽尺寸、对角线尺寸是否超差;粘接是否完好,玻璃表面是否清洁;镀膜玻璃如有严重划伤大片掉膜应立即更换。
(2)对立梃和横梁用铝型材要测定其平直度和扭拧度,如有明显的扭拧则不能使用。检查型材表面保护层粘贴情况,有无严重的脱落。
(3)对上墙的五金配件进行验收,检查其是否符合设计要求,如不锈钢螺栓、绝缘胶垫等。还要进行耐候胶型号及保险期的检查。
4.隐框玻璃幕墙的施工工艺
隐框玻璃幕墙施工工序为:放线→固定支座安装→幕墙立梃横梁安装→结构玻璃装配组件安装→玻璃装配组件间的密封及四周收口处理→楼层间防止隔层处理→全面检查及清洁。
(1)隐框幕墙立梃和横梁的安装
施工中应掌握正确的放线方法,保证立梃横梁安装水平在主梁全部或基本悬挂完毕后,再逐根进行调整,以保证隐框幕墙外表面平整。
(2)结构玻璃装配组件的安装
结构玻璃装配组件可由上至下安装,也可由下至上安装,一般可随土建施工进度,大部均由上而下安装。从下而上安装应待结构装饰施工完毕,否则安装时易遭到土
建施工的破坏。上墙方法分内装或外装,若按形式分也可分为内块式悬挂法和外压板式悬挂法。不论用何种形式,悬挂固定前要逐块调整组件至相互平齐、间隙一
致,板面表面的平整采用刚性直尺或铝方通料来进行测定。对不平整的部位,应调整固定块的位置或加入垫块。可采用木质材料或半硬材料制成的标准尺寸模块,插
入两板间的间隙,以确保间隙一致。插入的模块在装配件固定后应取出,以保证板间有足够的位移空间。
玻璃装配组件安装过程中,当幕墙整幅高度或宽度方向尺寸较大时,特别要注意安装过程中的累积误差,适时进行调整,只有全体结构玻璃装配组件固定完毕后,表面的平整度和垂直度才真正代表隐框幕墙的外形形象。
(3)装配组件间的密封
三、安全用电
施工现场临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88执行。
1.本工程所用的主要机械设备;
2.本工程施工用电需用量(KW)。
配电箱采用标准铁板配电箱,铁板厚度不大于1.5MM。施工安全用电应满足规范:
(1)支线架设
(2)现场照明
(3)架空线
(4)电箱(配电箱、开关箱)
(5)接地接零
(6)变配电装置
四、脚手架施工安全措施
本工程建筑总高度在规定的搭设范围内可不进行脚手架的计算,按规范要求搭设即可,本工程采用双排落地式安全网全封闭钢管外脚手架,以保证外墙立面装饰,临
街面和高压线位置。脚手架外侧采用全封闭施工。外满挂安全网。除一层、二层每层搭设水平防护架外,二层以上每隔一层搭设水平防护架,内装饰采用满堂脚手架
进行施工。
1.脚手架基础处理
2.材料要求
3.脚手架搭设
4.临边防护
5.脚手架的拆除
6.满堂脚手架搭设
五、“三宝”“四口”“五临边”安全防护措施
正确使用“三宝”,严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91作好“四口”、“五临边”的防护工作。
六、安全技术措施
实行施工现场安全标准化是实现安全生产的根本措施,是强化安全管理和安全技术的有效途径。我们针对该工程的具体情况制定相应的安全技术防范措施。
1.认真建立“职工劳动保护记录卡”,及时做好记录。
2.
分部分项工程安全技术交底。各项工程开工前进行全面的有针对性的安全技术交底,接受交底才履行签字手续齐全。
3.特种作业持证上岗。特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗,操作必须按期复审,不得超期使用,名册齐全。
4.安全检查:必须建立定期安全检查制度。有时间、有要求、明确重点部位、危险岗位。安全检查有记录,对的隐患应及时整改,做到定人、定时间、定措施。
5.塔吊、井架和脚手架,认真做好验收合格挂牌制度(即“四验收”)。
6.班组“三上岗、一讲评活动”,班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次“一讲评”安全活动。对班组的安全活动,要有考核措施。
7.遵章赛纪,佩戴标记:
8.工伤事故处理:建立事故档案,按调查分析规则、规定进行处理报告,认真做好“三不放过”工作。
9.“六牌一图”与安全标牌。
七、中小型机具安全措施
1.手持电动机具:
⑴必须单独安装漏电保护器。
⑵防护罩壳齐全有效。
⑶外壳不得破损。
⑷橡皮电线不得破损。
2.电焊机:
⑴有可行的防雨措施。
⑵一、二次线(电源、龙头)接线处应有齐全的防护罩,二次线应使用线鼻子。
⑶有良好的接地或接零保护。
⑷配线不得乱拉乱搭,焊把绝缘良好。
3.乙炔发生器:
⑴距明火距离大于10M。
⑵必须有回火防止器。
⑶应有保险链、防爆膜、保险装置必须灵敏可靠,使用合理。
4.气瓶:
⑴各类气瓶应有明显色标和防震圈,并不得在露天曝晒。
⑵乙炔气瓶与氧气瓶距离应大于5M。
⑶乙炔气瓶在使用时必须装回火防止器。
⑷皮管应用夹头紧固。
⑸操作人员应持有效证件上岗操作。
八、防火安全措施
1.工地建立防火责任制,职责明确,按规定设专职防火干部和专职消防员,建立防火档案并正确填写。
2.按规定建立义务消防队,有专人负责,订出教育训练计划和管理办法。
3.重点部位(危险仓库、油漆间、仓库、木工间等)必须建立有关规定,有专人管理,落实责任,按要求设置警告标志,配置相应的消防器材。
4.建立动用明火审批制,按规定划分级别,明确用火审批手续,并有监护措施。
5.一般建筑各楼层、非重点仓库及宿舍,明确用火审批手续,产并有监护措施。
6.焊割作业应严格执行“十不烧“及压力容器使用规定。
7.危险品押动人员、仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审证,做到持有效证上岗。
九、现场保卫工作
1.装饰工程施工现场必须按照“谁主管,谁负责”的原则,确定具体人员负责保卫工作,有总、分包单位的工程,实行总承包单位负责的保卫工作责任制,建立保卫工作领导小组,与分包单位签订保卫工作责任书,各分包单位应接受总承包单位的统一领导和兼备检查。
2.装饰工程施工单位应根据工程规模,建立保卫、消防组织,配备保安、消防人员。
3.施工组织设计要有保卫、消防措施方案及设施平面布置图,重点工程、重要工程和建筑面积在10000m2;以上的大工程,应制定治安保卫和消防工作方案。
4.施工现场要建立门卫和巡逻护场制度,护场守卫人员要佩带执勤标志。重点工程、重要工程要实行凭证件出入的制度。
5.要加强对包工队的管理,掌握人员底数,签订治安消防协议。非施工人员不得住在施工现场,特殊情况要经保卫工作负责人批准。
6.更衣室、财会室及职工宿舍等易发案部位要指定专人管理,制定防范措施,防止发生盗窃案件。严禁赌博、酗酒,传播淫秽物品和打架斗殴。
7.锅炉房、变电室、泵房、大型机械设备及工程的关键部位和关键工序,是现场的要害部位,要制定保卫措施,确保安全。
8.料场、库房的设置应符合治安消防要求,并配备必要的防范设施。贵重、剧毒、而燃易爆、放射性等物品,要设专库专管。建立存放、保管、信用、回收制度,做到帐物相符。职工携物出现场,要开出门证。
9.做好成品保卫工作,制定具体措施,严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。
10.施工现场发生各类案件和灾害事故,要立即报告有关部门并保护好现场,配合公安机关查破。
十、其它安全措施及文明施工措施
1.根据工程实际情况,制定其它安全施工措施。
2.编制并落实文明施工措施。
一、质量方针和实施目标
依据中华人民共和国国家标准《自动喷水灭火系统施工设计及验收规范》GB50261—96<火灾自动报警系统施工及验收规范〉GB50166—92进行施工的。
七、安全消防用水用电保证措施
1、安全小组成员,值班记录对安全险患及时整改。
2、加强施工现场消防管理,消防器材配备齐全,符合消防要求。
3、临时用电,值班电工负责检查用电情况。
4、管理技术人员必须持有效证件才能上岗。
5、施工用电的闸箱必须有漏电保护开关,使用前进行功能检测,合格后方可使用。
八、成品与环境保护
1、进入现场的管理人员和施工人员,必须佩带胸卡。
2、加强材料堆放管理,保持工地现场畅通无阻。
3、各施工班组每天进行工作面的自我检查。
4、定期召开文明施工会议,组织有关人员进行全面检查。
5、每天清运堆放垃圾。
九、工期时间的保证
认真履行合同,确保工期,积极配合甲方检查指导。按进度计划正常施工。
十、维修保证
1、本工程保修一年,在此期间,如工程质量出现问题,本公司保证贵方同志本公司24小时安排技术人员赴现场抢修并负责修好。
2、本工程保修期内费质量问题,只收取维修成本费用。
摘要:
以某高速公路工程新建互通7座跨线桥为背景,本文介绍了涉京开高速跨线桥占道施工交通组织方案。主要内容有:工程概况、京开高速公路现状说明、交通组织前期准备工作、交通导改方案、保证安全交通畅通的措施等,上述占道施工交通组织方案在类似上跨高速公路施工中具有借鉴意义。
关键词:
占道施工;跨线桥;高速公路;交通组织
1工程概况
某高速公路工程新建互通共7座桥梁9次上跨京开高速及东西辅路,分别为B匝道桥、D匝道桥、G匝道桥、A2匝道桥、互通主线桥、黄垡分离式立交桥、西黄垡人行天桥,其中人行天桥是将旧人行天桥拆除后向北平移24.5米还建新桥,黄垡分离式立交桥是将旧黄垡分离式立交桥拆除后原位还建新桥,如图1。下部结构桥墩均采用盖梁柱式墩接承台桩基础,上部结构采用钢混组合梁的形式。为满足施工要求,同时保障京开高速的交通通行安全,在施工时需对现状交通进行占路导行。
2交通组织
2.1道路现状说明。京开高速公路 对供货方进行供货质量、能力信誉等方面的评价、选择、建立档案,项目部必须在公司确认的合格物资分包方名录中的供货单位采购供货,进场时按相应程序文件规定进行验收。
2.大件批量材料采购前,应对生产厂家企业性质、规模、信誉、产品质量史、供货能力、质量保证能力进行具体衡量,作出综合评价,以并择优选择。
3.有系统地搜集整理本地区材料、构件生产供应厂商、市场情况。为贯彻就近取材,合理节约代用产品,降低成本价格,积累信息资料。厂家应已获准国家质量认证,信誉、产品相对较好,便于大家共同认可,便于就近取材,保证质量。
4.如中标,在收到具体施工图纸后,立即组织人员编制主要材料和预制品、半成品需要量计划,根据施工部署和施工总进度计划,作为工程施工组织材料和制品加工、订货、运输、确定堆场和仓库的依据。
5.采购文件的编制必须清楚地说明订购产品的规范和设计规定及质量要求,并经主管领导批准。
(二)拟投入的施工机械设备计划(见附表二)
四、工程质量目标及其控制措施
(一)工程质量目标:
工程质量目标:确保工程达到《工程施工质量验收规范》。
(二)施工质量保证体系
1.贯彻IS09001:2000标准,建立健全项目部质量管理体系,保证其正常运行,是工程质量的根本保证。贯彻标准,建立健全项目组织机构,明确岗位职责,管理人员持证上岗,爱岗爱业,尽职尽责,是工程质量持续改进的根本保证。配备足够的人力资源,设备物资资源,落实岗位责任,落实各个质量环节:材料,资料,质检,测量,做好各项施工准备,为一线操作班组创造适宜的工作环境。做到质量问题事事有人管,处处有人抓。
2.落实项目管理人员岗位责任制
项目经理:对工程质量负全面责任,负责建立健全项目质量保证体系,明确管理人员职能分配,根据公司贯标程序、办法合理安排生产,定期检查,协调,召开质量分析会,严格执行质量奖惩制度,处理质量事故。
技术负责人:全面负责项目部的技术质量管理,监督质量管理体系的正常运行,参与分部分项工程的验收,做好各项技术洽商。
质检员:严格按国家质量检验评定标准对分项工程质量进行检查评定,实行巡检制,施工中及时发现和处理材料与工序的不合格项,参与工序的隐予检,并做好工序标识参与工程分部,单位工程的评定和验收。
资料员:管理好项目图纸,图案,规范,标准,做好文件的收发,条理,规范及时地整理收集各项技术资料,不合格的资料认真纠正,退回,保证资料真实地记录工程施工情况,并指导施工顺利进行。
专业工长:严格按照规范标准组织本专业的施工,做好本专业施工的。工艺,技术交底,负责本专业的隐、予检,质检,试验,处理施工中存在的质量问题,做好成品保护。
试验员:根据有关规范,标准和试验计划做好各项试验,配合试工做好送样,取样工作。做好见证取样工作。
材料员:全面负责工程原材料供应质量,及时索取向工长转交材料合格证,通知试验员送样,做好现场物资标识,做好材料的现场管理,运输,贮存,对不合格的材料,坚决退货。
(三)施工质量保证措施
各施工要素质量控制措施
(1)做好各个分项工程的质量交底
针对各工序、工种、对操作班组做深入细致的交底,做好图纸交底、图纸分解,理解自己所承担的工序的设计意图、技术要求、工艺标准。针对各分项工程,进行工艺交底,与老师傅、园林技师共同研讨,结合国家相关工艺标准,向工人做好工艺交底。针对各分部分项工程对各操作班组进行质量交底,使每个参建职工了解所从事工作的国家有关的质量标准要求,心中有数,干有目标。
(2)实行质量挂牌制,做好工序标识,宣传样板,保证质量问题的责任人,操作时间,发生原因等问题的可追逆性。
(3)坚持样板开路制度,每个分项工程开工前,均应请技术水平高,责任心强的工人师傅做出样板活、样板间,请有关班组观摩。对样板活的技术要点、工艺方法做详细说明。
(4)开展自检、互检、交接检,群众性的质量活动,使每个操作工人、管理人员认识到自己在质量管理体系中的位置,形成人人讲质量,日日讲质量,事事讲质量的良好风气和氛围,使质量问题消灭在班组中,消灭在萌芽状态中。本工序的质量问题未解决,决不进入下工序。
(5)资料质量、施工资料是整个工程施工的记录,同时又能有效地指导施工,项目部配备有资质、水平高的资料员,做到与施工生产同步、及时、准确、条理、规范以整理施工资料,同时必须落实资料质量职能责任制。
2.施工阶段质量控制措施
及时做好隐予检和分部分项工程的质量评定、验收,对要求做隐检、验收的项目,项目部要有计划地安排好及时会同业主、监理、设计做隐蔽验收,同时会签验收记录。(缺签字的单子,资料员拒)对已完的分部分项工程要及时做好质量评定,对基础、结构工程必须统筹安排时间,会同参建各方,验收(未经验收决不允许进入下道工序)并会签记录。验收情况要及时向班组传达、讲评。
坚持质量检查和奖评制度,实行质检巡查、工地日检制度。对检查中发现的问题必须要及时责令、监督返工,填写质量问题通知单,发至班组并要回执。对责令返工的事项迟迟不动或受到业主、监理、设计单位批评,要求整改的责任人坚决罚款,并监督返工,并审核其技术资质。
工程开工前应确定本工程试验的试验室,并与业主签定合同确定见证取样试验的试验室,见证人、取样人,报监督站备案。
3.材料和设备质量保证措施
材料、设备质量,由专业工长、材料员、质检员、试验员负责做好材料的采购,质检和试验,根据材料类别,合格证、复试单必须及时到位,材料员负责提供原材料合格证(规范、清晰、抄件必须加盖原件所在单位红章并有抄件人签字),负责验货并通知试验员取样复式。不合格的原材料、设备不得进入现场,已经进入现场的要做好标识,防止误用,同时尽快通知厂家退货。装饰性建筑材料及移植苗木在采购前向业主送样或经业主签证确认后方可进入施工现场,未经业主认可不得进场及调节换。
4.成品保护措施
成品保护是施工质量的关键一步,成品保护的职责、分工及具体的措施是落实成品保护的关键,我们对成品保护工作从以下方面进行:
成品保护职责
(1)项目经理:组织对完工的工程成品进行保护。
(2)项目技术负责人和项目副经理:制定成品措施或方案;对保护不当的方法制定纠正措施;督促有关人员落实保护措施。
(3)材料员:对进场的材料进行保护。
(4)班组负责人:对上道工序产品进行保护;本道工序产品交付前进行保护。
五、职业健康安全目标及其控制措施
为了对施工现场的安全文明施工进行有效管理,依据有关文件要求,提出以下措施:
(一)明确各项目的安全目标,建立安全组织机构。安全组织机构应明确安全负责人、安全保护人数、临电责任人、消防责任人、安全文明施工责任人。
(二)编制项目安全文明施工方案针对本项目特点编制有效安全文明方案。做好定置管理,材料机具就位正确,场地清洁,水电布置合理。
(三)安全文明施工检查定期召开安全例会,工程部组织每周安全文明施工联检,现场安全员日常巡检。
(四)现场施工管理规定
1.物料管理:工具,材料间隔码放。
2.安全用电:临时用电必须有方案,定期检查,记录存档。电线按规范架设整齐,架空线也必须用绝缘导线。配电系统实行分级配电,独立的配电箱必须采用三相五线制,保护系统有效良好。电焊机设单独开关,外壳做接地保护。洒水点须远离电源,过路管应用钢管保护。
3.机械管理:剪草机:更换刀具要拆掉火花塞,清理刀具时必须停机。打药机:药液喷洒严禁超出喷洒范围,打药时操作员要带好防护用具,并注意他人安全。
4.施工区人员安全管理:特种工种持证上岗,配戴劳保用具。
5.安全防火管理:了解现场用火规定,制定用火、防火措施。消防器材定位,标志醒目,防火道畅通。
6.现场设施及成品保护
(1)现场设施及原有设施(如地下管线)必须有明显标志,防止施工时损坏。
(2)成品保护必须定人定岗,必要时须有护栏、标志等设施。
7.施工现场如果发生事故,应有组织地进行排除,排除事故时统一指挥必须服从领导。
8.项目开工前对上岗人员进行安全教育,并逐一签定安全协议。
(五)环境管理
控制扬尘:土方运输出入现场要苫盖,并设专人清扫遗洒。
控制排污:污水暗排,并设处理池。
3.控制烟尘:对于会产生烟尘的施工,要用专门的设备。
(六)电气施工安全保证措施:
1.实行各级安全管理制度和各项安全操作规程,施工前做好安全交底,坚持每周安全值班制度,并作好记录。
2.电气设备要有接地或接零保护,手持式电动工具要安装漏电保护装置,操作人员要戴绝缘手套。
3.使用双绝缘层的橡皮软线,配电箱要有门,有锁,拉设临时电线要有专人负责。
4.卸料时,应注意不要与机电设备及电线碰撞,以免发生触电事故。
5.作业人员要持安全操作证上岗,非专业人员不得擅自动用设备。
6.施工现场应按指定通道行走,不能从危险地区及吊物件下方通过,危险部位要设鲜明的标示牌,夜间有红灯示警。
7.现场所施工时要用36V以下的手把灯照明。
8.现场要整齐,清洁,材料要堆放整齐,并且要符合安全要求。
9.作业时,上下要错开,严禁从上向下抛掷杂物。
10.严禁酒后进入施工现场,更不得酒后作业。
六、工期进度目标及其控制措施
本工程施工时严格按照施工规范进行施工,要计划的工期30日历天内完成全部施工任务,施工中合理安排,充分利用空间时间穿插工序进行,以利缩短工期。为了确保总计划的实现,主要采取如下措施:
(一)根据本工程的规模及地理位置,将列入公司重点工程项目,以确保本公司范围的各类材料、劳动力和机械设备优先、及时、充足地得到供应,确保施工操作面全面铺开。现场项目经理部应对工程进度、质量、安全全面负责,集中统一领导队伍,统筹指挥协调各个专业工程的关系,同建设、设计、监理单位密切配合,从组织上保证总进度计划的实现。
(二)实行目标管理,以总控制工期为龙头,层层分解,编制作业计划,加强调度职能。
(三)建立工期例会制度,由施工单位牵头,举行建设、设计、监理、及相关单位参加的工程例会,根据施工进度的检查落实情况,调整实现进度计划,及时调度安排,落实措施。
(四)在施工过程中,应落实专人做好施工记录,有关文件、信函须整理存档,即能对检查落实工程施工计划提供可塑性,又可作为以后工期问题处理的依据。
(五)基础结构施工完成经检查验收的情况下,必须尽快回填,以利上部施工。
(六)装饰阶段为保证工程质量,按正常速度进行施工,保证其速度的重点是放在合理安排、全面进行穿插施工上。
(七)做好停电、停水、气象预报、合理安排工作,安期检查机械运转情况,排除事故隐患,保证机械正常运转,确保工程顺利施工。避免施工中停顿现象的出现。
(八)对各分部分项工程施工的各工程实行承包责任制。承包内容应包括工程质量、安全施工、工程量部位的完成日期,进行责任明确的承包,签订职责分明的责任到班到人的承包合同。
(九)组织措施
1.建立、贯彻、执行工期节点控制方法。本工程工期分别设三个形象进度控制点,第一点是基础工程;第二点是主体结构封顶;第三点是整个工程竣工交验。每一形象进度点完成后立即进行各项准备工作,以便进行分阶段的结构验收工作,结构一经验收即插入下一施工工序以节约工期。对计划安排中的每个节点,采取措施严格把关,只准提前,不准延期,并指定相应奖罚措施,保证各控制点工期目标的实现。
2.采用施工进度总计划与月、周计划相结合的各级网络进行施工进度计划的控制与管理,在施工生产中抓主导工序,找关键矛盾,组织流水交叉,安排合理的施工顺序,做好劳动力组织调动和协调工作,通过施工网络节点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现,从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保总工期控制进度计划的实现。
3.建立生产例会制度,每星期至少一次工程例会,检查上一次例会以来的计划执行情况,布置下一次例会前的计划安排,找出拖延施工进度的原因,并及时采取有效措施保证计划完成。
4.根据业主的使用要求及各工序施工周期,科学合理地组织施工,形成各分部分项工程在时间、空间上的充分利用和紧凑搭接,打好交叉作业仗,从而确保工程的施工工期。
5.实行合理的工期目标奖罚制度,根据工作需要,主要工序采取每日两班作业制,并针对每班作业目标提出具体的量化要求,兑现奖罚。
6.做好施工配合及前期施工准备,针对工程的复杂性,建立完整的工程档案及时检查验收,做到随完随检,整理归档。拟定施工准备计划,专人逐项落实,做到人、财、物合理组织,动态调配,做到后勤保障的高质、高效。
7.密切配合业主、监理、设计等单位的各项工作,做好从设计到施工的密切搭接,做到工序间督检紧凑、施工衔接适宜。
8.选派强有力的项目班子,确保计划的严肃性,做到指令畅通,令行禁止。
9.加大人、材、物的投入,主体施工所用模板全部在生产车间加工好定型模板,现场直接调用,减少模板制作时间,可大大缩短主体结构工程工期,确保各工期控制点的实现。
(十)技术措施
1.采用长计划与短计划相结合的多级网络计划进行施工进度计划的控制与管理,并利用计算机技术对网络计划实施动态管理,通过施工网络节点控制目的实现来保证各控制点工期目标的实现,从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保总工期控制进度计划的实现。
2.采用成熟的建筑新技术,向科学技术要速度、要质量,通过建筑业新技术的推广应用来缩短各工序的施工周期,从而缩短工程的施工工期。
3.根据业主的要求及各工序必不可少的施工周期,科学合理地组织施工,形成各分部分项工程在时间、空间上的充分利用与紧凑搭接,缩短施工周期。
(十一)机械设备措施
1.为保证设备运行状态良好,我们备齐了常用设备配件,现场长驻修理人员,确保发生故障在二小时内修复。
七、环境与文明施工目标及其控制措施
我们将依据GB/T-1996及IS0:1996环境管理标准,建立环境管理体系,制定环境方针、环境目标和环境指标,配备相应的资源,遵守法规,预防污染,节能减废,力争达到施工与环境和谐,创建境保护工作先进现场。本工程中,我们将重点控制对周围自然环境的破坏、大气污染、噪音污染、废弃物管理等。在制定控制措施时,考虑法规符合性、对环境影响范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、资源消耗,可节约程度等。
(一)环境保护组织管理
1.在项目经理部建立保护体系,明确体系中各岗位的职责和权限,建立并保持一套工作程序,对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。
2.根据现场情况,项目经理部成立场容清洁队,每天负责清扫道路周围区域内的清洁保洁,并洒水降尘。
(二)环境保护工作制度
1.每半月召开一次“施工现场环境保护”工作例会,总结前一阶段的施工现场环境保护管理情况,布置下一阶段的施工现场环境保护管理工作。
2.建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每半月组织一次由各分保单位施工现场环境保护管理负责人参加的联合检查,根据检查情况按《施工现场环境保护管理检查记录表》评比打分,对检查中所发现的问题,开出“隐患问题通知单”,分保单位在收到“隐患问题通知单”后,应根据具体情况,定时间、定人、定措施予以解决,项目经理部有关人员监理落实问题的解决情况。
(三)环境保护管理规定
1.防止对大气污染
(1)土方施工阶段,主要采取淋水降尘措施,现场内不存放土方,回填时另外运土进场。
(2)在出场大门处设置车辆清洗冲刷台,车辆经清洗颁和苫盖后出场,严防车辆携带泥沙出场造成遗撒。
2.防止水污染
(1)现场内基础降水的清洁水,在合理利用后,经导向管排队入市政污水管线。
(2)现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟,控制污水流向,设置沉淀地,将污水经沉淀后再排水市政污水管线,避免污染水系。严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。
3.防止施工噪音污染
(1)加强环保意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声,严格管理,最大限度地减少噪音扰民。
(2)施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地,废弃物应分类存放,对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。
(3)对可回收的废弃物应用专门存放。
4.其他管理
(1)对施工机械进行全面的检查和维修保养,保证设备始终处于良好状态,避免噪音、泄漏和废油、废弃物造成的污染,杜绝重大安全隐患的存在。
(2)生活垃圾与施工垃圾分开,并及时组织清运。
(3)对水资源应合理再利用,如将降水时抽出的浅层水用于冲洗耳恭听车辆,降尘和冲洗地面。
5.管理措施
⑴成立由项目经理为首的文明施工领导小组,全面负责现场文明施工管理,定期及不定期地组织文明施工检查,对于不符合文明施工要求的地方,限期进行整改。
⑵施工现场按照文明施工的有关规定要求对施工现场、办公区、生活区进行管理,在醒目的地方设置工程概况标牌、施工进度计划标牌、现场管理制度标牌、安全防火保卫标牌。
⑶场容场貌实行分片包干制,划分管理区域,规定职责范围把施工现场的文明施工管理职责分配落实至责任人。
⑷统一布置工地现场用水、用电管线及排水沟道,保持施工现场场容场貌的整洁、平整,施工道路畅通无阻,并使排水畅通无积水,施工材料及设备按施工平面图的划分区域堆码整齐。
⑸职工宿舍做到天天打扫,保持室内窗明地净,铺上、铺下做到整洁美观,所有物品堆放整齐。宿舍前做无污水、无污物。
⑹职工做到服装整洁,举止文明,村绝不文明及违章行为。
⑺加强施工现场的安全保卫工作,完善施工现场的出入管理制度。施工人员在施工现场要佩戴工作证,严禁非施工人员进入施工现场。
⑻现场四周修建临时围墙,使整个现场形成全封闭区域,便于管理;
⑼整个工程从开工到竣工过程中,杜绝楼层上随意大小便的现象发生。
⑽施工现场内作水泥砂浆地面,减少对周围环境的污染。及时清理垃圾,做到工完场清,在有尘埃的地方经常洒水,砼的浇筑模板加工制作尽量安排在白天进行,以减少对周围的影响。
⑾工程竣工后,撤离所有机械,临建及剩余建筑材料,清理建筑垃圾,使大楼周围清洁整齐,适合使用。
6.管理制度
⑴遵守黄石市有关环卫、市容、文明施工的规定,确保现场施工工地达到黄石市安全文明样板工地标准。
⑵在主要通道口、楼面孔洞处及钢筋与木材加工车间设立安全警示牌或安全文明施工操作规程牌。
⑶现场材料管理:按平面布置放料具,成排成行,大宗材料做到砖成垛、砂石成堆;门窗按分类规格堆放,做到保管妥善,使用方便。执行限额领料或材料包干制度,及时回收落地灰、碎砖块、包装箱及其它余料,做到工完场清,余料堆放整齐。
⑷现场机械管理:现场所有机械设备必须按平面布置图要求设置和停放。机械设备的设置和使用必须严格遵守“建筑机械使用安全技术规程”。做好机械设备的清洁、润滑、坚固、调整、防腐等各项养护工作;现场机械应有明显的安全标志和安全技术操作标牌;各施工现场必须设置专职或兼职机械管理人员,负责现场机械管理工作。
⑸建立现场保卫管理制度,进入施工现场必须佩戴工作卡,材料、器具的进出必须登记,要求卡物相符。
⑹建立文明、卫生、安全防火检查制度,除公司每月定期检查一次以外,项目经理部应每星期组织二次定期或不定期检查,奖优罚劣,使职工有一个较为舒适的生活和工作环境。
7.施工现场的环境保护
由于本工程处于市区内,为了保护和改善施工场地及周围环境,防止由于建筑施工造成的作业污染和噪音,为了切实做好建筑施工现场的环境保护工作,我们将采取如下措施:
⑴提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度。增强全体人员防噪声扰民的自觉意识,尽量减少人为的大声喧哗。
⑵合理安排施工工序及作业时间,有噪音施工尽量安排在白天。
八、成本目标与风险控制措施
在保证工程质量的前提下,确保项目成本控制在合理的范围内,从材料管理、现场文明及新工艺新技术的应用等方面采取成本控制措施:
(一)进行科学的现代化现场管理及文明施工,严格控制材料的进出厂、配料、下料管理,在保证工程质量的前提下,合理节约原材料。充分利用场地,尽量减少中间倒运环节,层层把关,降低材料消耗。
(二)积极采用新工艺、新技术,减轻劳动强度,提高劳动生产率,节约人工费的开支。
(三)加强现场的安全管理,坚决杜绝安全事故发生,节约医疗及劳动保护费的支出。
(四)强质量管理,控制返工率。
(五)合理安排好各工序,各工种间的穿插,减少浪费,节约资金开支。
(六)加强合同管理,控制工程成本。合同管理是施工企业管理的重要内容,也是降低工程成本,提高经济效益的有效途径。
(七)目标控制原则。在实施目标管理的过程中,目标的设定应切实可行,越具体越好,要落实到部门、班组甚至个人;目标的责任要全面,既要有工作责任,更要有成本责任;做到责、权、利相结合,对责任部门(人)的业绩进行检查和考评,并同其工资、奖金挂钩,做到奖罚分明。
九、信息沟通方法
1.应及时将有关设计、物资信息提供给承包人,以便其进行施工准备和施工组织。
2.应递交现场管理人员名单和联系电话,在施工现场应有通讯设施并应有专人值班,保证有关信息能及时传递。
3.发出或递交的文件、函件、交工资料等应为打印文稿。
十、施工总进度表
xxx
十一、施工总平面布置图
(一)施工总平面布置
根据工程施工需要,结合施工现场实际情况,本着场地布置紧凑合理,有利于现场施工管理及文明施工的原则,考虑到场地使用综合对现场及业主提供的生活基地总平面图进行合理的施工平面布置。
1.进行施工区域场地硬化及临时道路铺设,并做好排水坡度,路边设排水沟、沉淀池,进行有组织排水。
2.现场设办公室、门卫、厕所(施工楼层设便桶,每天清扫外运,严禁随意大小便),民工宿舍等临时设施设在施工区外,并将生活区单独隔离出来,避免生活、生产相互干扰。
3.现场机械布置:在主体施工阶段,现场布置二台附墙吊,进行材料垂直运输。
4.现场大门处设洗车槽、生产及生活污水通过沉淀池后排入市政管网。
5.供电布置
根据工程具体情况,现场共设一个回路,该回路供塔吊、电梯及结构施工时各施工层用电。
根据ΔU U<5%及容许电流两个条件选用4×240+1×120铜芯胶皮导线架
空敷设,负荷开关选择自动空气开关。
根据施工用电,临时用电系统用电设备情况,采用电杆或架空敷设,地平面电缆应埋设于地下,加硬质套管保护,楼层干线电缆沿内墙卡设,干线电缆采用xV型橡皮绝缘电缆,线路采用三相五线制,按平面布置采用二个回路,并严格按照用电规范要求进行配电箱的布置。
6.现场用水布置
施工及生活用水供水管,采用DN75主管沿现场环绕一周,支管采用DN32、DN25水管接至生产、生活用水地点,另设一根主水管用高压水泵送水至各施工楼层,每层设支管,供各层施工、消防用水。水管应涂刷防锈漆,穿过路面时应埋地,装修阶段应尤其注意引水主管同支管接头处的处理,以防渗水污染墙面。
现场平面布置详见附图:《施工总平面布置图》
(二)总平面管理
为了使施工现场按照施工进度计划的要求及有利于现场施工管理的原则有条不紊的组织施工,施工现场总平面的使用必须严格执行统一管理的原则,由项目经理部统一负责,按总平面规划分片包干负责,实施动态管理。各分包单位进场后的使用要求,由项目部与分包单位及甲方协商解决。
本工程场地不宽阔,而施工工期紧,现场施工人员复杂,为了保证施工有序的进行,不仅对施工总平面要有一个合理的布置,而且要有科学、严密的管理措施。
1.总平面管理设专职工长一名,主要负责整个工地现场的平面布置,道路畅通,材料堆放及环境卫生等。
2.在主要通道口,电器机械设备等处,设立安全和文明施工标志,并在每道工序施工前作好技术、质量、安全和文明施工交底,防患于未然。
3.做好路面硬化,做好现场排水系统,控制污水排放。
4.施工现场按无烟现场控制,除了划定的吸烟区外,整个现场一律禁止吸烟。
5.工地围墙高度不低于,表面刷白后,绘制公益性宣传画及标语,进出大门按景点式大门设置,按花园式工地进行施工。
6.工地入口处设置施工标志牌,标牌的格式和内容按《建筑工地施工现场管理规定》及项目法施工有关规定执行。
7.沿基坑四周设安全防护围栏,设立安全通道,做好“四口”防护。
8.现场进出门口配备经警守卫,严禁闲杂人员进入施工现场。
9.保持整个工地现场及场内道路无积水,泥浆或灰尘,办公区设景点绿化布置。
10.保证工地现场机具、材料在总平面布置图中指定地点设置与堆放,并保持整洁。
11.统一规划与布置工地现场用水,用电管线,所有增设管线都必须有合理的用途或依据。
12.统一规划施工垃圾的堆放外运工作,并由专人负责组织外运,保证现场卫生。
(三)生活区管理
由行政部负责办公室、食堂、厕所、浴室的环境卫生,制定生活区管理条例,并定期进行检查评比和奖罚,使生活区保持良好、卫生、舒适的环境。
1.保证办公室有干净,整洁的办公环境,保证宿舍内布置整齐、大方、无异味,保持长期的清洁卫生状态。
2.食堂严格执行饮食卫生管理制度,保持食堂内文明饮食环境,保证现场人员吃到卫生、可口的饭菜。
3.厕所、浴室的建设将达到一定的标准,派专人每天定时清洗,喷洒空气清新剂,使厕所、浴室保持文明、卫生的环境。
4.建立完善的保卫系统,对新进场的工人做好普法教育并与厅内保安处保持联系,防止现场偷盗、打架、斗欧等现象发生。
(三)、临时道路:
根据施工场地布置的要求,结合总平面布置,利用场地内待建道路先做路基垫层后作为施工通道,一方面可避免重复挖填路基所造成的人力财力浪费.另一方面也可以趁施工运输碾压路基,防止道路沉降。在路侧设排水沟,出口处设洗车平台,并设沉淀池,废水经沉淀后排入指定管道。
(四)、临时设施
场地布置以保持现场总体环境,重点保护管线及周围环境、场内施工� 食堂宿舍等生活设施拟定设在工地西北角。因为这块地方是地坪,因此利用这块地方进行施工用房搭设,待整个绿地完成后再拆除施工用房,局部进行地坪施工。和城市建设管理的有关法规,科学合理地安排施工现场,协调各专业管理和各项施工活动,控制污染,创造文明安全的施工环境和人流、物流、资金流、信息流畅通的施工秩序所进行的一系列管理工作。(施工平面图布置见附件)总平面布置是否合理,直接关系到施工进度的快慢,安全文明施工的要求和体现我公司管理水平的高低,施工平面布置应考虑以下因素:
1.确保场内道路畅通,满足施工对材料堆放场地的要求,尽量减少二次搬运和场内运输。
2.满足安全、文明施工对场地的要求,生活区和生产区要有明显的隔离。
3.符合施工现场山林防火要求和环境卫生的要求。
4.符合施工现场安全用电规范要求。
5.场地布置中,要避免土建、安装、装饰单位相互干扰,还要满足甲方的有关要求。
一、定义与目的
施工组织设计方案是一种技术文档,旨在确保建筑项目能够按时、按质量、按成本完成。它通过对项目的各个方面进行规划和部署,提高施工效率,减少工程风险,降低施工成本。
二、主要内容
工程概况:
对项目的总体情况进行介绍,包括项目名称、地点、规模、结构类型、建设目标等。
施工部署及施工方案:
全面部署施工任务,合理安排施工顺序。
确定主要工程的施工方法和工艺,选择最佳施工方案。
施工进度计划:
制定详细的施工进度安排,包括施工的起止时间、各工序间的关系、资源配备等。
对施工进度进行动态管理和调整,确保项目顺利进行。
施工平面图:
施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排,确保现场文明施工。
包括施工区域的划分、设备布置、材料堆放等。
施工组织机构:
建立各个施工单位之间的组织关系和协调机制。
合理划分各个施工单位的职责和权限,确保施工过程的协调和顺利进行。
安全保障措施:
制定施工现场的防护措施、施工设备的`安全使用规定、劳动保护制度等。
降低施工过程中发生事故的概率,保障工人的生命安全。
质量控制措施:
制定施工材料的选择标准、施工工艺的控制方法、质量检验和验收程序等。
提高工程的质量和可靠性,降低维修成本。
资源配置:
合理配置人力资源、物资资源、设备资源等。
基于项目的实际情况和需求,确定资源的数量和种类,保障施工过程的需要。
三、编制原则
从实际出发:
施工组织设计方案的编制必须切实可行,符合现场的实际情况。
满足合同要求:
确保在竣工时间上符合合同的要求,并能争取提前完成。
确保工程质量和施工安全:
充分考虑工程质量和施工安全,提出保证工程质量和施工安全的技术组织措施。
经济合理:
在合同价控制下,尽量降低施工成本,使方案更加经济合理。
四、分类
根据施工组织设计编制的广度、深度和作用的不同,可分为:
施工组织总设计:
以整个建设工程�
单位工程施工组织设计:
以单位工程为对象进行编制,用以直接指导单位工程的施工活动。
分部(分项)工程施工组织设计:
针对某些特别重要的、技术复杂的,或采用新工艺、新技术施工的分部(分项)工程进行编制。
安全生产需要有安全管理制度、安全技术措施和安全设施。
(1)安全生产职责制
1、项目部制订安全生产职责制和各项安全生产规章制度做到职责明确,层层落实,齐抓共管,实现全员管理。
2、项目经理对整个工程施工安全总负责。
3、建立各级的安全生产职责制,职责分担,职责到人。
4、施工员负责施工范围内的安全生产,贯彻落实各项安全技术措施。
5、安全员负责安全管理和监督、检查。
6、操作班组全员建立安全职责。
(2)安全教育制度安全教育分为安全教育与安全技术交底二部分:
1)进入工地的全体职工及时进行入场安全教育。
2)定期进行安全教育和新工人上岗教育。
3)组织各工种对本工程的实际情景进行安全操作规程学习。
4)下达生产任务时,下达安全生产指标和进行安全技术交底。
5)每一天上班由班组长对全班工作进行上岗安全交底。
(3)安全设施验收制度对建筑的安全设施加强验收挂牌制度。
(4)安全检查制度加强安全检查,提高职工的安全意识,强制落实各项安全措施,及时解决和处理安全事故隐患。
1)建立定期的安全检查制度,由项目经理组织有关业务人员,对工地从安全意识、安全制度、安全措施各个方面检查,查后小结评定。
2)由工地管理人员主要是施工员,专职安全员及班组长进行周或旬的安全检查,提出整改措施并有记录。
3)由工地专职安全员进行日常性安全检查,并做好各项安全资料,及时归档。
4)各作业班组结合上岗交底,每一天开展安全检查,保证操作机具及作业环境的安全。
第一节 概 述
钻孔时将机器样板覆盖在要加工的部件上,用卡具夹紧,锚头即通过钻孔套钻制加工部件上的安装孔
。钻孔的一般过程为:①画线钻孔:②扩孔套钻;②机器样板钻孔;④数控程序钻床钻孔
相互间的密贴程度以及整个杆件的外轮廓形状和尺寸,在组拼过程中均要进行检查。
平衡梁通常是在路堤上(无引桥的'情况)或引桥上(通常是顶应力钢筋砼梁或钢板梁)或满布膺架上进行拼装。
可以布置在纵梁下,也可以布置在主桁下。纵梁中心距通常为2m,主桁中心对单线梁通常为5.75m。图12—9为滑道布置在纵梁下的构造示例,图12—10为滑道布置在主桁下的构造示例。
 
在这学期也就是我们大二的下学期学校开设了建筑工程实训课,这门课程对于我们建筑工程管理专业来说尤为重要,这便是我们在学校内将书本知识与实践相结合的好机会,动手能力也能得到很好的提升,让我们不再是纸上谈兵。
本学期我们主要的实习任务包括:
1、墙体的各种砌筑方法,独立柱、构造柱的砌筑;
2、抹灰工程;
3、测试水泥的坍落度及混泥土试块的制作;
4、钢筋绑扎工程;
5、脚手架的搭设。
一、工程概况
首先,需要对工程的基本情况进行详细说明,包括工程名称、工程地点、工程规模、工程性质和作用等。这部分内容有助于明确工程的目标和要求,为后续的施工组织设计提供基础。
二、施工部署及组织
1.施工组织管理机构
成立以项目经理为首的项目部,下设技术、质量、安全、材料、施工等职能部门,明确各自的职责和权限,形成高效有序的组织管理体系。
2.施工队伍及劳动力安排
根据工程特点和施工进度要求,合理组织施工队伍,明确各工种的人员数量和职责分工。同时,制定劳动力使用计划,确保施工高峰期有充足的劳动力资源。
三、施工准备
1.技术准备
组织技术人员熟悉施工图纸和设计文件,编制详细的施工方案和技术措施。进行技术交底和安全教育,确保施工人员掌握施工技术和安全规范。
2.物资准备
根据施工进度计划,编制物资需用计划,提前组织材料、构配件和设备的采购、加工和运输。确保施工现场有充足的物资供应,满足施工需求。
3.现场准备
完成施工现场的“三通一平”工作,即水通、电通、路通和场地平整。搭设临时设施,如办公室、宿舍、仓库等。同时,进行施工测量和放线工作,为正式施工创造条件。
四、施工方法与工艺
1.基础工程施工
根据地质勘察报告和设计要求,选择合适的基础形式和施工方法。进行基坑开挖、基础垫层、钢筋绑扎、模板安装和混凝土浇筑等工序的施工。
2.主体结构施工
根据施工图纸和设计要求,进行主体结构的施工。包括墙体砌筑、梁柱浇筑、楼板铺设等工序。注意控制施工质量,确保主体结构的安全性和稳定性。
3.装饰装修施工
在主体结构施工完成后,进行装饰装修施工。包括内外墙抹灰、涂料涂刷、门窗安装、地面铺设等工序。注重施工细节和成品保护,提高装饰装修质量。
五、施工进度计划
编制详细的施工进度计划,明确各分项工程的。开工时间、完成时间和关键节点。采用网络计划技术进行优化和调整,确保施工进度与计划相符。同时,制定应对施工延误的应急预案,确保工程按期完成。
六、质量控制与安全管理
1.质量控制
建立健全质量管理体系,明确质量责任人和控制要点。加强施工过程中的质量检查和验收工作,确保各项施工质量符合设计要求和相关标准。
2.安全管理
制定详细的安全管理制度和操作规程,加强安全教育和培训。建立安全隐患排查机制,定期进行安全检查和维护保养工作。确保施工现场的安全生产和文明施工。
七、环境保护与文明施工
1.环境保护
制定环境保护措施和应急预案,减少施工过程中的噪声、粉尘和废水等污染物的排放。加强施工现场的垃圾分类和回收利用工作,促进资源的节约和循环利用。
2.文明施工
加强施工现场的文明施工管理,保持施工现场的整洁和有序。建立施工现场的公示牌和宣传栏,宣传文明施工的重要性和相关知识。加强与周边居民和单位的沟通协调工作,确保施工活动的顺利进行。
八、结束语
施工组织设计方案是工程施工的重要指导性文件,它直接关系到工程的质量和进度。因此,在编制施工组织设计方案时,必须充分考虑工程特点和施工条件等因素,制定切实可行的施工方案和技术措施。同时,加强施工过程中的管理和控制工作,确保施工活动的顺利进行和工程目标的顺利实现。
时间:20xx年7月28日星期六下午2:00
地点:
参加人员:
建设单位:
监理单位:
施工单位:
主持人:
会议主要议题:xx,会议内容形成纪要如下:
一、监理单位
1、方案项目标题出现错误且无公司印章;
2、编制、审核、批准栏无相关人员签名;
3、封面无施工组织设计报审表;
4、方案内容过于笼统,对设备安装及工艺标准无具体文字阐述,概念模糊。
5、施工组织机构人员配置情况不明确;
6、施工进度计划缺少表格化横道图;
7、施工安全及措施不具有针对本工程特点。
二、建设单位
该方案需补充一下内容:
1、耐酸砖砌筑方案及工艺技术规范要求;
2、塔内分装装置、丝网除沫器、纤维除雾器安装技术要求;
3、甲供设备酸冷器、泵安装技术要求;
4、工艺管道(气体、液体)安装方案及工艺技术要求;
5、根据施工进度提前做好甲供设备到货时间安排计划;
6、防腐标准及施工技术要求。
三、施工单位
1、针对上述问题进行了收集并记录,同时将对方案进行重新修正报批,并与近日内重新整理并反馈给相关负责人。
2、先期准备工作做好安排,施工电源及场地整理接洽,以及后续材料、构件进场准备工作开展。
3、相关材料质保书、合格证、检验检测文件等随后续人员到场一并交付。
四、进场安全初步要求
1、劳动保护用品的`正确佩戴与使用,严禁违章作业现象存在;
2、工器具及专业工具设备必须严格遵照相关规范做好摆放;
3、高温时段的的作息时间要合理的`作好调整和安排;
4、做好文明施工,保持作业现场的整洁化和有序化。
时间:20xx年7月28日星期六下午2:00
地点:
参加人员:
建设单位:
监理单位:
施工单位:
主持人:
会议主要议题:,会议内容形成纪要如下:
一、监理单位
1、劳动保护用品的正确佩戴与使用,严禁违章作业现象存在;
2、工器具及专业工具设备必须严格遵照相关规范做好摆放;
3、高温时段的的作息时间要合理的作好调整和安排;
4、做好文明施工,保持作业现场的整洁化和有序化。
20xx年XX月XX日
一、编制说明
1.编制内容及范围
施工组织设计内容涵盖项目组织管理、机构设置、施工部署、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案、方法、质量、安全与文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。
2.编制依据
工程项目施工图纸
国家有关标准规范、规程,如《电气装置工程施工及验收规范》、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》等
本企业内部质量文件、管理制度
其它有关手册及参考文件资料
二、工程概况
简要介绍工程的基本情况,包括工程名称、地点、规模、结构形式、工期要求、质量要求等。
三、施工组织指导方针
明确施工组织的总体指导思想,如科学组织、合理安排、确保质量、安全生产、文明施工等。
四、现场管理组织机构及劳动力组织
1.现场管理组织机构
设立项目经理部,明确项目经理、工程负责人、技术负责人、安全负责人、材料负责人、核算负责人等主要成员及其职责。
确保项目管理班子具有较高的政治素质、技术资质和丰富的施工项目管理经验。
2.劳动力组织
根据工程特点,抽调技术成熟、组织严密的施工队伍,包括管道、电气等专业施工队伍。
配备足够的劳动力,根据现场施工的具体情况及时调配,并进行安全、防火和文明施工等方面的教育。
五、工程施工方案及施工措施
1.施工方案
针对不同的分项工程(如基础工程、主体工程、装饰装修工程等),制定详细的施工方案。
包括施工方法、工艺流程、施工顺序、施工要点等。
2.施工措施
质量控制措施:制定质量计划,明确质量标准和检验方法,加强过程控制,确保工程质量。
安全生产措施:建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度,加强安全教育和安全检查,确保施工安全。
文明施工措施:加强现场管理,保持施工现场整洁有序,减少施工噪音和扬尘污染,实现文明施工。
六、机械设备进场计划
根据施工进度计划,编制机械设备进场计划,包括机械设备的名称、规格、数量、进场时间等,确保施工所需机械设备的及时到位。
七、材料进货计划
根据施工图纸和施工进度计划,编制材料进货计划,明确材料的名称、规格、数量、进货时间等,确保施工所需材料的及时供应。同时,加强对材料质量的`检验和验收工作,确保材料质量符合设计要求。
八、施工进度计划
1.编制原则
综合考虑施工条件、施工环境、施工季节和劳动力、施工技术等方面的因素,编制科学合理的施工进度计划。
2.进度计划表示
用施工进度计划表表示各分项工程、各施工阶段的起止时间和关键节点。
3.进度计划的执行与控制
建立例会制度,每月召开施工生产会进行阶段性总结;每周召开工程例会检查月进度;每日进行巡查会并做日报、周报和月报,确保计划层层落实。
九、质量管理措施
建立质量管理体系,明确质量目标和质量管理职责。
加强过程控制,实施质量预控和事中控制。
加强质量检验和验收工作,确保工程质量符合设计要求和相关标准规范。
十、安全管理措施
建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度。
加强安全教育和安全检查工作,提高职工的安全意识。
落实各项安全技术措施和安全防护措施,确保施工安全。
一、定义与重要性
施工组织设计方案是建筑工程项目施工过程中的指导性文件,它涉及到工程的各个方面,包括施工方法、施工组织机构、施工进度计划、安全保障措施、质量控制措施以及资源配置等内容。一个完善的施工组织设计方案对于项目的成功实施至关重要,它可以提高施工效率,减少工程风险,降低施工成本。
二、基本内容
工程概况:对项目的基本情况进行介绍,包括项目的建设地点、规模、结构形式、建设目标等。
施工部署及施工方案:全面部署施工任务,合理安排施工顺序,确定主要工程的施工方案,并选择最佳施工方案。
施工进度计划:根据项目的实际情况,合理确定施工的起止时间、工序间的关系、资源配备等,以确保项目能够按时完成。同时,应对施工进度进行动态管理和调整。
施工平面图:是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排,使现场能进行文明施工。
资源配置:包括人力资源、物资资源、设备资源等的合理配置,以保障施工过程的顺利进行。资源配置的原则应基于项目的实际情况和需求,合理确定资源的数量和种类。
安全保障措施:为了保障施工过程中人员和财产安全而采取的各种措施,包括施工现场的`防护措施、施工设备的安全使用、劳动保护等。
质量控制措施:为了保证工程质量符合设计要求,采取的各种措施和方法。包括施工材料的选择、施工工艺的控制、质量检验和验收等。同时,应建立质量监督和检查机制,及时发现和纠正质量问题。
三、编制原则
从实际出发:制订方案必须切实可行,符合现场的实际情况,有实现的可能性。
满足合同要求:保证在竣工时间上符合合同的要求,并能争取提前完成。
确保工程质量和施工安全:充分考虑工程质量和施工安全,并提出保证工程质量和施工安全的技术组织措施。
经济合理:在合同价控制下,尽量降低施工成本,使方案更加经济合理。
四、编制方法
施工方法的确定:施工方法是施工方案的核心内容,具有决定性作用。应根据项目的具体情况,包括地质条件、建筑结构、施工材料等,选择合理的施工方法。
施工机具和设备的选择:以满足施工方法的要求为基本依据,选择适合的施工机具和设备。
施工顺序的安排:施工顺序安排得好,可以加快施工进度,减少人工和机械的停歇时间,并能充分利用工作面,避免施工干扰。
施工组织:研究施工项目施工过程中各种资源的合理组织,包括人力资源、物资资源、设备资源等的合理配置和协调。
现场平面布置:科学的布置现场可使施工机械、材料减少工地二次搬运和频繁移动施工机械产生的费用,可节省现场搬运的费用。
一、工程特点、难点和应对措施
1、工程特点、难点
弱电工程需与其他专业进行交叉作业,相互制约影响因素多;一旦具备施工工作面,工期紧张,时限性强。
2、应对措施
提前编制施工方案,正式开工前,完成方案审批、材料报验、机械设备报验等施工准备工作。优化进行弱电工程施工的各种资源配置,紧紧抓住控制工期的关键因素,工人作业实行“三班倒”,确保关键部位、关键线路满足“奥运测试赛”的使用要求,为奥运工程贡献力量。
二、主要施工机械设备计划
1、质量管理体系
为了确保工程质量目标的实现,现场成立质量管理领导小组,其组长和成员如下:
组长:
副组长:
成员:由项目技术员、质量员、施工员、材料员组成
2、施工工期及进度计划
本工程计划7月23日开工,9月10日完工。
2.1施工准备
2.2会议区
会议区西南角至中一路:7月23日-8月5日,共14天;会议区西侧至景观西路:8月6日-8月15日,共10天;会议区西侧至景观路:8月16日-8月31日,共15天。
2.3展览区
展览区西侧弱电井:8月21日-8月31日,共6天;展览区北侧弱电井:9月1日-9月10日,共10天。
3、劳动力组织
3.1做好职工的入场教育培训,搞好全员的各项交底工作:培训应按职工的工作任务,区分不同层次和培训内容,使职工有适当的知识基础(包括高效率完成其各项任务的方法和技能),以确保员工对现行法规要求、内部标准、组织方针、目标的认识,上述工作应利用一段时间进行,此外应学习北京市各项规定以及公司的各项规章制度,教育职工学习首都文明公约做文明市民,激励职工的积极性。
3.2加强职工的职业健康安全教育,树立“安全第一、预防为主”的意识,由安全员组织培训,职工进场后进行三级安全教育,包括国家法规相关要求、企业职业健康安全管理手册程序文件、内部标准、安全目标等知识,强化职工安全意识,把安全工作当作头等大事来抓。
3.3落实各级人员的'岗位责任制。对职工进行施工组织设计及各分部分项工程施工方案的集体交底工作,使全体职工都能掌握技术及质量标准;对关键部位除做详细交底外,还应做现场示范,促使操作工人理解“企业在我心中,质量在我手中”及“百年大计,质量第一”的内涵。
3.4劳动力计划表
拟在本工程投入项目管理人员16人,施工作业队管理人员8人,劳动力投入按照施工部位进行划分。
程施工技术规范及质量标准、工程内容、现场环境、交通情况、环保要求、防火、用电、安全注意事项、各专业工种施工机械操作规程等。取得合格证后方可上岗。所有人员一律持证上岗。
三、主要工序施工工艺流程和施工方法
1、施工顺序
场地平整→测量放线→沟槽开挖→管道C20混凝土垫层、安装槽钢支撑→砌筑人孔→安装管道→回填中砂→安装人孔上覆→质量验收→移交网通公司穿通信光缆。
2、施工方法
2.1沟槽开挖
根据设计要求,管道的室外埋深0.8米,各部位室外地面高程如下:
(2)对于有地下障碍物(现况管线)的地段由人工开挖,防止破坏。
(3)机械挖槽时应在设计槽底高程上保留20cm左右一层不挖,用人工清底,保证管道下方地基不受干扰。
(4)开挖顺序先深后浅,以利排水。
(6)槽深小于3m时,边坡为1∶0.33、槽深大于3m时,边坡为1:0.5;
(8)开槽土方凡适宜回填暂存于施工现场指定的堆土场,用于沟槽及路基回填,制定合理土方调配计划,并按其执行,减少土方外运及现场土方调运,降低造价。
(9)开槽见底后进行基础钎探,如若地基承载能力小于设计要求,需要进行地基处理,处理措施由设计单位确定。
(10)及时约请各有关人员验槽,槽底合格后方可进行下道工序。
2.2管道基础
基础采用30150组合钢模作为侧模板,模板外侧用插入土中的短钢管进行加固,确保模板拼缝严密,表面平整,不漏浆。
垫层采用C30混凝土,厚200㎜,浇注混凝土前,必须洒水进行湿润。
管架采用10#槽钢制作而成,安装前进行防腐处理。在浇注混凝土过程中,利用模板顶部设置的标记,按1000㎜间距,将槽钢竖直插入混凝土中,插入深度为150㎜。槽钢位置调整完毕,混凝土初凝后,洒水进行养护。
2.3安装管道
管道铺装顺序:基础顶面铺细砂→排第一层管道→用细砂填充缝隙→排第二层管道→直至最后一层管道。
2.4人孔
人孔基础:C15,素混凝土,地基承载力,应大于19、7N/m,基础的底面高程低于管道基础底面高程40㎝,并在基础垫层中心位置,设置积水罐。
人孔四壁:人孔高度1.8米,四壁用MU10烧结普通砖和M10砂浆砌筑而成,并按图集的指定位置预埋各种支架。外墙垂直面用M5水泥防水砂浆抹面,内墙面用1∶1水泥砂浆勾缝;四壁与基础、上覆(指预制构件吊装)结合部和内外角应用水泥砂浆抹八字角。
人孔与管道接口的处理
人孔先砌筑到管道底面高程位置,在进行管道安装,管道孔道间的缝隙用掺加膨胀剂(选用UEA型膨胀剂,掺量为水泥用量的3%)的干硬性水泥砂浆封堵严密,封堵宽度与墙面同宽。
管道安装完毕,继续砌筑人孔墙体,墙体与管道间的缝隙同样用掺加膨胀剂的水泥砂浆封堵严密,并用铁抹子捣实。
人孔上覆的稳固
预制的人孔上覆块:预制的人孔上覆块必须用M10水泥砂浆稳固在人孔四壁上,其砂浆应饱满,板块的接缝(板间缝)必须用M7、5水泥砂浆堵、抹严密。
2.5回填土
管道经验收合格后,管线两侧对称分层填筑中砂,管顶应铺50㎝内填筑中砂,剩余部分回填素土。进行沟槽回填时,每层虚铺厚度不大于15㎝,用小型振动夯夯实。
四、质量保证措施
1、施工中应保证与其它管线的水平及垂直间距,凡不能满足要求的均应采取保护措施。
2、水煤气及钢管排架均需进行防腐处理:钢管内部应除去毛刺并涂沥青,钢管外部及钢排架应刷两道沥青,所有防腐措施及施工均应满足验收规范要求。
五、安全保证措施
1、进场工人必须戴安全帽,高空作业必须挂安全带。
2、电气焊工必须持证上岗,进场前,进行安全教育、技能考核,合格后才能上岗。
3、沟槽开挖必需须按技术交底、并根据现场土质情况进行放坡,严禁直槽进行开挖。
4、进场工人必须服从总包单位的统一管理,进行交叉作业时,必需做好协调工作,防护措施不到位,禁止施工。
施工实习是专业学习的重要环节。通过实习,让我们了解主要建筑物的施工特点。施工方法等,使我们巩固和加深已学的理论知识,培养我们分析问题和解决实际问题的能力,在进行一年的理论知识积累之后,要有一个踏入工地进行实践的过程,也就是理论与实践的结合,特别是对与建筑这种实践性能非常强的一门学科更要强调实际操作技能的培养。
而且这门学科在很大程度上与书本有一定程度的差异,在这次实习中能使我们所掌握的理论知识得以升华,把理论与实践找到一个最好的切入� 所以就要有一个将理论与实践相融合的机会。
在实习中可以得到一些只有实践中才能得到的技术,为我们以后参加紧工作打好基础,这就是这次实习的目的所在。
一、编制说明
1.编制内容及范围
施工组织设计内容包括项目组织管理、机构设置、施工部署、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案、方法、质量、安全与文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。
2.编制依据
工程项目施工图纸
国家有关标准规范、规程,如电气装置工程施工及验收规范、建筑电气安装工程质量检验评定标准、火灾自动报警系统设计及施工规范、自动喷水灭火系统设计及施工规范等
本企业内部质量文件、管理制度
其它有关手册及参考文件资料
二、工程概况
1.项目基本信息
项目名称、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位
项目规模、地理位置、合同工期及质量要求
2.工程特点与难点分析
地形地貌、地质条件、周边环境
技术难度、特殊材料或工艺要求等
三、施工组织机构
1.组织架构
设立项目经理部,明确项目经理、技术负责人、安全总监、质量管理员、材料主管等关键岗位及其职责。
2.人员配置
管理人员:项目经理、工程负责人、技术负责人、安全负责人、材料负责人、核算负责人等。
技术人员:负责图纸学习、会审,施工方案的编制,技术交底等工作。
作业工人:根据工程特点,抽调技术成熟、组织严密的施工队伍,包括管道、电气等专业施工队伍。
四、施工准备
1.技术准备
图纸会审:组织相关人员对施工图纸进行审查,确保施工依据的准确性。
施工组织设计编制:根据工程特点和编制依据,编制详细的施工组织设计。
专项施工方案制定:针对关键工序和特殊作业,制定专项施工方案。
技术交底:对施工人员进行技术交底,确保施工操作的规范性和安全性。
2.现场准备
场地平整:清理施工现场,确保施工区域平整、无障碍。
临时设施搭建:搭建办公区、生活区、仓库等临时设施,满足施工需要。
水电接入:接入施工所需的水电资源,确保施工顺利进行。
道路及排水系统设置:设置施工道路和排水系统,确保施工现场的通行和排水顺畅。
3.物资准备
材料采购计划:根据施工进度计划,制定详细的材料采购计划。
机械设备租赁与进场:租赁或购置施工所需的机械设备,并按时进场安装调试。
工具与配件准备:准备施工所需的各类工具和配件,确保施工过程中的及时供应。
五、施工进度计划
1.施工进度计划表
根据业主的要求和工程实际情况,编制详细的施工进度计划表,明确各阶段的施工任务和时间节点。
2.执行与控制
建立例会制度:每月召开施工生产会,做阶段性总结;每周一次的工程例会,安排检查月进度;日巡查会,检查作业进度。
编制日报、周报和月报:及时反映施工进度情况,确保计划的层层落实。
六、施工技术方案
1.主要工程施工方案
火灾自动报警及联动系统:包括管内穿线及导线连接、点型火灾探测器的安装、火灾报警控制器的安装等。
自动喷水灭火系统:包括管道安装、试压、喷头安装及调试等。
2.施工方法及特点
详细描述各工序的施工方法和技术要点,确保施工操作的规范性和安全性。
强调施工过程中的质量控制和安全管理措施,确保施工质量和人员安全。
七、质量管理
1.质量目标
明确工程质量目标,如一次性验收合格等。
2.质量控制措施
制定详细的`质量控制计划和质量检验标准。
加强施工过程中的质量检查和监督,确保施工质量符合规范要求。
八、安全管理
1.安全目标
明确工程安全目标,如创省级安全文明标化工地等。
2.安全管理措施
建立健全的安全生产责任制和安全生产规章制度。
加强安全教育和培训,提高施工人员的安全意识。
定期进行安全检查,及时发现和消除安全隐患。
九、环境保护
1.环境保护要求
遵守国家和地方有关环境保护的法律法规和标准。
2.环境保护措施
制定详细的环境保护计划和措施,减少施工过程中的噪音、粉尘和废水等污染物的排放。
合理规划施工场地和临时设施,减少对周边环境的影响。
十、资源配置
1.人力资源配置
合理配置管理人员、技术人员和作业工人,确保施工力量的充足和高效。
2.物资资源配置
根据施工进度计划,及时采购和供应施工所需的各类物资资源。
3.机械设备配置
租赁或购置施工所需的机械设备,并按时进场安装调试,确保施工机械的高效运转。
十一、成本控制
1.成本目标
明确工程成本目标,合理控制施工成本。
2.成本控制措施
加强成本管理和核算工作,及时发现和解决成本超支问题。
优化施工方案和资源配置,降低施工成本。
十二、信息管理
1.信息管理系统
建立完善的信息管理系统,及时收集、整理和传递施工过程中的各类信息。
2.信息管理措施
加强信息管理人员的培训和管理工作,确保信息的准确性和及时性。
建立健全的信息保密制度,保护施工过程中的商业秘密和敏感信息。
一、工程概况
工程简介:简要介绍工程的基本信息,包括工程名称、工程地点、工程规模、工程性质和作用等。
建设目的:阐述工程的建设目的和预期效果,以及建成后的地位和作用。
二、施工部署及施工方案
施工安排:明确施工的总体安排,包括施工顺序、施工周期、施工方法等。
施工准备:
技术准备:熟悉施工图纸,编制施工组织设计,进行技术交底等。
现场准备:清理施工现场,搭建临时设施,准备施工机械和材料等。
施工方法及工艺:详细描述各分部分项工程的施工方法和工艺,包括基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等。
施工平面布置图:绘制施工平面布置图,包括各类起重机械的数量、位置及其开行路线,搅拌站、材料堆放仓库和加工场的位置,运输道路的位置,行政、办公、文化活动等设施的位置,水电管网的位置等。
三、施工进度计划
总进度计划:制定工程的总进度计划,明确各阶段的时间节点和关键路径。
滚动计划:根据总进度计划,制定三个月滚动计划、月进度计划和周进度计划,以确保施工进度的可控性。
四、施工构造设想及主要技术经济指标
施工构造设想:描述施工过程中的主要构造设想,包括结构选型、构造措施等。
主要技术经济指标:明确施工工期、施工质量、施工成本、施工安全、施工环境和施工效率等主要技术经济指标,并制定相应的控制措施。
五、质量管理
质量方针和目标:阐述公司的质量方针和本工程的质量目标。
质量控制措施:制定详细的质量控制措施,包括原材料检验、施工过程控制、成品保护等。
六、安全管理
安全管理制度:建立健全的安全管理制度,包括安全生产责任制、安全教育培训制度、安全检查制度等。
安全防范措施:制定详细的。安全防范措施,包括施工现场的安全防护、施工机械的安全操作、消防管理等。
七、环境保护与文明施工
环境保护措施:制定环境保护措施,包括施工噪音、扬尘、废水、废渣等的控制。
文明施工措施:制定文明施工措施,包括施工现场的整洁、施工人员的行为规范等。
八、资源管理与保障措施
人力资源管理:合理安排施工人员,确保施工人员的数量和素质满足施工需求。
材料管理:加强材料的管理和采购,确保材料的质量和供应。
设备管理:做好施工设备的维修保养和备件准备,确保设备的正常运行。
九、应急预案
应急组织机构:建立应急组织机构,明确各成员的职责和联系方式。
应急措施:制定详细的应急措施,包括突发事件的应对、人员的疏散和救援等。
一、指导思想
占道工程项目在施工中,危险性较大,一旦对交通管理不善或操作失控,易发生交通事故,坍塌,高处坠落,物体打击、机械伤害、火灾等安全事故。为了保证人民生命安全,身体健康,国家财产,减少发生生产事故和防止事故扩大,最大程度减少损失,根据《建设工程安全生管理条例》第六章、国家建设部、公司的有关法律、法规、文件的规定,特编制此预案。
二、应急救援预案领导机构、指挥机构、职责及分工
1、项目部成立应急救援预案领导小组
组长(总指挥)
姓名:
电话:
副组长(副指挥)
姓名:
电话:
成员:
工程部
姓名:
电话:
合同部
姓名:
电话:
安全部
姓名:
电话:
应急救援办公室主任
姓名:杨太勤
电话:
说明一旦发生事故,领导小组立即改变为应急救援指挥部,指挥部设在项目部办公室。
2、职责
(1)领导小组
负责工程项目生产安全事故应急救援预案的制定、修订、组织应急救援队伍,组织实施和演练,检查督促做好安全事故的预防措施、应急救援的各项准备工作和应急救援物质及器材的存放、保管、有效使用工作。
(2)指挥部
发生生产安全事故时,指挥部发布和解除应急救援命令信号,组织指挥救援队伍实施救援行动,向上级汇报和向附属单位通报事故情况,必要时向有关单位发出救援请求,配合或组织事故调查,总结应急救援经验教训。
(3)指挥部人员分工
总指挥(组长)组织指挥全项目生产安全事故应急救援
副指挥(副组长)协助总指挥负责应急求援的具体工作,做好事故报警、及时向上级汇报事情发生时间、类型、范围、伤亡及救援等情况及事故处理工作。总指挥不在时,副组长代理总指挥,指挥应急救援工作。
三、生产安全事故预防措施(预防)
1、按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家、省、市、公司有关安全生产的法律、法规、条例、标准、规范的规定、要求,成立安全生产管理机构,配备齐专职安全生产管理人员,制定安全生产管理规章制度、各类人员的安全生产责任制度及各工程的操作规程,并严格遵守和执行。
2、对施工各类人员进行操作规程培训和安全培训教育及考核,不断提高其安全生产知识考试(考核),合格后方可持证上岗工作。
3、对新工人或进入新的工作岗位及采用新技术、新工艺、新设备、新材料、进行施工的作业人员进行安全生产教育培训,考试合格后方可上岗作业,对施工作业人员作业前进行安全生产技术方面交底,告知其作业岗位的危险性、安全操作规程和违章操作的危险,双方签字认可。
5、教育作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备等,并有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
6、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项安全施工方案,经技术负责人、总监理签字后实施。
7、加强安全生产管理,对在建工程项目的施工安全和安全防护设施进行日常和定期及专项安全检查,对检查出的安全隐患及时整改、消除,并做好检查、整改记录,制止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象发生。
8、防护措施
(1)防止机械伤害措施
使用的机械设备、施工机具应当具有生产(制造)许可证、产品合格证,进入施工现场进行查验,安装后必须经过验收合格后方可使用、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理,定期进行检查、维修和保养,不使用报废及国家禁止使用的设备。
(2)防电伤害措施
施工现场临时用电采用TN-S系统,执行三级配电、二级保护的用电原则,电源线、电闸箱、电器及外电防护防雷击、防火等按经过审批的临时用电施工组织设计(方案)中的要求进行采购、制作、架设、安装、操作,严格执行JGJ46-20xx部颁标准。
(3)防火灾措施
制定防火制度,教育施工人员严格遵守。施工地段处于山区,山高林密,进入林区,严禁携带火种。同时也应成立防火组织、灭火队伍,配齐各种防火器具,严加预防。
(4)防影响交通措施
严禁夜间、雨雾天、节假日或能见度不高于500米以下时严禁施工。
四、应急救援器具配备(准备)
略
五、训练和学习
培养一支有组织、有纪律,具有较强战斗力的训练有素的抢险救援队伍是抢险成败的关键,必须重视对应急救援队伍的训练和实战演习。
1、救援队伍所有指战员必须熟知建设工程安全生产的管理,安全事故预防及安全事故对人的危害和个人防护知识。
2、要掌握抢险器具个人防护用具的分类、性能、规格型号及使用方法和安全注意事项。
3、应急救援小组要组织练兵活动,针对危险目标设置模拟事故现场,进行有针对性的演习,每半年要组织演习,培养联合抢救作战能力,提高指挥小组的指挥能力,训练成一支合格的应急救援队伍。
六、发生生产安全事故时处理(响应)
1、当发生交通事故、坍塌、物体打击、高处坠落事故时首先积极抢救伤员,拨打120急救中心电话,将伤员及时送往医院救治,并保护好事故现场。
2、当发生触电事故时,应马上断电,将触电人员放在通风好的地面上,对其做人工呼吸,严禁注射强心剂,等待医生来救援或及时送往医院抢救。
3、当发生火灾、坍塌事故时启动应急救援程序,首先抢救伤员,防止事故扩大,报警及报告有关部门,努力减少事故带来的损失。事故一定严禁按照安全生产的要求逐级上报,严禁瞒报、虚报。
4、事故一旦严重,单靠我项目部的救援力量无法控制局势,或根据事故发展,可能危及周围居民生命安危,造成社会灾害时,应急救援指挥部有必要请求社会力量给予帮助。
七、生产安全事故应急救援的恢复
生产安全事故应急救援行动结束后要及时总结经验、教训、找出不足之处、制定整改措施、修订应急预案、调整应急救援人员、备足应急救援物质和装备。
八、有关规定
为了能在生产安全事故发生后迅速、准确、有效的抢救和处理,以及做好事故的日常预防工作,建立相应制度。
1、值班制度建立24小时值班制度人员。每天由应急救援领导小组成员轮换值班,遇到问题及时处理。
2、检查制度每月由应急救援领导小组结合生产安全工作,检查应急求援各项备战情况、装备、器具和物资情况,发现问题要限期整改。
3、例会制度每季度由应急救援领导小组组织召开一次指挥成员各抢险队长会议,检查上季度存在的问题,并针对问题采取有效措施加以改进。
1、施工方案与技术措施
工程施工部署
根据建设单位招标文件要求,结合本工程的具体情况,我公司经过认真研究,决定选调我总公司主力施工队伍,调配良好的机械设备,采用切实可行的先进施工工艺,以严肃认真的态度,采取严格的科学组织管理手段,密切与建设单位合作,在确保施工质量的前提下,快速,优质,安全地按期完成施工任务,努力创建优良工程。根据本工程的实际情况,现作如下部署:
1、我公司如中标,在三日内迅速调集主要管理人员、施工机械和劳动力进入工地,形成施工能力,同时做好施工准备工作,并根据工程需要和施工现场情况,合理安排必须的施工生产、生活设施,做好施工现场平面布置,布置好管线路,满足工程施工需要。
2、由于本工程的施工现场相对较为适合,故施工现场内计划安排必需的施工生产及现场办公设施;其生活设施按照文明施工的要求与施工生产设施分开搭建。本工程施工现场内的生产设施计划安排现场工地办公室、会议室、门卫室、材料库、施料堆放场地以及临时厕所等设施。生活设施内则计划安排职工宿舍、职工食堂、厕所等设施。
焊接的施工工艺和防腐处理工艺应当经过相关单位的批准;
主要施工工序
弱电系统工程一般的主要施工工序为:管槽施工、线缆敷设、设备安装、系统调试测试。
智能化系统典型的工序流程如下:
现场施工条件勘定—>桥架敷设—>线管敷设—>线缆敷设—>弱电井设备安装—>前端设备安装—>设备调试—>设备接线—>系统调试—>系统测试—>竣工验收。
我们已先后承接过多项智能化建筑的大型工程,都按合同及标书的要求,圆满的完成了施工任务,所承建的多个智能化系统工程达到了智能化系统工程的要求。在长期的工程实践中,我们培养了一批具有很强的专业技术能力和丰富施工管理经验的业务骨干,同时在长期的工程活动中所积累的经验和教训
在本工程中,我公司将充分发挥这方面的优势。
施工准备
1、技术准备
认真学习施工图纸和相关的规程、规范、标准图集,掌握本工程建筑、结构、安装的形式和特点,明确各专业的设计要求和标准。
认真进行图纸预审,为参加图纸会审做好准备。图纸预审的内容是:
施工图纸是否完整齐全,施工图说明与其总说明内容是否相符。
建筑施工图、结构施工图和设备安装施工图之间在尺寸、标高、轴线以及预留孔洞、说明方面有无矛盾。
各专业、各工种的施工图及其组成部分之间有无矛盾和错误。
合理化的建议
进一步补充和完善施工组织设计的内容,编制特殊工序施工方案。
制定质量和安全生产交底程序,编写各分部分项及各工种技术质量和安全生产交底卡。
组织专业人员编制施工图预算和材料大表。
编制材料供应计划、劳动力进出场计划、机械设备需用量计划、构件计划。
进行木工翻样、为编制模板计划提供依据;安排进行钢筋翻样,为钢筋制作做好准备。
制定培训计划并上报公司劳动工资部,分工种分班组对进场职工进行培训。
现场准备
与业主办理现场移交手续,了解建设场地红线桩,水准引点,地质勘探报告等资料。
物资设备
在公司发布的“合格分供方目录”中选择材料供应单位,与之签订材料供应合同。
落实机械设备以及各种工具用具,按计划组织进场。
各类施工机械、设备进场前应做好维护保养工作,保证进场机械设备完好使用。
计划编制
充分做好施工前期准备工作,本工程项目经理部主要组成人员及时就位开展工作。按照本项目工期目标和施工进度计划安排,应编制单位工程月、旬作业计划,制订分阶段、分楼层劳动力、材料、构配件及设施料用量计划。
现场施工管理
为了实现本项目确定的质量和工期目标,应严格贯彻执行我总公司根据ISo9001—20xx国际质量标准建立的标准化质量保证体系,科学管理,精心施�
本项目我公司拟按照优良工程质量等级标准组织施工,土建、安装工程协同作业,相互配合尤其重要,应建立健全现场碰头会制度。碰头会由项目经理主持,协调土建、安装和装饰作业
队伍之间、总包和分包之间的协作关系,避免相互推委和发生不必要的返工事故。
为了处理好和建设单位之间合作关系,甲、乙方应定期召开工作例会,研究和解决施工中存在的问题。我总公司项目部管理人员应虚心听取建设单位的意见,改善我们的管理工作,保障正常的施工秩序。
总平面布置
施工现场平面布置原则
平面随着工程施工进度进行布置和安排,阶段平面布置要与该阶段施工重点相适应。
在平面布置中,应充分考虑好施工机械设备、办公、道路、现场出入口、临时堆放场地的优化合理布置。
施工现场平面布置应结合创建文明施工工地进行综合考虑,并为其打好基础,严格执行上级有关文明施工的各类文件规定,做到现场四周围档稳固美观,施工道路硬化平坦,物资材料堆放整齐有序,标牌醒目禁令明显,办公设施整洁干净,管理规范、安全达标。
施工现场总体布局
施工现场临设布局
由于本工程的施工现场相对较为适合,故施工现场内计划安排必需的施工生产及现场办公设施;其生活设施按照文明施工的。
明装壁挂式分线箱、端子箱时,先将引线与盒内导线用端子作过渡压接,然后将端子放回接线盒。找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱底与墙面平齐。
解码器箱通常安装在现场摄像机附近,可安装在吊顶内,但要预留检修口,室外安装时要具有良好的防水性。
(2)线路敷设
布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上,不同电压的线缆应分类绑扎。
管内穿入多根线缆时,线缆之间不得相互拧绞,管内不得有接头,接头必须在线盒(箱)处连接。
进入机柜后的线缆应分别进入机架内分线槽或分别绑扎固定。
引至摄像机终端的线缆应留有一米的余量,摄像机的同轴电缆和电源线及控制线均应固定,不应用与终端摄像机的插头承受电缆自重。
所敷设的线缆两端必须做标记。
(3)终端设备安装
摄像机护罩及支架的安装应符合设计要求,固定要安全可靠,水平和俯、仰角应能在设计要求的范围内灵活调整。
摄像机应安装在监视目标附近不宜受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装高度,室内应距地面2.5~5米或吊顶下0.2米处,室外应距地面3.5~10米,不低于3.5米。
电梯内摄像机应安装在电梯厢顶部、电梯操作处的对角处,并应能监视电梯内全景。镜头与摄像机的选择应互对应。cS型镜头应安装在cS型摄像机上;c型镜头应安装在c型摄像机上。但当无法配套使用时,cS型镜头可以安装在c型接口的摄像机上,还要附加一个cS改c型镜座接圈,但c型镜头不能安装在cS型接口的摄像机上。
在搬运和安装摄像机过程中,严禁打开镜头盖。
(4)机房设备安装
电视墙的底座应与地面固定,电视墙安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%o多个电视墙并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机架间缝隙不得大于3mm。安装在电视墙内设备应牢固、端正;电视墙机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应紧固不得遗漏。
控制台安装位置应符合设计要求。控制台安放竖直,台面水平;附件完整,无损伤,螺丝紧固,台面整洁无划痕,台内接插件和设备接触应可靠,安装应牢固,内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象。
一、编制说明
苏州市三级航道整治工程14k+197~15k+124左岸设计为夹石混凝土重力式挡土墙,该墙高为2.9m+0.3m的,底口宽为2.5m、上口宽为0.52m,且前墙面坡度r=10:1。其结构性较为复杂,我部经过研究慎重分析,对该段挡土墙使用一次10m整体钢结构模板,确保该段砼板墙一次性成型美观。具体设施施工方案如下:
1、现场条件
(1)该段位于苏南运河左岸,运河大约70m左右。
(2)岸边有原有的石块的挡土墙。
(3)拟建场地平整,无拆迁物。
(4)施工用水、电接近建设用地现场。
(5)有关勘察资料齐全。
2、本工程采用的主要的施工技术
(1)、本工程基槽采用放坡开挖,坡比为1:1.5。
(2)、本工程中模板采用:正反采用定型重力式钢模,模板对拉筋采用对拉螺杆。
(3)、本工程砼采用泵送商品混凝土施工。
(4)、在现场管理上根据信息化施工的要求,采用落实到施工的每一个人,实施计划管理,现场的质量人员对整个施工过程进行质量控制,且做到安全施工。
3、本工程的`施工难点及重点分析
(1)、围堰的合理布置:根据现场条件采用以老挡土墙为依托,砼挡土墙前墙面离石块挡土墙的距离l>4m的段在石块挡土墙与砼挡土墙之间斜插入双排前后交错工字桩插入地面深度为5m,前后水平间距25cm,单排水平间距50cm。以确保围堰的安全施工。等砼档墙浇筑完成后,立即回填前墙的土方和拔出工字桩以确保围堰和用来施工道路。当砼档墙前墙面离石挡墙距离l
(2)、砼挡墙后背的回填:对砼墙标高以下的回填进行分层压实回填。在确保墙不移动的前提下用挖掘机50cm一层压实。
4、施工准备
1.施工现场临时排水
施工场地移交以后,即对场地进行平整夯实,平整后的场地向排水沟做0.5%的排水坡,地面水经排水沟再由沉淀池沉淀后排入市政下水。
2.施工现场临时供电
利用甲方提供的电源,设置配电房和配电柜,布设现场供电电缆。电线、电缆必须架空架设。
现场提供用电容量为50kw即可满足施工用电需要。
3.现场线路的设置
动力线路一级送电采用三相五线制;二级送电和现场照明采用三相四线制送电;在现场设分电箱施工用电均从各分电箱就近引接。
5、劳动力配备计划
为了确保本项目能“优质高速”按时乃至提前完成,劳动力配备必须考虑如下因素:
(1)根据工期要求及进度计划,各施工阶段的作业量和工种状况,劳动力的配备要充足,以利于平行流水,立体交叉施工有足够的劳动力调配。
(2)根据工艺要求配备专业施工人员,专业工种要齐全,技术资质满足要求,特别要优先选择干劲足,技术水平高的操作能手,以利于保证质量、进度。
(3)加强机械管理和劳动力的科学调配,充分提高劳动效率
二、主要施工方案及技术措施
1、基坑开挖
基坑开挖为机械开挖,人工清理的方法:根据测量放样的要求,用挖掘机进行开挖进行外翻一次挖掘到基地标高—2.2m,下底开挖宽度为4.7m(一边留有30cm的工作面),两面放坡,坡比为1:1.5,并在开挖方向开挖集水坑。用人工在基地纵向两侧挖上30cm宽的'排水沟和横向4m间距挖至30cm宽的排水沟,使纵横贯连连同集水坑,确保基坑没有积水。
2、底板模板安装,混凝土浇筑
底板模板采用竹胶板立模,钢管架加固:根据前墙线点坐标,定位后,把加工好的木模板靠在钢管上,保证模板的垂直,平整和纵向成线。用1.5m的钢管定位后间距2m三面打桩,并用6m的钢管纵横向背连。
钢筋绑扎:钢筋按图纸下料,摆放绑扎,下垫垫块。
混凝土浇筑:本工程基础为c20,砼拌制应根据试验室的要求,确保砼的质量,制作石块。振捣时,在流淌处必须振捣密实,振动棒插入墙根部慢慢往上移,不宜快,防止混凝土内出现孔洞现象。即用“快插慢拔”的方法进行振捣,振捣时间也不宜过长,防止砼产生离析而影响砼质量。
3、墙身模板安装,混凝土浇筑
墙身模板采用单面整体钢模,装载机吊装:施工放样——墨盒确定轮廓——装载机吊装模板定位——安装模板对拉杆和预埋水管——校正模板。
混凝土浇筑:墙身采用c20夹石混凝土,根据实验室的要求,对墙身进行边分层放石块(粒径5cm~10cm)边混凝土浇筑且边振捣,浇筑完成后待混凝土初凝前插入20cm的预埋钢筋。振捣时,在流淌处必须振捣密实,振动棒插入墙根部慢慢往上移,不宜快,防止混凝土内出现孔洞现象。即用“快插慢拔”的方法进行振捣,振捣时间也不宜过长,防止砼产生离析而影响砼质量。
模板拆除和保养:待混凝土达到设计强度时,拆除模板。并且用混凝土封堵对拉杆洞,土工布覆盖喷水保养一个星期。
4、盖顶立模和浇筑混凝土
盖顶的施工要等墙后两面土方回填后,安装盖顶模板,采用竹胶板。墙顶凿毛,冲水清理干净——加固顶模模板——浇筑混凝土——抹平收光。
5、墙背回填
根据现场条件,对台背进行回填。用小挖机对台背分层以50cm一层回填压实至顶帽,然后用大挖机把前墙土翻过来按坡比修坡至设计标高。
6、挡土坝修筑
待回填完成后,对挡土坝测量放样,用振动式压实机压实至设计标高,然后铺筑碎石垫层,即立模浇筑挡土坝地板。然后人工按要求摆放自锁是挡土块和边回填30cm宽的级配碎石。挡土坝完成后再立模浇筑挡土坝盖帽,且在30cm款级配碎石后张贴土工布回填。
三、安全文明施工
1、要求工人进驻工地必须佩带安全帽。
2、安全用电,禁止电线接头进水、沁水。配电柜和配电箱定期检查保证用电安全。
一、工程概况
本工程为太原市i期市政东峰路道路工程,该路段北起于南内环东延南至龙城大街,全长约7.88公里。本次中标(山西安宇建设监理有限公司)路段为道路工程(k0+000—k3+392.687)段。
计划
施工工期为575日历天。
该道路红线宽度40m,两边再各预留5m绿化带,设双向六车道、两侧非机动车道和人行道。按城市ii级主干道设计,计算行车速度40km/h。
二、施工总体部署
2.1、施工准备
与甲方协议签订之后,本公司根据现场工程实际情况,,调动一切积极因素,利用熟悉本地施工条件的优势,就近调集施工人员(中铁十七局)做好上场准备。
由项目经理带领施工技术部、安全质量部、物资设备部、计划部、中心试验室、综合办公室等在本地的人员10人进驻现场,进行前期准备,其余人员在10天内调集完毕,在最短时间内进驻现场。并组织精测人员根据施工图纸及业主提供的原始测量基准点、测量标志、基准线或水准点或其他书面资料,按国家测绘标准和本工程精度要求,对本工程测设施工加密控制网,并及时提交监理单位,直至获得认可,在此同时,施工单位将陆续组织工程所需的各种施工机械、各项设备进场,联系各种材料厂家准备供料计划,并做好开工前的其他工作,按要求向监理单位(山西省安宇建设监理有限公司)提交开工
申请
报告。
2.2、各种临时工程及临时设施、施工措施
2.2.1、施工营地布置
项目经理部租用当地房屋,施工队住房、料库、值班室、保安室及其他施工用房均利用现有的房屋,材料进场及车辆出入均可以利用现有便道,周围场地较平整。
2.2.2、施工用水
施工用水采用老虎口水库里的水或打井取用地下水。
2.2.3、施工用电
工程施工用电,附近电力为工业用电,可就近利用,不考虑单独设置变压器。
2.2.4、工地排水
设置集水坑将水集中、沉淀、过滤后,利用水泵、临时排水通道排入沟渠,局部水位较高处采用井点降水,重点地段雨季施工采取临时覆盖。
2.2.5、环保及三废处理
本工程拟集中建立垃圾站,并于环保部门联系统一处理,施工中生活废水、施工污水经与有关部门联系征得同意后,排向指定地点,处理效果达到国家规定的三废处理标准后排放,并征得三废主管部门的同意。
三、现场恢复
施工过程中保持工完料清的原则,每完工一段,在征得监理同意后,需要恢复的立即恢复至原貌;对于临时工程占用场地,完工后按有关规定或协议恢复。
3.1、工期
按业主要求本工程将于20xx年3月25日开工,工期575天,准备按期完成。共分三阶段:
第一阶段---施工准备阶段。计划安排5天(20xx年3月25日~20xx年3月30日),主要安排人员、机械设备、部分材料进场,连接水、电进场,完成对桩交接、线路定位,进行实施性施工组织设计编制、办理各种施工中所需手续,对现场进行复测。
第二阶段---主体工程施工阶段。计划安排555天(20xx年3月31日~20xx年10月10日),完成全部工程的施工。
第三阶段---收尾配套阶段。计划安排15天(20xx年10月10日~20xx年10月25日),主要完成缺陷修复、场地恢复、竣工资料编制及工程验交等工作。
为圆满完成某市五环路(西环路)东莞水道特大桥工程,根据招标文件,在认真阅读和充分理解设计意图及对施工现场作详细调查的基础上,并结合我单位的施工经验,以信守合同、确保工期和质量、合理控制工程造价、优质高效文明施工为指导思想,编制本工程施工组织。
在编制过程中,我们立足于专业化、机械化、标准化、科学化施工,重点工序重点安排,特殊部位特殊考虑,并结合工期和工程实际进行统筹,尽量做到现场布置合理,方案切合实际,施工组织科学得当,
一、工程概况
1、焦化股份有限公司煤场防风抑尘网钢结构工程,设计高度为地面上8米,桁架间距3m,彩钢挡风网板围护。
2、本施工组织设计是根据现场实际勘查情况和当地环境地理现状设计,考虑当地风力,挡风抑尘墙安装后可有效降低货场的扬尘污染,达到相关环保要求。
二、设计与施工应遵守的技术规范
1、钢结构设计规范(GB50017—2003)
2、建筑结构荷载规范(GB50009—2001)
3、建筑抗震设计规范(GB50011—2001)
4、钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001)
5、冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB50018—2002)
6、建筑钢结构焊接规程(JGJ81—2002)
三、设计方案的指导思想
以降低风速、衰减湍流,遏制扬尘、治理粉尘污染为目的。本着节约能源,既能降低投资又能解决煤场大气污染问题。在保证抑尘效果的基础上,以安全第 挡风防尘网的使用确保满足国家和地方对环保的要求。
四、煤场防风抑尘网设计方案
根据甲方要求,防风抑尘网高度为8m,桁架间距3m,并以DN65钢管作为钢柱,DN50钢管作为连接支撑。距地面320mm处和防风抑尘网顶端处横向320mm分别安装40×40×2.5方管,中间每间隔1000mm安装20×40×2.5方管,纵向间隔1.5米安装20×40×2.5方管用以连接加固横向支撑,单体式挡风板固定在方管上。
挡风板采用厚0.5mm彩涂板,三联式910×3000×0.5,单体式270×3000×0.5
五、煤场防风抑尘网
1、混凝土基础桩承台
(1)钢架桩承台基础采用现浇C30砼,混凝土基础总高1.6m,地埋部分共1.4m,基础尺寸为2.2m×1m×1.6m,现浇钢筋混凝土桩承台基础,粒径≤40(32.5水泥)C30现浇碎石混凝土;
(2)表面预埋铁件为两块:δ=16mm钢板,规格为400×400.每块预埋铁件表面焊接4条Φ20×70螺栓,8个Φ20×750预埋钢筋钩子;
(3)桩承台间距3m,出地面高0.2m,具体间距和数量可以根据施工现场实际情况稍作调整,但间距不得超过3m。
2、钢结构桁架
(1)双体式桁架:桁架采用双体式桁架,即2根DN65钢管中间以9根(0.8m—1.6m)DN50钢管焊接连接,顶部宽度800mm,底部宽度1600mm。钢管顶端盲闭,底部牢固焊接在400×400,厚16mm的钢板底座上,并分别焊接5个60mm×150mmδ=10mm加固立耳,在桁架顶端,距底座6。5m和2.5m处分别在管道左右位置焊接100mm长DN65半圆托架;
(2)横梁:采用DN50焊接钢管,桁架安装好后,将长3m的横梁焊接在桁架上预先焊好的DN65半圆托架上,并保持管道与桁架外缘平齐;
(3)骨架:使用Φ6冲击螺栓(Φ40垫片)将40×40方管共3根和20×40方管共6根固定在桁架和横梁上。
(4)桁架底座四角预留与桩承台预埋螺栓位置相对应Φ32螺栓孔;
(5)所有钢结构做防腐:2层环氧富锌底漆、2层绿色或蓝色聚氨酯面漆,与挡风板颜色对应。
3、挡风板
(1)底部安装1排单峰型(单体)挡风板,规格为320×3000,每间隔450mm使用Φ4冲击螺栓(Φ30垫片)固定在方管上;
(2)自下向上安装8排三峰型(三体)挡风板,规格为910×3000,每间隔300~400mm使用Φ4冲击螺栓(Φ30垫片)固定在方管上;
(3)顶部安装1排单峰型(单体)挡风板,规格为320×3000,每间隔300mm使用Φ4冲击螺栓(Φ30垫片)固定在方管上;
(4)相邻2块挡风板在安装时,需折叠大约100mm。
5、安装示意图
(1)单体式钢结构桁架
(2)防风抑尘网平面示意图
平面图
单联体挡风板
320
320×1
方管
托架
高7.36m
910×8
三联体挡风板
910×8
单联体挡风板
320×1
320
3m
六、钢桁架结构安装工程
①吊装前准备
在钢构件制作完成,吊装前需先对钢架基础的预埋件进行标准及轴线的复核,在预埋件上标示安装轴线,以确保安装完成后整体轴线一致。
吊装前,检查起重设备是否完好及吊车的运行情况,以及根据现场实际的天气状况及时增添安全设施。待一切就绪后方可进行吊装。
②吊装
由于钢架高度为8米以及现场的场地情况等综合考虑,吊装设备选择为12T汽车吊进行吊装。钢架采用单点绑扎吊装,扎点选择在距柱顶1/3柱长处,绑扎点处设软垫,防止吊装时损伤钢柱表面。
钢架采用旋转法吊升,吊升时在柱脚底部栓好拉绳并垫以垫木,防止钢架起吊时,柱脚拖地和碰坏。
钢架对位时,一定要使架子中心线对准基础顶面安装中心线,并注意钢柱垂直度,在基本达到要求后,方可落下就位。经过初校,待垂直度偏差控制在20mm以内,与预埋件临时固定后,方可使起重机脱钩。
③就位调直
钢架就位后,采用双向调直的方式进行校直:即利用红外线设施和磁力线坠双向校正。
④焊接
在安装就位并校直后,将钢架底部与预埋件及时焊接,并将加劲板一起焊上,以保证钢架的稳定性。
在钢架柱脚焊接完成后,及时将桁架间的横拉管连接,以保证其形成一个受力良好的单元体,增加其安全性。
⑤吊装中的安全措施
吊装时,应固定指挥人员及统一指挥信号;待柱脚临时固定完成后方可落钩。
安装横拉杆时,施工人员一定要佩戴安全带。高空操作时,一定要采取高挂低用的方式使用。高空操作中,手头工具一定要放在随身佩戴的工具袋内,严禁乱抛乱扔。
高空焊接时,一定要确保下方无人,防止焊接过程中火花落下伤人。
在吊装时,地面施工人员必须戴安全帽,防止高空落物砸伤。应尽量避免高空作业面下方停留或通过。严禁在起重机的起重臂下或正在吊装的钢架下方停留或通过。
严禁在六级风及以上大风天气时进行吊装。高温天气时,根据实际情况调整工人作息时间,防止高温中暑等情况的发生。
七、挡风抑尘墙安装施工
①钢质镀铝锌挡风板的主要性能参数表
②主要材料进场后的管理:
a、材料进场后,要堆放整齐,按号堆放。使用应有专人管理。
b、电器及一切机械设备有专人管理、维护,电焊机底部应设枕木板,并设地线,使用前电工应逐一检查,发现问题及时修理。
c、钢丝绳、滑车在进场后配备好,并由专业人员检修后备用。
③挡风抑尘墙安装
a、轴线、标高复测――→拼装定位――→拼装网板检验――→尺寸检测――→整体安装――→最终检验。
b、采用对料、拼装流水作业,同步进行,一步一层由上往下拼装。
C、拼装应由经验丰富的人担任。
八、劳动力、投入机具安排计划
1、劳动力投入计划
根据工期安排,拟定日平均劳动力为10人,高峰期20人。电焊工4人,拼装工4人,架工6人,油工3人,其它3人。
2、劳动力投入计划的保证措施
为确保工人按时进场,项目部须提前做好施工队伍进场计划,同时要特别注意保证施工人员工资的及时发放,以使劳动力资源得以保证。
九、施工质量保证计划
1、质量目标
钢结构分项工程一次检查合格率100%,优良率95%及以上,确保工程达到国家质量验收标准合格要求。
为保证工程一次性合格,对单位工程的各分部分项工程实施目标分解,责任到人,落实到位,加强施工过程的质量控制,确保分部分项工程合格率的实现。
2、质量保证体系及质检人员配备
我公司通过国际质量标准体系ISO9001认证,建立了一套完整的质量管理、保证运行体系和企业质量运行标准。在该工程项目上我们将严格按照ISO9001质量标准进行质量的预控工程和全面管理工作,并在项目建立以项目经理为第一责任人的项目质量保证体系,从组织上确保工程质量。
3、工程质量保证措施
(1)施工质量控制的原则
①坚持“质量第一,用户至上”的原则。
②坚持“预防为主”的原则
③坚持“以人为核心”的原则
④坚持“质量标准,严格检查,一切用数据说话”的原则。
(2)施工项目质量控制的基本过程
工程项目是由分项工程、分部工程和单位工程组成,而整个工程项目的建设却是通过一道道工序来完成的。因此,施工项目的质量控制是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程,同时也是对形成施工项目质量因素:人、机、料、法,环等的控制过程。
(3)参加施工项目人员的质量控制
我公司对投入项目的操作工人,主要工种如:焊工、电工施工人员等均采用公司自有队伍,施工过程中要严格按照施工工艺、施工组织设计及技术操作规程进行操作及管理,坚决避免人为造成工程质量问题。特殊复杂、技术难度较大、精度要求高的工序,应选用技术熟练、有丰富操作经验的人员操作,并要有专业人员现场指导。特殊工种要严格持证上岗,入场前的所有工人都要经过职业道德、专业技术培训、劳动纪律教育方可上岗施工。
(4)对投入施工项目的机械设备的质量控制
根据施工方案设置钢结构加工棚,所有焊机、除锈设备、电钻等设备均布置在工棚内,为了确保工程施工正常进行,保证工程质量,这些机械设备必须保证时刻处于良好状态,为此必须做到这些机械能正确使用、严格管理和保养好设备。在项目部要建立健全“人机固定”制度、“岗位责任制度”、“安全使用”制度、“机械设备检查验收制度”,以这些制度的严格执行,确保机械设备处于最佳状态。
(5)对投入施工项目的原材料的检验试验标准措施
对投入本工程的建筑材料,采用如下办法进行严格质量控制:掌握材料信息,优选供货厂家。
合理组织材料进场,确保工程施工的连续性。健全材料管理制度,合理组织材料使用,避免材料损失、变质等。
加强材料的验收和检验工作,做到没有合格证不验收。不符合质量要求的坚决不使用。对该工程中的特殊材料应提前订货,并严把质量关,以保证关键环节的质量。
(6)对采用施工工艺、施工方法的质量控制
针对该工程自身特点的要求,已制定了合理的施工方案,采用了详尽的施工工艺及技术措施等,在施工中我们将严格按照施工组织设计的要求安排施工,如果施工方案中偶有不妥之处,我们将遵照甲方的要求进行修订,得到同意后再执行。另外施工过程中要严格执行国家的有关施工工艺规程、施工规范及相关专业的特殊工艺要求等。
十、施工技术保证措施
为明确施工项目阶段质量控制的重点,特将项目质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段。
1、事前控制
(1)制作项目:
技术准备
包括熟悉和审查项目的施工图纸(包括施工图设计),制作要领书(工艺技术指导书)的编制和审查。
a、组织准备
包括制定施工计划,落实制作工艺流程的计划组合,对人员的培训和考核。
b、物资准备
包括原材料、构件和加工件的准备、设备工具的准备,生产工艺胎模具的准备。
c、现场准备
包括工作现场的划分,特殊的现场管理制度。
(2)安装工程:
a、技术准备包括:熟悉和审查项目的施工图纸,了解施工现场自然条件,技术经济条件,编制项目和审查项目施工组织设计。
b、组织准备包括:建立项目组织机构,集结施工队伍,对施工队伍人员进行入场的教育等。
c、物资准备包括:原材料、构配件、顾客提供的产品的进场和施工机具准备。
d、现场准备包括:生产、生活临时设施的准备,编制季节性施工措施,制定施工现场管理制度。
2、事中质量控制
事中质量控制:指在施工过程中进行的质量控制,其控制策略是:全面控制施工过程,重点控制工序质量。
具体措施是:
工序交接有检查,质量预控有对策,施工项目有方案(技术文件),技术措施有交底,图纸会审有记录,采购材料有预审,隐蔽部位有验收,计量校正有复核,产品检验有认证,不合格品有控制,产生原因有措施,行使质控有否决,质量文件有档案。
3、事后质量控制
事后质量控制:指在完成施工过程形式产品的质量控制,其具体工作内容如下:
(1)准备竣工验收资料,组织自检和初步验收。
(2)按规定的质量评定标准和办法,对已完成的制作项目进行质量评定。
(3)组织竣工验收其标准如下
①按合同规定的内容和技术要求,完成施工,质量达到国家标准和设计文件规定的技术要求,能生产和使用的要求。
②交工验收的工程内清外洁,将施工中残余的物料运离现场,拆除临时建
(物)筑物,整洁地坪。
4、技术档案资料齐全
(1)建立健全以项目经理为首的质量保证体系,配备专职质量检查员。
(2)提高全体职工的质量意识,树立为用户服务的思想,对每个操作环节都要严格按工艺要求,按质量标准进行施工,并做好工程质量的预测,预控工作。
十一、施工现场安全施工措施
1、安全承诺
杜绝死亡,消灭重伤,轻伤负伤率小于1‰。
2、安全制度管理
(1)建立以项目经理为首的生产指挥,安全管理体系,项目经理在安排生产时,要把安全工作放在首位,生产与安全发生时,生产必须服从安全,在保证安全的前提下组织施工。
(2)建立安全管理机构
设专职安全员一名,负责项目的安全管理和安全检查工作,在业务上受公司安全科领导,班组设义务安全员一名,负责班组的安全工作。
(3)认真落实安全责任制
项目经理是本项目的安全生产第一责任人,对项目施工中贯彻落实生产的安全法规标准和规章制度负全面责任。工长对生产班组的安全生产负直接责任,各职能部门应在各自的职责范围内,对实现安全生产负责,工人经安全教育后,遵章守纪,不冒险作业,不违章,使项目的安全生产工作层层有人负责。
(4)项目实行施工用电、机械专人负责制
①现场机械统一管理,保养和维修,确保防护齐全,正常运转,杜绝“机械伤害”事故。
②认真执行安全生产规章制度确实加强安全管理。
a、在召开生产调度会,现场办公会时要将安全纳入议程,先讲安全,解决安全中出现问题。
b、所有施工人员入场时,必须进行安全教育,贯彻有关安全文件精神,现场规章制度,引起施工人员对安全生产的高度重视。
c、施工人员进入现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,严禁酒后作业。
d、项目发生工伤事故,按公司伤亡事故调查处理及统计上报规定认真查处,不虚报瞒报,并按实际情况进行调查处理。
3、现场安全防护
现场安全防护方面,认真执行建设部颁发的《建筑施工安全检查评分标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工高处作业安全技术规范》,实现安全防护标准化。
施工现场临时用电按部颁标准要求执行三相五线制,本工程采用接零保护系统,在专用保护零线的始端、终端及中间做重复接地。实行三级配电、二级保护,即:总配电箱、分配电箱、开关箱三配电;总配电箱、开关箱处设漏电保护器,现场所有设备全部设漏电保护器。开关箱要防潮、防雨、上门上锁,实行一机一闸一保护。干线与外线路保证安全距离。
4、劳动安全措施
①带电作业时穿工作服、绝缘鞋,戴绝缘手套,使用专用工具。
②雷雨天禁止电工作业。
③电焊作业人员穿工作服、防护鞋,戴防护手套,使用防护罩或眼镜作业。
⑤发放必须的劳动保护用品,作业时必须使用。
一、概述
边坡混凝土护坡绿化工程,是在稳定路基边坡上采用专用喷射机,将拌和均匀的种植基材喷射到坡面上,植物依靠“基材”生长发育,形成植物护坡的施工技术,它可达到恢复植被、改善景观、保护环境的目的。它具有防护边坡、恢复植被的双重作用,可以取代传统的喷锚防护、片石护坡等措施。该技术使用的种植基材由水泥、种植土、混合草灌种子、腐殖质、混凝土绿化添加剂、肥料和水等组成,其种植基材的配方应严格按照设计施工,从而达到既保证石质边坡的稳定又能实现改善景观的作用。
本工程坡面为高速公路路基边坡和路肩,边坡坡面稳定,坡比为1:1.5;路肩为向外4%的横坡。
二、材料及设备
1、施工材料要求
种植基材组成的材料主要有种植土、普通硅酸盐水泥、腐殖质、混凝土绿化添加剂、肥料、无纺布、混合草灌种子和水等。
(1)生植土:土为种植壤土或沙壤土,含沙量小鱼5%,经晒干、粉碎、过筛,粒径小于10mm×10mm,将湿度控制在30%以下,疏松,干容重不得高于1.3g/cm3,PH值应为6.5~7.5。
(2)普通硅酸盐水泥P.O32.5(按GB175执行)。
(3)混凝土绿化添加剂:采用专利产品植被混凝土绿化添加剂AB菌。
(4)无纺布规格14-15g/m2,幅宽3200mm~3500mm,符合相关产品质量标准要求。
2、种子要求
(1)、禾本科植物种子质量应符合GB6142中规定的质量标准。
(2)、木本科植物种子质量应符合GB7908中相关质量标准。
(3)、用种原则采用混播草种法,选择冷季节性的草种和暖季节性的草种混播,以确保工程绿化质量。
(4)、用种量:紫花苜蓿:13.4%;狗牙草:20%;狗尾草:33.3%;黑麦草:33.3%。
3、主要施工设备
(1)、PZ-6喷浆机主要技术参数喷射能力8m3/h,最大传输距离200m,最大骨料粒径20mm,驱动功率7.5KW。
(2)、混凝土搅拌机主要技术参数出料容量250L或350L,进料容量320L或560L,生产率6-8m3/h或10-14m3/h。
(3)、柴油移动式空气压缩机主要技术参数公称容积流量9m3/min~17 m3/min,排气压力0.7Mpa
4、施工要求
施工工艺流程:清理坡面→基层土料混合(质量配合比为水泥:土:腐殖质:绿化添加剂:复合肥:有机肥=1:28:1.39:0.35:0.22:0.14)→高压机械喷基层混凝土(基层不含草种,厚8cm)→面层土料混合并与草种拌合(质量配合比为水泥:土:腐殖质:绿化添加剂:复合肥:有机肥=1:47.45:2:1:0. 5:0.32,草种用量为1.5kg/m3)→高压机械喷面层混凝土(面层含草种,厚2cm)→盖无纺布→喷灌透水(无径流和水土流失)→前、中、后期养护→验收及移交。
(1)、施工前的准备要求
熟悉设计
勘察现场周围环境、施工条件、电源、水源、土源、道路交通、生活设施的位置等。
制定施工计划书
(2)、材料的'准备
按要求进行材料的采购、堆放、保管。
(3)、坡面整理
喷浆之前检查坡面上的浮土、草皮、树根及其他杂物是否清理干净,确认后用水进行坡面喷淋,以促使基层植被砼与基面连接紧密。
(4)、喷植施工要求
植被砼应先进行试喷试验,以调节水灰比,再进行喷浆施工。
喷射作业开始时,应先送风、后开机、在给料,喷射结束时应待喷射料喷完后再关机。
基层的喷射厚度为8cm,可一次喷纸设计厚度,不需分层喷植。
喷射过程中,喷嘴距坡面的距离控制在0.8-1.0m之间,喷枪与坡面的夹角应尽量垂直,最大倾斜角度不能超过10°,以提高植被砼集度,减少回弹量。
喷浆中,喷射头输出压力不能小于0.1MPa。
喷射采用自上而下的方法进行,喷射移动可采用S形或螺旋形移动前进。
基层和面层分二次喷植,基层施工结束8小时以内进行面层喷护,一般控制在3—4小时。
面层喷护之前在坡面上喷一次透水,保证基层和面层的粘结。
面层的喷护厚度为2cm,近距离实施喷播,保证草籽播撒的均匀性。喷播采用自上而下的方式进行,单块宽度按4—6m进行控制。
(5)、坡面养护
养护管理阶段主要抓好喷灌水、追施肥料、病虫害防治、清除杂草等养护管理工作。
无纺布盖好后,根据边坡干湿度定期进行浇水保湿并勤于现场观察。主要分前、中、后期进行管理,前期喷灌水养护为3天,播后第一次灌水应浇透,但不宜有水份流失和径流发生;伺候根据天气状况,第一个月每隔3天浇一次水,经常保持土壤湿润,以促进种子发芽;第二个月每隔5—7天浇一次水,使土壤干湿交替,促进灌草、幼草扎根和快速成长;中期靠自然雨水养护,若干旱,每月施喷水2—3次;后期养护每月喷水1次,直至交付验收。为满足苗木和草本植物氮磷钾等需求,维持灌草正常生长,可在齐苗后根据实际情况进行追肥。追肥分春肥(3—4月)和冬肥(10—11月)两次,可结合喷水作业进行追施。
草苗出后随时观察有无病虫危害,不同植物所发生的病害和虫害是不一样的。一经发现,需及时喷洒针对性农药。防除杂草的方法有:播种前土壤使用草甘膦、卡可基酸除灭;出苗前使用地散灵、恶草灵、环已隆等预先灭除杂草种子,阻止杂草发芽;杂草生长高出主草丛,可采取人工拔除。
三、确保工程质量的措施
1、建立建全质量管理制度
各施工队设质检组,配专职质量检查员,各施工点还设兼职质检员,配合项目部形成一个三级质量管理网络。对全体职工进行质量教育,实行工程质量与工资挂钩,制定奖罚条例。即根据各项分段工程施工的质量好坏设质量奖、奖罚分明。
各施工队质检组专职质量检查员在项目部的领导下开展工作,监督检查主要范围如下:
(1)各种材料的质量和规格是否合格;
(2)分项工程的施工工艺和操作方法是否符合规范;
(3)工程质量是否符合《技术规范》要求,对不合格的工程不验收,坚决“推倒重来”;
(4)原始记录是否及时、准确、完整;
(5)定期检查各种施工机械的性能状态是否良好;
(6)计量和试验是否正确,符合规范;
(7)施工人员是否持有上岗证,防止窜岗施工;
2、建立质量责任制
制定施工队质量责任制,使责任到人。制定各分项工程的质量目标,以便管理。各分段施工的施工人员要对本段的施工质量负责;各施工队负责人要对本队所在工区的各段施工的质量负责。这样就做到了层层落实,理顺了质量管理体系。
3、开展质量教育及技术培训
组织投入本施工队的人员认真学习《技术规范》并认真做好质量教育工作。新工人必须经过上岗培训,积压工种必须持证上岗。经常宣传和阐明工程质量的重要性,使全体人员树立“质量第一、业主至上、预防为主、用数据说话”的观点。
4、建立开工前技术交底制度
开工前请项目部技术人员代表交底,并提出施工图中不详或不清楚的技术问题,便于以后的施工。各分项工程开工前,要根据监理工程师批准的施工组织计划向施工人员交底,讲清讲透,严格按照施工组织计划施工,确保工程质量。
5、开展质量评比活动,实行优质优奖
施工队以分段施工为单位,进行流动红旗竞赛,每月评比一次,以质量、进度、安全为主要评比内容,对获红旗的单位给予奖励。平时,各施工队质检组专职质量检查员要经常深入现场进行质量跟踪检查,发现问题及时督促改正,确保工程质量。并且根据质量跟踪检查的情况,做好质量奖评比依据,实行优质优奖。
四、确保工程工期的措施
1、工期控制是施工企业管理的内容之一,也是反映综合管理能力的一项重要指标。我们将为自己树立一个良好的企业形象,在创造优质工程的同时,也要按期地完成施工任务,为业主早日带来投资效益,因此,我们保证在合同工期内完成施工任务,为达到此目的,将采取以下措施:
(1)开工前,我们将组织人员对工段的地理、地质情况、水电、道路分布情况做出一个全面的估价和分析,对工程所需的地方材料供应以及机械、设备、人员进入施工现场的途径做出详尽的计划和必要的落实。
(2)迅速投入现场的准备,争取7天内全部结束施工前期准备工作。
(3)在全公司范围内进行思想总动员,以崭新的精神面貌投入到该工程建设行列中去,并将该工程的建设规模、总工期、质量要求等贯彻到每一个职工心中,使全体工作人员上下一条心。
(4)尊重科学、尊重试验、质量第一、严字当头。强化施工人员的质量意识。一切按“技术规划”和有关“施工规范”施工,并积极开展群众性TQC小组活动,建立和完善质量管理体系和质量保证体系,以质量求速度、保进度。
(5)加强工程计划管理,详细编制各分项施工进度计划,并应用文字和图表表示编制依据、工程特点、施工方法、工艺流程、材料设备和劳动力安排、施工质量和安全保证措施等内容。各分项工作按计划要求顺利进行,做到有条不紊。
五、确保安全生产的措施
对全体员工进行安全生产教育,认真学习、贯彻执行国家、省、市安全法规,职工劳动权益保障规定,安全文明施工规范,增强职工安全法制观念,坚持安全第一,预防为主的方针,搞好安全施工。其具体措施如下:
(1)从组织机构上级保证
设立植被砼绿化工区,负责该工程安全生产及保卫工作,工区长为组长(第一责任人),负责本工程的安全生产和保卫工作,各作业班组设专职安全员(班、组长为第一责任人),负责日常生产、生活的安全保卫工作。形成自上而下的逐级负责制,以确保安全生产。
(2)从制度上保证
由工区施工队安全保卫组和安全员根据国家安全法规,健全和完善各种规章制度和条例。建立事故登记报告制度,一旦出现事故,应立即处理,并逐级报告、登记,杜绝重大事故的发生,以保证安全生产。根据各种不同的工种分别制定具体的安全生产实施工队细则,并在生产中认真贯彻执行,实行待证上岗制,上岗前对职工进行安全生产、劳动保护的教育和培训,增强职工安全生产和劳动保护的意识。
(3)从后勤上保证
搞好职工食堂,对采购的食品实行专项人检测制度,防止采购变质和有毒的食物,杜绝食物中中毒事故的发生。搞好个人卫生和环境卫生,美化环境,净化空气,创造优美的生产、生活环境,防止传染病和流行和传播,保证出勤率,以确保生产安全。
(4)从管理上保证
根据公司制定的安全生产奖惩制度,结合本工程的实际情况,制定安全生产奖惩细则。对遵守国家政策、法律、法令,遵守劳动纪律,按安全法规和施工技术规范要求进行施工,维护生产、生活秩序,维护社会治安,有显著功绩的施工队、班组和个人分别给予奖励;反之,给予处罚,以保证生产、生活的有序进行,确保生产安全。
六、文明施工措施
1、施工现场设置醒目标志、标语、挂牌施工,做好安全生产、文明施工的宣传工作。
2、统一布置,现场有条不紊,统一指挥,做到道路畅通。
3、做到工完料尽场地清,现场布置固定厕所,保证现场环境整洁,文明卫生。
4、由公司牵头开展各种各样的劳动竞赛,使职工树立爱岗敬业的良好风气,增强主人翁意识。
七、环境保护措施
1、增强环保意识,加强环境保护,施工时,避免对周围环境造成不必要的损害,工程竣工后应对施工现场进行清理恢复,以保证环境美观。
2、处理好污水和垃圾,污水设便水池和非便水池,池四周抹水泥砂浆层,避免渗漏,顶加封盖,定期清理。污水池经常洒药灭菌和清理沉淀物,污水经清洁处理后方可排放,垃圾集中设放,定期送到当地指定地方存放或挖坑埋好,予以覆盖。
1.对工程施工方案编制人员的要求
施工方案的编制人员是施工工程的设计师,必须树立“安全第一”的思想,从施工图纸开始就必须认真考虑施工安全问题,尽可能地不给施工和操作人员留下隐患,编制人员应当充分掌握工程概况、施工工期、场地环境条件,根据工程的特点,科学地选择施工方法、施工机械、变配电设施及临时用电线路架设,合理地布置施工平面。安全施工涉及施工的各个环节,因此,工程施工方案编制人员应当了解施工安全的基本规范、标准及施工现场的安全要求,如《农村低压电力技术规程》、《农村低压电气安全工作规程》等,还必须熟悉相应的专业技术知识以后,才能在编制工程施工方案时确立工程施工安全目标,使措施通过现场人员的认真贯彻达到目标要求。
施工方案编制人员,还必须了解施工工程内部及外部给施工带来的不利因素,通过综合分析后,制定具有针对性的安全施工措施,使之起到保证施工进度,确保工程质量和安全、科学、合理、有序地指导施工的作用。
2.安全技术措施编制的主要内容及注意事项
(1)从施工工程整体考虑。线路架设前首先考虑工程施工期间对周围道路、行人及邻近居民、设施的影响,采取相应的防护措施(如设立安全区域、标示牌),安全通道及高处作业队下部和地面人员的影响;临时用电线路的整体布置、架设方法;安装工程中的设备、构配件吊运,起重设备的选择和确定,起重以外安全防护范围等。负责的吊装工程还应考虑视角、信号、步骤等细节。
(2)季节性工程施工的安全技术措施。如夏季防暑降温、雨季施工要制定防雷防电,冬季防火、防大风等。
安全技术措施编制内容不拘一格,按其施工项目的负责、难易程度及施工环境条件,选择安全防范重点,但施工方案必须贯彻“安全第一、预防为主”的原则。为了进一步明确编制安全技术措施的重点,应抓住:①防高空坠落;②防触电;③防交通事故;④防误操作等4种伤害的防患制定相应的措施,内容要充实,有针对性。
(3)技术措施指的是为保证人员安全施工和设备安全运行,从技术上对设备和人员操作采取的措施。制定技术措施时,应视工作对象和内容,以规程为依据,特别是要根据现场实际情况编写。编写技术措施时,应详细了解施工现场的实际情况,掌握电网运行方式,明确带电设备,对需要检修和处理的设备从技术上采取安全保证,对施工人员要采用的工作方式从技术上加以防范,以保证工作的安全进行。
(4)安全措施应从人员教育、危险点预控、措施落实、安全管理等方面进行详细的安排,尤其要进行深入的危险点分析。实行预控就是要根据作业内容、工作方法、作业环境、人员状态(包括人员情绪)、设备实际等去分析,查找可能导致人为失误事故的危险因素,再依据规程制度逐一制定防范措施,不得照搬规程或套用其它工程安全措施,并在生产现场实施程序化、规范化作业,以达到防止人为失误事故发生的目的。安全措施应详细体现工程施工过程中逐级监督、逐级管理、层层落实安全责任的思想,责任到人,确保各项措施落到实处。对工程施工过程中涉及的较为特殊的作业项目,在安全措施中要加以特别体现。
3.认真做好安全技术交底和检查落实
(1)工程开工前,工程负责人应向参加施工的各类人员认真进行安全技术措施交底,使大家明白工程施工特点及各时期安全施工的要求,这是贯彻施工安全技术措施的关键。施工单位安全负责人核对现场安全技术措施是否符合施工方案的要求,若存在漏洞不可开工,应对措施进行完善,直至符合要求方可开工。
(2)施工过程中,现场管理人员应按施工安全措施要求,对操作人员进行详细的工作程序中安全技术措施交底,使全体施工人员懂得各自岗位职责和安全操作方法,这是贯彻施工方案中安全措施的规范的过程。
(3)安全技术交底要结合规程及安全施工的规范标准进行,避免口号式,无针对性的较低。并认真履行交底签字手续,以提高接受交底人员的责任心。同时要经常检查安全措施的贯彻落实情况,纠正违章,使措施方案始终得到贯彻执行,达到既定的施工安全目标。