1.编制依据:

1.1《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

1.2《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-20xx

1.3《建筑施工脚手架实用手册》

2.工程概况:

工程名称:**省电力中心医院工程

工程地址:**市**公园西门南侧

建设单位:**省电力中心医院

设计单位:中国建筑东北设计院

管理单位:瑞志城建项目管理咨询有限公司

监理单位:**市建筑大学建设项目管理公司

施工单位:明阳建筑工程有限公司

2.1施工现场与周围环境

2.1.1变压器和高压线位置及搭设前提条件

电力中心医院工程位于**市**区**公园西门南侧,东临东北大学和望湖路小学。沿街高压供电线路紧邻施工现场西侧围墙。施工现场大门北侧围墙内为钢筋制作区,大门南侧为两台315KV变压器,高压线和变压器均在塔吊的回转半径内。高压线为10KV绝缘输电线路,高压线杆高度约为15m。由于场地狭小,西侧大门为施工现场材料进场卸车区,西门北侧为钢筋料场和加工区,高压线临近西侧围挡南北间距离约为150米。上述区域为主体施工阶段塔吊作业频繁区,且高压线在塔吊回转半径内,必须对高压线和变压器采用防护架保护。

根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)和《建筑施工脚手架实用手册》规定。根据各项规范要求,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。

我们考虑搭设三排防护脚手架,局部由于场地宽度限制搭设双排防护脚手架。为了保证施工安全,在基础及主体结构施工阶段,对高压线及变压器进行安全防护,安全防护用架要等到主体施工完毕塔吊拆除后才能拆除。

3.施工安排

3.1为确保行人和塔吊作业时高压线和变压器的安全,防护架应在塔吊动作前及时搭设。

3.2施工组织及任务划分:

由项目部负责人主管,项目部安全员组织架子组搭设防护架子。在架设防护设施时,项目部临时用电电工、安全员及架子组长必须在现场旁站监督施工。

3.3高压线防护脚手架形式选择

根据防护架搭设的目的及安全生产的施工要求,靠近高压线一侧的防护须采用绝缘材料并保证一定的安全距离。所以脚手架顶端高过高压线2m。架体最上排与高压线水平距离应不小于2m。

4.施工准备

4.1材料准备

①木杆选用的杉木杆,立杆小头直径为80-100mm,大头直径为120-140mm。横杆小头直径不小于80mm,腐朽、折裂、枯节的木杆,一律禁止使用。

4.2技术准备

4.2.1了解项目施工的`具体情况及施工步骤。

4.2.2熟悉防护架搭设的安全技术规程。

4.2.3要向操作人员进行详细的技术交底和安全交底。

4.3人员准备

4.3.1防护架施工设专业架子工长负责,对其安装、拆除、检查和围护设安全监督检查人员,确保防护架的搭设和使用符合设计要求。

4.3.2配备体检合格并经《特种作业人员安全技术管理规则》考核和安全教育培训合格的架子工持证上岗进行施工。

4.4现场准备

①现场场地杂物清除干净。

②对施工区域人行便道进行临时封闭。

③定位放线并夯实立杆基础占用地面。

5.技术措施

5.1搭设作业程序

场地清理→定位放线→支立杆→调直→扫地杆→搭大横杆→用8#铅丝绑大横杆→搭小横杆→用8#铅丝绑小横杆→接立杆并绑扎→加斜撑和剪刀撑并加固→支设顶层立杆和斜撑→挂安全网→验收

5.2一般构造

5.2.1围墙内侧底排立杆的底端由于场地地面硬化已完成,立杆底端加垫5cm厚脚手板做垫木。

5.2.2在脚手架水平地面之上100m处设纵向和横向扫地杆,并与立杆连接牢固。

5.2.3杉篙搭接接头长度为1.5m,铅丝绑扎不少于3道,间距不小于0.6m。交叉节点处铅丝要绑十字扣。

5.2.4脚手架左右相邻立杆和上下相邻横杆的接头应相互错开,不在同步同跨,并置于不同的构架框格内。

5.2.5剪刀撑与水平面的交角在45°~60°之间,每组剪刀撑跨越立杆根数5~7根(>6m)。斜撑应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接。斜杆与水平面的交角也在45°~60°之间,其间距不大于6m。

5.3搭设

5.3.1木杆运到现场,应先选择分类,宜把头大粗壮者做立杆,直径均匀,杆身顺直者做横杆,稍有弯曲者做斜杆。然后按构造要求的规定架设杆件,并力求做到横平竖直错开接头位置。

5.3.2立杆中心纵向间距1.5m,横向间距为1.2m,里排立杆距围墙300mm,最上端大头向上,最下端大头向下,相邻立杆竖向接头中心间距错开不小于1.5m。

5.3.3封顶架子立杆应绑双扣。上下垂直,保持重心平衡。

5.3.4大横杆一般应绑在立杆里侧,力求做到平直,两杆接头应置于立杆处,并使小头压在大头上,6m以下其间距为1.8m,6m以上其间距为1.5m。

5.3.5小横杆绑在大横杆上,靠立杆的小横杆则宜绑在立杆上,小横杆伸出立杆部分不应小于300mm,小横杆的6米以下间距为1.8m,6m以上其间距为1.5m。最顶端两步挂安全网。

5.3.6为保证架体的稳定性,在靠近基坑里侧一排第四步处设置缆风绳,第三步处设置抛撑,以缆风绳的拉力和抛撑的支撑力保证架体的抗风压能力。抛撑选用粗壮杉木,缆风绳采用φ16钢丝绳。

综上所述,该木制防护架稳定性符合要求。

7.防护架的拆除

7.1防护架拆除时应以“后搭的先拆,先搭的后拆”为原则由上而下按层按部的拆除,平稳落地,不准随意扔下。拆下的杉槁运到指定地点,码放整齐,交材料部门验收保管。

7.2拆除防护架时,应有专人看护,禁止非操作人员进入危险区,并在危险区外搭设围栏,禁止人员入内。

8.安全措施:

8.1施工人员开始操作前,必须进行技术安全交底,明确施工方法及措施,并对施工环境及所需防护用具做全面、认真的检查,必须消除隐患。

8.2施工人员必须持证上岗,凡有高血压、心脏病、晕高症等不适合高处工作的人员,不得从事高层架子作业;非架子工不许从事架子作业。

8.3架子搭设必要时应联系供电局临时断电。

8.4架子工在高处(距地2m以上)作业时,必须佩带安全带,安全带应高挂低用。所用的工具应放在工具袋内,钎子、棍扳子应用2m 钎子绳栓在身上。

8.5操作时架子工应戴好安全帽,穿防滑鞋。

8.6严格按照安全技术操作规程进行架子的搭设工作,架设材料应随用随上,每次收工前,架上的材料应使用完毕,不要存留在作业面上。已搭设的架子应形成稳定的结构,不稳定的应进行临时加固。

8.7架子工作业时,应精神集中,禁止打闹,不得酒后操作。

8.8气候恶劣时(五级以上大风、高温天气)应停止高空作业。在大风、大雨等恶劣天气过后,施工人员要全面检查防护架的稳定情况,保证安全使用。

8.9任何人不得任意拆改防护架的基本构件,以免影响架体的稳定,因作业需要不得不拆除某些杆件时,应征得施工负责人的同意,并采取可靠的弥补加固措施。

8.10塔吊作业时要有专职指挥人员,塔吊小车应限位在53米位置,以限制与高压线的水平安全距离。吊车臂与高压线垂直安全距离不小于6米,在吊车与外线一侧吊运超长材料时,应选择较安全的线路吊运,避免超长材料在吊运时发生安全事故,在高压线、变压器上方吊物时有专人指挥。

8.11严禁在场外(即防护架外侧)使用吊车吊运。

高压线防护方案 2

根据施工现场的实际状况,结合我们多年的实践经验,以高压线的防护总结出一套切实可行的方法。期望对你有帮忙。

1.若现场搭设遮拦、栅栏的场所十分狭窄,无法实现安全用电要求,即无法控制可靠的安全距离,这时即使设置遮拦、栅栏等,亦无防护好处,惟一的安全措施就是与有关部门协商,采取停电,迁移外电线路或改变工程位置等,否则,不得强行施工。

2.若现场的防护措施能够满足所要求的安全距离,则可根据施工现场实际状况采取如下几种不同防护方法。

(1)单独设置防护装置

若在建工程不超过高压线2m时,防护屏障,若超过高压2m时,主要思考超过高压线的作业层掉物可引起高压线短路且人员操作进可触及高压线的危险,需设置顶部防护民间障。

(2)利用脚手架体设置防护装置

当建筑物外脚手架与高压线距离较近,无法单独设接地防护则能够利用外脚手架防护立杆设置防护屏隙。即:脚手架与高压线路平行的一侧务必用合格的密目式安全网全部封闭,此侧面的钢管脚手架务必至少做三处可靠接地,接地电阻应当小于10Ω。同时在与高压线等高的脚手架外侧面等长,约3~4m高的细格金属网挂在与高压线等高的'脚手架外侧,并把此网用绝缘接地外表线进行三处可靠接地,接地电阻小于10Ω。如超过高压线的工程作业。仍需搭设顶棚防护屏障。如在搭设顶棚防护屏障有困难时,可在外架直接搭设防护屏障到外架顶部。

(3)跨越架防护装置

起重吊装跨越高压线,或铺设电缆(线)跨越拦应有足够的则度和强度,以免发生遮拦断裂、歪斜及变形的影响。对于搭设的遮拦要有专人从事监护管理。

(4)露天变、配电装置的防护

室外变压器防护要求:

①变压器周围要设围栏(栅栏、网状和板状遮拦)高度≮1700mm;

②变压器外廓与围栏或建筑物外墙的净距≮800mm;

③变压器底部距地面高度≮300mm;

④栅栏的栏条之间间距不超过200mm,遮拦的网眼≯40×402。

(5)高压线过路防护

在一般状况下,穿过高压线下方的道路,其高压线下方无需作防护。但在施工现场状况比较复杂,现场的开挖堆土、斜坡改道等状况较多,这样使高压线的对地距离不够(施工现场的机动车与外电架空线路交叉时的最小垂直距离)。高压线下方就务必作相应的防护屏障,使车辆透过时有高度限制。高压线防护屏的距离应满足最小安全净距。

在施工过程中会遇到各种各样复杂的状况,在搭设上述防护屏障时务必要注意以下问题:

(1)防护遮拦、栅栏的搭设可用竹、木脚手架杆作防护立杆、水平杆;可用木板,竹排或干燥的荆芭、密目式安全网等作纵向防护屏。

(2)各种防护杆的材质及搭俯方法应按竹木脚手架施工的有关安全技术标准进行。

(3)搭设和折除时应停电作业,应有专职的电气技术人员,金属制成的防护屏障应用可靠接地和接零。

(4)搭设防护遮拦、栅栏应有足够的机构强度和耐火性能,金属制成的防护屏障应作可靠接地和接零。

总之,对高压线输电线路的防护,即要在思想上重视它,又要掌握必须的安全技术,并在实践中采取正确的防护措施,以减少或避免重大电气事故的发生。